求助空调制冷效果不好。
yuanf188
yuanf188 Lv.2
2010年07月11日 23:43:48
只看楼主

有一台格力32的外机和一台格力35的内机。低压0.6mp,电流5.5A。但是制冷效果不大理想。我温度降下来后制热发现电流从5.5不停向上加,加到13.5A我不敢开了停机。内机标的电流是5.8A,带电辅是8.8A。摸外机蒸发器的下端有露珠是凉的,但是上部分没露珠是干的像常温。摸低压管(粗的)烫手,高压管(细的)有点热。制冷的时候高低压管都是凉的低压结露。我怀疑是氟加多了,又感觉是没抽真空(我没带真空泵用氟吹的)或者是内外机不匹配的原因,我个人认为内外机匹配的关系应不大。请大家指点 谢谢!

[ 本帖最后由 yuanf188 于 2010-7-11 23:45 编辑 ]
免费打赏
荣昌制冷
2010年07月15日 05:26:16
2楼
低压压力比正常高,氟加多了.内机蒸发器相差不大,不是直接原因.
回复
yuanf188
2010年07月16日 01:46:37
3楼
谢谢 我放点氟效果好多了
回复
秋韵之临
2010年07月25日 09:41:05
4楼
氟尽量是以制热时候的电流为准,制冷的氟相对要比制热的时候要少些
回复