被审图提了强条,怎么修改啊!GB50055-2011 2.3.1
被审图提了强条,怎么修改啊!GB50055-2011 2.3.1
2楼
MBD,我看了一下规范,还真是强条。这些写规范的吃饱了撑的没事干。每台电动机做接地故障保护,我CTM。
回复
3楼
我们的低压电机外壳接线到综保就是做接地故障保护用的吧
回复
4楼
我又看了一下规范,你那审图的理解错误了。你叫他看下条文说明,条文设定的相间短路为短路故障,相地短路为接地故障,而一般的断路器相对地短路也会跳闸,所以不用理他。
我还以为接地故障是漏电故障,搞 错了,汗。
回复
5楼
啊,有这样的说法?那你可以这样解释,规范中的接地故障指的是大电流,大电流接地的由开关速断。
小电流的那没有办法了,只能加什么保护器了。
回复
6楼
那人家就跟你较真儿,你也没辙的。接地故障难道就是只是大电流的,阻抗大那种接地就不算接地了?
回复
7楼
审图引用的那一条的条文说明就是这样说的,他较真也较不过吧
回复
8楼
不知道你说的是什么意思!电动机保护无论高压电机还是低压电机都应该有接地保护。高压电机一般是小电流系统,靠保护器动作断路器进行保护。低压电机一般是大电流系统,接地可以通过开关来跳,也可以加电动机保护器跳接触器,总之接地保护是必须要做的。
回复
9楼
是啊,关键问题是我估计楼主没有加保护器,就是开关,开关也是那种最普通的开关吧。
回复
10楼
你直接回复,短路保护器件兼作接地故障保护。。
回复
11楼
相对地短路会不会跳闸,是不是需要设计计算一下?
如果电机是30KW,额定电流是58A,断路器是80A,接地电阻(电机侧和变压器中性点二个串联后)是4Ω,那么,220/4=55A,你那“一般的断路器相对地也会跳闸”的结论能“成立”吗?
回复