低压抽屉触头
低压抽屉柜触头是关键质量控制点,由于设计、安装、维护等问题,客户现场经常出现抽屉触头烧毁现象,影响连续运行。 低压抽屉的触头质量是关键,而抽屉触头并不做持续时间1s的动热稳定试验,而只需承受断路器跳闸的时间几到几十毫秒,不会考虑开关不动作的短时耐受,而好的触头会去做50kA/1s的短时耐受电流试验,保证触头可以承受意外的短路电流。 当触头通过较大的电流时,通电后的触头表面会出现熔化痕迹,称之为开始熔化电流,继续加大电流,当电流超过开始熔化电流的20~30%时,触头开始熔焊,电流继续加大,焊接力可达数百甚至上千牛顿。触头接触点的发热温度在1s左右已达到稳定值,对于1s短时耐受电流的要求,触头的开始熔化电流按照长期发热过程计算。根据触头材料的熔点就可以得出触头开始熔化时的接触电阻的电压降。