1.1 PE-RT管 一、PE-RT管:执行国家CJ/T 175-2002标准。 二、产品适用于冷热水管道系统。 三、规格与型号: 管材系列和规格尺寸 mm 表1.1-1
1.1 PE-RT管
一、PE-RT管:执行国家CJ/T 175-2002标准。
1、外观检查:导管的内、外壁应平滑,无明显气泡、裂纹及色泽不均等缺陷;内外表面应没有凸棱及类似缺陷;取 400 m m长管段将一端用不透光材料封严,在管子侧面有自然光的条件下,用手握住有光源方向的管壁,从管子开口端用肉眼观察试样的内表面,看不见手遮挡光源的影子为合格。每批标记应标有制造厂名称、商标或其他识别符号。整件包装完好。
3、试验方法:抽样检查,按当地规定现场见证取样复检。
1.2 PE-X管
一、PE-X管:执行国家GB/T 18992.2-2003标准。
1、外观检查:导管的内、外壁应平滑,无明显气泡、裂纹及色泽不均等缺陷;内外表面应没有凸棱及类似缺陷,管材要求不透光性。
3、试验方法:抽样检查,按当地规定现场见证取样复检。
1.3 PB管
一、PB管:执行国家GB/T 19473.2-2004标准。
1、外观检查:导管的内、外壁应平滑,无明显气泡、裂纹及色泽不均等缺陷;内外表面应没有凸棱及类似缺陷,管材要求不透光性。
3、试验方法:抽样检查,按当地规定现场见证取样复检。
1.4 玻璃钢风管
一、玻璃钢风管:执行HG/T 21633-1991标准。
1、外观检查:产品结构中不得有龟裂、裂纹和气泡,纤维不得外露;不允许有层间分层、脱皮、树脂瘤、异物夹杂、色泽明显不均匀等现象;内衬层不许有泛白现象。截面/端部必须用树脂封边,孔洞必须用树脂填塞。
一、镀锌薄钢板:执行国家GB/T 2518-2004标准。
注:钢板的宽度和长度的允许偏差为:宽度≤800,+6mm;长度≤1500,+10mm;宽度>800,+10mm;长度>1500,+15mm。
注:基板公称厚度为订货公称厚度减去订货锌层代号相应的相当锌层厚度。
1、外观检查:镀锌板表面光滑洁净,并有镀锌层结晶花纹,无明显划痕,无氧化现象。
2、测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。用电子秤或磅秤测量重量。
1.6 波纹金属软管
一、波纹金属软管:执行国家GB/T 14525-93标准。
二、产品适用于管道工程系统中为补偿移位和安装偏差、吸收振动及降低噪声等。
1、外观检查:管坯不允许有环焊缝,其纵焊缝条数应符合规定,相邻纵焊缝的最小间距应大于200mm。波纹管表面不允许有剥层、气泡、夹杂、氧化皮、锈斑、裂纹、尖角凹坑、尖锐折叠等缺陷,也不允许有深度大于壁厚的压痕、深度大于壁厚下偏差的划伤。
1.7 苯板
一、苯板:执行国家GB/T 10801-2002标准。
1、外观检查:色泽均匀,表面平整,无明显收缩变形和膨胀变形;无明显油渍和杂质。
1.8 挤塑板风管
一、挤塑板:执行国家GB/T 10801.2-2002。
1、外观检查:表面平整,无夹杂物,颜色均匀。不应有明显影响使用的可见缺陷,如起泡、裂口、变形等。
1.9 风口
二、产品适用于通风空调系统中的各类出风口和进风口。
散流器基本规格可按相等间距数50mm、60mm、70mm排列。
风口装饰面上接口拼缝的缝隙,铝型材应不超过0. 15 mm,其他材料应不超过0. 2 mm
1、外观检查:风口装饰平面应平整光滑,其平面度应符合规定值;风口装饰面应无明显的划伤和压痕;风口装饰面的颜色应一致,无花斑现象;焊点应光滑牢固。
1.10 消声器
一、消声器:执行国家HJ/T 16-1996、JB/T 6891-2004标准。
二、产品适用于通风机、鼓风机和通风空调系统配套使用的消声器。
