请教各位高手:住宅楼总开关一定要使用漏电保护开关吗?还是可以用普通的3P开关就行了。
请教各位高手:住宅楼总开关一定要使用漏电保护开关吗?还是可以用普通的3P开关就行了。
2楼
为什么不装?住宅设计规范规定要装
回复
3楼
谢谢,找到了
回复
4楼
传上来给大家看看
回复
5楼
住宅规范没提到一定要4P的开关
回复
6楼
民规当中也提到了:每幢住宅的总电源进线断路器,应能同时断开相线和中性线,应具有剩余电流动作保护功能。
同时断开,就只有4P开关了
回复
7楼
关于住宅配电开关的选择问题,《住宅设计规范》GB50096-1999第6.5.1.5条规定:“每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”,第6.5.1.7条规定:“每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能”。《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.5.4条规定:“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”。
可见规范是明确要求采用断路器而不是隔离开关,但《低压配电设计规范》GB50054-95第2.1.3条规定:“当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器”。因此对幢或单元总开关而言,建议选用带隔离功能的断路器,并按规范要求设置总漏电保护开关,以满足防火的需要。对每户总开关而言,当表箱位于住户内时,建议选用1P+N或3P+N微断;当表箱位于住户外时,建议表箱处采用1P+N或3P+N微断,户箱采用2P或4P隔离开关。仅供参考
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-5-5 20:28 编辑 ]
回复
8楼
你可以在断路器前加一个隔离开关以便检修用,现在审图很多都这样要求的
回复
9楼
:victory: 分析的很清楚
回复
10楼
鼓掌。。:time:
回复
11楼
经典,自问自答型。学习了
回复