分液器封堵问题
请教:分液器是否可以封堵,比如,5孔的分液器是否可用于4路的蒸发器中?请各位指点。
请教大家!
模块风冷机组冻坏了,修很麻烦吗?我们单位买的3个机组,只是夏天用,冬天没用,厂家人家说从换热器那放水就可以了,现在要用了,可是还是冻坏了,6台压缩机都不行了,还有换热器也不行了,大家说一下我们应该怎样修才能省钱呀?谢谢了,是不是压缩机全要换呀,换热器也要全换吗,全部需要多少钱?
铜管有那些种类和标准?
除了黄铜管、紫铜管之外
水流量问题
请教一个问题,三洋80万大卡溴化锂蒸汽机,一个小时水流量有多少?
求助空调制冷效果不好。
有一台格力32的外机和一台格力35的内机。低压0.6mp,电流5.5A。但是制冷效果不大理想。我温度降下来后制热发现电流从5.5不停向上加,加到13.5A我不敢开了停机。内机标的电流是5.8A,带电辅是8.8A。摸外机蒸发器的下端有露珠是凉的,但是上部分没露珠是干的像常温。摸低压管(粗的)烫手,高压管(细的)有点热。制冷的时候高低压管都是凉的低压结露。我怀疑是氟加多了,又感觉是没抽真空(我没带真空泵用氟吹的)或者是内外机不匹配的原因,我个人认为内外机匹配的关系应不大。请大家指点 谢谢!
请教冰柜回气管结霜,压缩机表面冰凉问题
检修一台冰柜,回气管结霜,压缩机表面冰凉,低压0.25MP,柜内温度将得非常慢,不知什么原因,是否温控表不好使
江浙制冷供应群12235286
江浙制冷供应群12235286欢迎大家的加入,本群主要是小型制冷产品的生产工厂的技术人员和供应采购人员组建的群,欢迎大家的加入
焓和熵的区别
焓和熵的单位都为kJ/kg,都体现了工质的能量谁能准确给出二者的定义和差别或适用范围给予一定奖励哦~:hug:
各位师傅帮小弟个忙。。先谢了啊
我是干精密空调的刚干才两年,由于我开始干的是安装,现在觉着太单调想干维修,我了就想请各位师傅们把精密空调里所有报警和原因以及处理方法发给我,,谢谢了啊
乙醇水溶液的物理特性
我们公司把乙醇水溶液作为冷媒使用,在网上搜了很久都没找到相关的资料,各位大侠能不能给小弟指条明路呀?万分感激!物理特性主要是指乙醇水溶液的浓度和其凝点的对应关系!在此先谢过了!
前川氨壓縮機 N8A
各位不好意思.....小弟打個廣告.....小弟手中約有8~10台 前川(MYCOM) N8A 壓縮機包含馬達,想出售,只好上來碰碰運氣!請各位見諒....抱歉!有意者麻煩與我聯繫....e-mail:guess264@yahoo.com.tw
空调室内挂机能否外接温控器
我有一台春兰01年的1p分体空调,遥控器没有了,用万能遥控器好几个了,几天就用不了了,不能工作,我想问问能不能改装一个中央空调的温控器,怎么改装,最好有室内挂机的接线图,不胜感激!
求助
冷水机蒸发器采用不锈钢管如何计算,制冷量为8240W,用12mm不锈钢管需要多少长度?[ 本帖最后由 wangfong1970 于 2010-7-21 16:46 编辑 ]
制冷系统二次泵
不太明白为什么制冷系统要采用二次泵。项目中4台制冷机,5台一次泵(4用1备),6台二次泵(4用2备)。一次泵和二次泵的作用分别是什么?为什么要采用二次泵,这样设计的好处是什么,谢谢。
请教一个地暖问题,美国和欧洲的地暖散热量数据
看了看《大红本》上的关于地暖散热量的数据,美国的数据比欧洲的感觉要高很多啊?一般供回水温度如果是60/50的话,PE-X管,按美国ASHARE的数据,向上向下的散热量加起来一般都150左右了,明显超出实际负荷。但是欧洲的却只有八十多,为什么?谢谢
请教老师氨泵问题
请问那位老师知道氨泵在启动时有时会发生电流表打到头,氨泵启动不了,用水浇一浇就好。那位老师帮忙解释一下
调试
蒸汽双效式制冷机组在调试之前都应该做什么准备工作,请教中
新风量
对于一般民用建筑 新风量如何确定?
【求助】哪位了解钎焊后的表面处理工艺
哪位朋友了解丹佛斯冷凝机组钎焊后的表面处理工艺,是对焊口进行抛光再电镀,或者刷清漆?请知道的朋友具体指点,多谢!
排气管老是爆裂
12HP蜗旋压缩机排气管老是爆裂,不知道各位老师有何办法解决此问题,万分感谢!
隔壁邻居寻求帮助
我是隔壁给排水论坛的,寻求帮助。一个同学(施工单位)他们弄了一个公寓的风机盘管空调系统 设计院说一个屋子的室内余压不够,想请大家帮我看看这个图纸的余压够不够。QQ824168319
请问各位师兄做冷库设计螺杆机怎么选型?
参数:1.蒸发温度冷藏间tz=-28℃冻结间tz=-33℃。2.冷凝温度tl =33℃3.制冷压缩机负荷冷藏间57.53kw冷藏间193.57kw我算过冷凝压力与蒸发压力之比都大于8,是不是螺杆机的选型也遵照压力比大于8就选双级这条规定呢?另外,根据什么选机器呢?我手头的冰轮样本里只有制冷量和理论排量可以作为选择依据。但制冷量应该是标准工况下的,而以上负荷是实际工况下的。问题比较多,在这儿先谢过了!
开不了机
请求帮忙为什么调机的时候风扇不转然后压机高压保护就停了不制冷了,在室内测的压力[22MP]和室外[12MP]不同,然后我们检查了压力开关电压都正常,系统里的阀门都打开状态,就是有一点室内机那一段管是热的然后到室外就没有温度了我怀疑是不是管路堵了啊,求高手指点指点啊谢谢?
将近24小时运行的开立水冷中央空调冷水泵和冷却泵标配需要几台
最近天气很热,上年单位要求开机15至16小时,今年却要求开20多个小时,将近24小时,可是我们的冷水泵和循环泵配置是:2开一备,冷水泵还没有问题,但是冷却泵却老是出现热继电器保护,最严重的时候每隔30分钟一次,最终造成主机开机次数保护限制!我想问的问题有两个,1.我们的水泵数量在现在的情况下是否可以满足要求。2.水泵的热保护问题的根本原因是什么?先谢谢各位了,此事加急!!补充,热保护有2处,外面的动力柜有一处,保护不太频繁,另一处和变压器在一个几乎封闭的房间,保护此谁频繁,
气液分离器的原理是什么?冰箱蒸发器的后部筒体是储液还是分离?
气液分离器的原理是什么?冰箱蒸发器的后部筒体是储液器还是分离器?安装有什么要求没有事水平还是竖直放置?