1、外观检查:消声器外形尺寸、联接尺寸、基础尺寸均应满足图样要求壳体、筋板、法兰等金属件或非金属件要求平整、清洁、无锈痕污物、无切割毛口、无凹坑、划伤、损伤、交错、缺角等明显缺陷;所有外露联接件及其选用型式、联接方式必须尽量统一或者有规律布置;消声器外观油漆平整、美观、色泽均匀一致,不同色彩边线间隔清楚、醒目。不允许油漆起泡、缩皱、发白、失光及明显厚薄不均、剥落现象;护面材料穿孔板部不得粘染油污、尘土、油漆或者其他杂质。
1.11 散热器
一、散热器:执行国家GB 19913-2005、JG 3-2002、JG 4-2002 、JG 143-2002标准。
1、外观检查:外表面平整、光洁,不应有裂纹、疏松、凹坑等缺陷。
3、试验方法:抽样检查,按当地规定现场见证取样复检。
1.12 换热器
一、换热器:执行国家GB 151-1999、GB 16409-1996标准。
1、外观检查:换热器外部完整无破损、锈蚀;其上指示仪器清洁明亮,换热器的胀口、密封、法兰等处完好;阀门开启灵活;无扭曲变形现象。
1.13 冷却塔
一、冷却塔:执行国家GB 7190-1997标准。
冷却塔根据水、空气在填料中的相对流向分为逆流式和横流式两种。根据塔体形状又分为圆形塔、方形塔。
1、外观检查:塔体外表有较均匀的胶衣层,表面应光滑、无裂纹、色泽均匀;体表气泡和缺损允许修补,但应保持色泽一致;塔体边缘整齐、厚度均匀,无分层、切割加工断面应加封树脂。
1.14 轴流风机
一、轴流风机:执行国家GB/T 13274-91、GB/T 3235-1999标准。
1、外观检查:铸件的内外表面应光滑,不得有气泡、裂缝及厚度显著不均的缺陷;机壳外表面清洁、匀称、平整,焊缝处应修理平整;机壳内表面应涂防锈涂料,外表面应涂防锈涂料和装饰性涂料;轴承处不得漏油;主轴、联轴器及皮带轮的加工表面应涂以油脂或其他方法进行防锈。。
3、试验方法:抽样检测,转动风机时叶轮旋转平稳,停转后不应每次停留在同一位置。
1.15 直燃机组
一、直燃机组:执行国家GB/T 18362-2001标准。
二、产品适用于制取空气调节、工艺冷水、温水及生活热水的机组。
冷暖型 交替或同时兼供冷水、温水及生活热水的直燃机。
双效型 制冷循环中制冷剂蒸汽在高压发生器发生且该蒸汽作为低压发生器热源再次发生制冷剂蒸汽的机组。
单双效型 以燃料燃烧等高温热源为双效型的热源其他低温热源单次发生制冷剂蒸汽可单效双效交替运行或同时运行的机组。
燃气式 采用人工煤气、液化石油气、天然气等气体燃料的机组。
燃油式 采用轻柴油、重柴油、重质燃料油及乳化油等液体燃料的机组
4、资料要求:具有装箱清单,设备说明书,产品质量合格证和产品性能检测报告及随机资料。
1.16 排烟防火阀
一、排烟防火阀:执行国家GB 15931-1995标准。
1、外观检查:排烟阀(口)阀体及阀片表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕或毛刺等缺陷;排烟阀(口)的焊缝表面应光滑、平整,不应有气孔、夹渣或疏松等缺陷;排烟阀(口)经防腐处理的零部件,其表面应光滑、平整,涂层应牢固,不应有漏漆、剥落或流淌等
1.17 调节阀
一、调节阀:执行国家JB/T 7228-1994标准。
三、型号与规格:按规定程序批准的图样及技术文件制造。
1,外观检查:风阀应采用镀锌钢板、铝合金型材、不锈钢或其他能满足其使用要求的材料制作;风阀装成后,应联结牢固,启闭灵活。各转动部位应转动平稳,无卡阻和碰撞;
1.18 通风蝶阀
一、 通风蝶阀:执行国家CB 1285-96标准。
1.29 风机盘管
一、风机盘管:执行国家GB/T 19232-2003 标准。
一般分为卧式暗装风机盘管,立式暗装风机盘管,明装吊顶/落地式风机盘管,卡式嵌入式风机盘管。
1、外观检查:风机叶轮罩壳不得有变形现象。凝结水托盘保温板不破损。
3、试验方法:抽样检测,抽检打压压力为16KG/CM2。
4、资料要求:应具有装箱清单,设备说明书,产品质量合格证和产品性能检测报告等随机文件,进口设备还具有商检合格证明文件。