情况描述: 低压配电间采用的是TN-C 系统,电动机4芯线,三相和PEN,PEN接到电机接线盒上,同时电机的外壳通过接地线连接到旁边的单独的接地极上。 请问这种接地形式是否正确?
情况描述: 低压配电间采用的是TN-C 系统,电动机4芯线,三相和PEN,PEN接到电机接线盒上,同时电机的外壳通过接地线连接到旁边的单独的接地极上。 请问这种接地形式是否正确?
2楼
现在我们国家已经不用TN-C系统了,你应该改用TN-C-S系统
回复
3楼
真开心!
“已经不用TN-C系统了,你应该改用TN-C-S系统”是什么意思?
TN-C-S系统也是TN-C系统的一种!
“PEN接到电机接线盒上,同时电机的外壳通过接地线连接到旁边的单独的接地极上”,希望接地极与电力系统的接地装置有连接。
回复
4楼
用电负荷主要就是三相电动机,三相基本平衡,所以用的TN-C!
回复
5楼
“三相和PEN”
因为三相电机 N线没有电流。这个PEN看似PEN 但是实际已经是PE 线了。
还有楼的做法是没有错误的!
回复
6楼
三相四线制供电系统,电动机以在接线盒内保护接零,是否还要求电机外壳在与接地网或接地极连接。
回复
7楼
接零和接地都需要的话,那不是要求在一个系统中不能又接零又接地吗?
回复
8楼
你的配电柜里没有单独的PE排吗?如果有的话那就叫TN-S了
回复
9楼
也难怪楼主有这样的想法。因为现在有些规范要求要能够“看到明显接地点”的要求,所以在电机接线盒内接了PE(或PEN)线后,还在电机外壳上找个接地点与接地线(或接地体)再次连接。
我不知写这个规范的专家、教授是如何想的(有可能又是与国际接轨,照搬来的吧)!
回复
10楼
老灰兔子 发表于 2013-7-29 21:04 也难怪楼主有这样的想法。因为现在有些规范要求要能够“看到明显接地点”的要求,所以在电机接线盒内接了PE …就是啊,都整蒙了!
回复
11楼
NPE直接接到配电室的PE上即可
回复