论坛
暖通空调
更多
零基础学地暖
0.4345w
土木在线零基础学地暖版块是技术交流版块,千万工程师参与讨论,是您学习地暖的不二之选!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
求助,家用中央空调制冷效果极差
小弟现在面临的问题是光出风,不制冷,风量足够可是屋子里的温度就是降不下来,这几天高温,家里也高温,关上门,最大风开一晚上,风吹的都头疼了,温度始终在28度,早上一开窗户,好啊,外面比家里凉快.每次小区里来修空调的师傅(来了不下10次了),来了就是给放放锈水,放放管道里的气,然后说办法了,说中央空调就这样.我很无语,好几万的中央空调吹出来的风不如几百块的空调扇凉快.小弟上学的时候学过暖通,可遇到这实际问题就不知如何下手. 目前空调压缩机主机工作应该正常,面板显示,进水温度13度,这应该就是所谓的回水温度吧,我觉得属于正常值.
想问下两级压缩机的适用场合
我知道如果两级压缩的匹数分别是A和B,且A>B,那么这个两级压缩机的效果只是B的匹数..而A压缩机只是起到降低压缩比的作用..我想问一下,压缩比到底是什么?压缩比小有什么好处?还有在什么时候需要用两级压缩机??
求助 风冷柜配置
做一台两米的玻璃风冷柜,储藏温度5℃,压缩机、冷凝器、蒸发器、毛细管各多大。
什么叫做 步数 啊?
麻烦问问什么叫 压缩机 的 步数啊?(步数ST):handshake
求助,哪所大学有制冷专业专升本
怎么不能发
大热天还空调加热,如何降低房间内湿度,请大家赐教!!
公司使用开利空调,空调房内控制温度在25度左右,湿度控制在65%以下,可能是新风的关系,房间内一直在降温除湿,使温度都降到23度以下了,然后就加热,直到阀门全开为止,(已将加热截止阀关小50%),可温度还是低,唉,现在新风都全关了还是老样子,浪费能源阿!所以请教内行的赐教!
请教50个房间的空调方案
一楼KTV房间10个,(15---20平方米)6个/(30平方米左右)3个60平方米的1个二楼餐厅房间10个(每间大约28平方米).大厅300平方米三楼宾馆房间7个/每间大约28平方米四楼宾馆房间7个/每间大约28平方米五楼宾馆房间7个/每间大约28平方米六楼宾馆房间7个/每间大约28平方米望高手指点.采用什么方式经济,还要考虑到用电的成本QQ1052943187
请教高手
请教高手,60立方冷藏库打零下18度,需要多大机器,如果做排管需要多少米。丹佛斯膨胀阀配多大的。
高温机组为什么用干式蒸发器
问一弱弱的问题:高温机组为什么用干式蒸发器?满液的行吗?
求助 有关喷口
喷口的喷距能达多少?出口风速一般多少?
什么是下线机
我想问一下什么是下线压缩机,还有就是一般的翻新涡旋压缩机的使用寿命如何(我看网上说浙江**翻新冰箱和家用空调压机的比较集中)?哪个地方翻新压缩机的比较多且质量比较好的?谢了,如果可以,可以留下联系方式,我这里对copeland scroll , daikin , mitsubishi的压机有需求!thanks!
地板采暖设计流程
本人刚接触地板采暖不怎么清楚设计流程,请各位高手指点!万分感谢!
急需投标书?
谁有用富士通产品来投标的投标书??急的!非常感谢!!!!
10匹活塞式压缩机柜机噪音故障
现我有一台10匹R22活塞式压缩机柜机启动后噪音很大,比其他的机组声音高出两三倍以上,影响到了办公,但测它的电流为14A左右,高压为14KG左右,低压4.6左右,制冷正常,请问这一般是什么原因造成的?
焓湿图原理
单位要考试焓湿图,不知道怎看图,麻烦各位帮帮我,帮我理解焓湿图的原理,怎样看图,看懂图,真正的理解透,谢谢各位老师![ 本帖最后由 tudigao 于 2009-5-19 21:48 编辑 ]
如何设计系统图
各位老师: 您们好!现在有个问题请教一下各位老师,环境温度35度,房间要求温度为2~8度,按这个温度要求如何设计系统图为好啊?压缩机为:三洋6HP。
转子头上的螺丝拧紧转不动
我修了两台谷轮的压缩机,换上定子后把转子上上,然后紧上螺丝就转不动,只有把螺丝松一下才转动,又怕时间长了松了,我这个问题是不是长时间磨损轴承,轴承细了,往里面去了。
求:最大水蒸气分压力计算公式
我在书中看到大气压力P=0.1013MPa,不同空气温度时的最大水蒸气分压力E值。大家谁有在不同压和不同温度下最大水蒸气分压力的计算公式,谢谢!
有人知道吉荣恒温恒湿空调的故障代码吗?
急!!!!!
制冷系统的讨论汇集
汇集一些论坛中制冷系统主要讨论。1、关于蒸发器除霜方法的讨论。http://bbs.co188.com/content/0_1489561_1.html
沪浙皖中央空调技术
沪浙皖中央空调技术 74868195 欢迎你的加入
高手请指教
高手请指教已知压缩机的制冷量为7.5Kw:请问如何选择(设计)风冷冷凝器的换热面积和风量?如何计算保鲜柜(5度/饭店用展示柜)的容积?请高手指教!
接触器卡死导致压机结冰而不损坏求解
10匹活塞式水冷单元柜机,接触器卡死,我们是BA控制的,晚上六点冷冻,冷却泵停止后,压机单独从晚上六点一直运转到凌晨八点导致压机整体结冰,疑问的是泵都停掉了,压机转了这么长时间居然没烧掉或者高低压击穿还结上冰冷了,我们这已经有好几起这样的现象了,是什么在保护着压机呢?有也只是有内置的过热保护了,但这有个过程啊,压机咋不击穿呢?有够牛的!望各位老师指点,谢谢!
求助:大家看看这是怎么个东西?
大家看看这是怎么个东西?
求助 关于LNG运输车制冷和保温系统研究
谁有这方面的资料啊?我现在正在做"LNG运输车制冷和保温系统研究"的毕业设计。但我找不到用什么方法可以使储罐内的液体保持在-163°的低温,谁能帮帮我啊?万分感激...
上一页
下一页
APP内打开