最近设计被一个问题所困扰; 做光伏电站升压至10kV,采用1000kVA的双分裂变压器,干式带外壳的 对应的并网逆变器是2个500kW的,逆变输出270V 我比较纠结的是:逆变器与升压变低压绕组之间是否还需要断开点(即增加一台交流配电柜),而做地面电站的时候,由于是采用的箱变有低压室,所以是有断开点的(方便装测控) (逆变器的交流输出有的厂家是接触器,有的厂家是断路器) 我自己的想法是无需再装交流配电柜,特在此向大家求证一下。

最近设计被一个问题所困扰;

做光伏电站升压至10kV,采用1000kVA的双分裂变压器,干式带外壳的

对应的并网逆变器是2个500kW的,逆变输出270V

我比较纠结的是:逆变器与升压变低压绕组之间是否还需要断开点(即增加一台交流配电柜),而做地面电站的时候,由于是采用的箱变有低压室,所以是有断开点的(方便装测控)

(逆变器的交流输出有的厂家是接触器,有的厂家是断路器)

我自己的想法是无需再装交流配电柜,特在此向大家求证一下。

未命名2.jpg

tm1234567891
2013年08月07日 10:09:15
3楼
个人认为应该加一个低压配电柜,一是监控设备参数,二是如果检修变压器的时候,可以保证检修人员的安全。
回复
灰肠人gb
2013年08月07日 11:11:24
4楼
tm1234567891 发表于 2013-8-7 10:09 个人认为应该加一个低压配电柜,一是监控设备参数,二是如果检修变压器的时候,可以保证检修人员的安全。我明白要一个低压柜最符合规范最保险,但问题在于:实际上大多数场合空间受限,而且低压电流1000A左右(还是2路),柜子是非标柜,电缆线径也很大。所以我的疑问就是不要这个低压柜可不可以?(因为逆变器输出侧已经有一个低压断路器了,但是低压测控就没发装了,只用参考逆变器的数据了)
回复
灰肠人gb
2013年08月07日 17:26:33
5楼
沉了么?顶一下
回复
xiaowang0303
2013年08月12日 14:32:00
7楼
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复
善者建行
2013年08月12日 14:49:29
8楼
变电不懂
回复
gx663366
2013年08月13日 15:16:04
10楼
:victory::victory::victory:
回复
ximenghaiye
2013年12月02日 14:50:47
11楼
多交流学习啊
回复
ppthinker
2021年02月08日 15:12:08
12楼

感谢版主的问题

回复
走马观街亭
2021年02月15日 15:58:38
13楼
跳闸没有选择性了
回复
阿瓦提
2023年04月26日 06:08:36
14楼

需加断路器