 配电房绝缘垫使用及验收标准绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。  绝缘橡胶垫主要采用胶类绝缘材料制作,用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。绝缘胶垫国家标准:HG2949-1999《电绝缘橡胶板》。 

 

配电房绝缘垫使用及验收标准

绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

 

 

绝缘橡胶垫主要采用胶类绝缘材料制作,用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。绝缘胶垫国家标准:HG2949-1999《电绝缘橡胶板》。

 

要求:

电压等级/工频耐压/持续时间

高压/15kV/1min

低压/3.5kV/1min

 

说明:使用于带电设备区域,测试试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔,并应比被测绝缘胶垫四周小200mm,连续均匀升压至规定的电压值,保持1min,观察有无击穿现象,若无击穿,则试验通过测试常规配置:

1)5kV绝缘胶垫厚度:3mm比重:5.8kg/㎡颜色:红,绿,黑。

2)10kV绝缘胶垫厚度:5mm比重:9.2kg/㎡颜色:红,绿。

3)15kV绝缘胶垫厚度:5mm比重:9.2kg/㎡颜色:红,绿,黑。

4)20kV绝缘胶垫厚度:6mm比重:11kg/㎡颜色:红,绿,黑。

5)25kV绝缘胶垫厚度:8mm比重:14.8kg/㎡颜色:红,绿,黑。

6)30kV-35kV绝缘胶垫厚度10mm,12mm比重:18.4kg/㎡,22kg/㎡颜色:红,绿,黑。

 

 

 

国内供电局验收时都是有明确要求,高低压配电室柜前后必须敷设绝缘垫,且配电室电压10kV选8mm厚工频耐压实验10000V,1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿; 配电室电压35KV,10-12mm厚工频耐压实验15000V,1分钟不击穿;在工频耐压实验26000V,20秒击穿;配电室低压选5mm厚500V以下工频耐压实验3500V,1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿。

 

一般电压为10kV时,可选用不小于6mm厚,工频耐压实验10000V,1分钟不击穿的绝缘垫胶板;电压为35KV时,可选用不小于10-12mm厚,工频耐压实验15000V,1 分钟不击穿的绝缘垫胶板;电压为0.4kV低压时,可选用不小于3mm厚,工频耐压实验3500V,1 分钟不击穿的绝缘胶垫。