开不了机
tongshangjianqq
2010年05月30日 09:27:57
只看楼主

请求帮忙为什么调机的时候风扇不转然后压机高压保护就停了不制冷了,在室内测的压力[22MP]和室外[12MP]不同,然后我们检查了压力开关电压都正常,系统里的阀门都打开状态,就是有一点室内机那一段管是热的然后到室外就没有温度了我怀疑是不是管路堵了啊,求高手指点指点啊谢谢?

请求帮忙为什么调机的时候风扇不转然后压机高压保护就停了不制冷了,在室内测的压力[22MP]和室外[12MP]不同,然后我们检查了压力开关电压都正常,系统里的阀门都打开状态,就是有一点室内机那一段管是热的然后到室外就没有温度了我怀疑是不是管路堵了啊,求高手指点指点啊谢谢?
免费打赏
zqw450sina.com
2010年05月30日 16:45:23
2楼
你打制热了
回复
daijianjun520
2010年06月09日 20:29:01
3楼
你调试是开制冷还是制热呀。请说明。
回复
tongshangjianqq
2010年06月24日 21:13:06
4楼
我做的是机房空调没有制热。。我知道原因了
回复
w253007683
2010年06月30日 21:02:35
5楼
线接错了吧
回复
ey007
2010年07月11日 14:55:35
6楼
该弄明白风扇为什么不转
回复
yzhchlan
2010年07月13日 11:09:06
7楼
知道原因应该对大家说一下。
回复
tongshangjianqq
2010年07月18日 17:43:04
8楼
原因很简单啊我们公司的师傅放线的时候接错线了啊。我被误解了啊
哈哈哈
以后要仔细啊
回复