关于电动机的接地问题
brightcccc
brightcccc Lv.2
2013年07月29日 16:54:49
只看楼主

情况描述: 低压配电间采用的是TN-C 系统,电动机4芯线,三相和PEN,PEN接到电机接线盒上,同时电机的外壳通过接地线连接到旁边的单独的接地极上。 请问这种接地形式是否正确?

情况描述: 低压配电间采用的是TN-C 系统,电动机4芯线,三相和PEN,PEN接到电机接线盒上,同时电机的外壳通过接地线连接到旁边的单独的接地极上。 请问这种接地形式是否正确?
免费打赏
云飘飘
2013年07月30日 07:24:53
12楼
电源进线采用TN-C-S系统,室内采用5线。
回复
huaxin518-gyb
2013年07月30日 09:47:58
13楼
我觉得与其死抠条款,不如用实践来检验,用楼主的方法接好线,运行设备,同时测一下电动机外壳是否带电,如果一切都正常,不就OK了。条款到实际,不能死抠文字,否则什么都别干了。
回复
小小菲菲
2014年01月20日 07:24:47
14楼
TN-C-S系统也是TN-C系统的一种
回复
andyxue2014
2023年04月26日 16:50:18
15楼

用电负荷主要就是三相电动机,三相基本平衡

回复
andyxue2014
2023年04月26日 16:50:26
16楼

用电负荷主要就是三相电动机,三相基本平衡