旋转式压缩机曲轴受力问题
请教高手,本人想计算一下旋转式压缩机曲轴的受力问题,定性分析最大应力位置,不知道如何下手,还希望能指点一下?压缩类型为:定速,转子式,双排气,单缸 万分感激!!!
JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程
JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程
计算冷负荷量的问题?
刚刚学习老师就布置了这作业,自己做了好多错的,说不同楼层相同功能的教室的冷负荷量不一样,还要考虑南北方向问题(这些书上都没说啊):(还有就是第六楼有好多功能室,在建筑冷负荷指标那张表上面找不到,就按正常的室内60取的,结果老师说不对:Q:lol希望各位前辈能帮忙看看,谢谢
学习资料
不错的资料。
关于吉荣水冷空调蒸发器结冰
有一台水冷式的空调机,当温度设低于是21度后,压缩机一直工作状态,大约一小时后就在蒸发器结冰。制冷效果十分差。检查判断管内雪种压力基本正常。(与正常使用的其它机器比较交没有太大差别),请高手指点。。
水冷机组漏水了
水冷机组漏水了怎么办:(
热水机组除霜(急)
我现在帮一个单位改装一套热水机系统,主要原因是机组在设计时没有考虑冬天除霜的问题。我加装了四通阀,在回气管端用分别用膨胀阀和毛细管并联(有装单向阀)试验,但结果都是在贮液器处有结霜,压力低压1KG左右,高压11KG左右,电流低,和制热时差别很大。(很短时间后机组低压保护停机)盘管发热量也不够。同样的冷媒量在制热水时参数是正常的,为什么????风冷热水机组不是和制冷原理相反的吗??帮忙呀前辈们。
设备手册
暖通有设计手册吗?在哪下载?全套的。谢谢各位好心人
制冷系统问题?
本人在调试一台空调系统,发现系统低压偏低,高压偏低,请问各位大侠分析一下是啥原因造成的![
采暖热负荷计算
疑问:在计算建筑物热负荷的时候,没有设计文件,不能详细计算,只能估算。已知建筑物的长、宽、高,假定建筑物的单位耗热(q)为45W/m2,求建筑物的总耗热量(Q)时的建筑面积(F)是否乘上高度的系数(高度/3),公式为: Q=F*q
地暖的各种管材简介
采暖管路常用的有:PE-RT、PEX、PB、复合管等PE-RT:耐热聚乙烯管 热熔连接 价格较低PE-RT管耐热聚乙烯管,是Polyethylene of raised temperature resistance pipe的英文缩写,是一种可以用于热水的非交联的聚乙烯管。它是一种采用特殊的分子设计和合成工艺生产的一种中密度聚乙烯,它保留了PE管的良好的柔韧性,高热传导性和惰性,同时使之耐压性更好,这种改性方法和目前市场上常见的PPR管类似。PE-RT管可以用于ISO10508中规定的热水管的所有使用级别,适用于低温采暖,做地暖盘管,散热器采暖不适用,温度高于60℃时会降低其寿命。
地暖系统在混接中的水力计算
1.引言 目前,地板采暖技术在推广应用过程中,与散热器采暖系统混接是经常遇到的问题,通常散热器需供水温度80℃左右,水系统压力损失很小,而地板采暖需供水温度低于65℃,其末端阻力可达3米以上水柱。因此简单地共用一个水系统是不行的。 然而,地板采暖目前在我国尚属新兴的采暖方式,它常常处于周围全是散热器采暖的包围之中,很少能够为地板采暖单独安排热源,而只能用散热器采暖的高温(相对而言)水热源。例如城市热网、区域锅炉房等。
冷却塔
请问下 谁知道上虞和海水冷却塔是国产的还是中外合资的还是大陆和港台合资或独资的
天正画地盘管
我用天正花底盘管,不知怎么的,突然画出的底盘管默认的都有65度的角度,怎么设置呀,请高手帮忙。
和安安用浩辰(录像二)
和安安用浩辰(录像二)不用播放器,可执行文件!菜单占2行请根据需要有选择的下载,以免浪费您宝贵的时间!
和安安用浩辰(录像)
用试用版试了下画地暖,和我一起看下吧我自己做的,简单明了,欢迎下载
和安安学地暖《地暖月刊》专栏
专题主持人:安建新 毕业于河北建筑工程学院,2004年河北省优秀毕业生。曾在北京住总住三中科院声学所项目部实习一年,后转到唐山恒立设计院做水暖设计,现承担该公司全部水暖设计。业余时间在网易暖通论坛主持地暖版块,网名安安。该论坛有个品牌栏目《和安安学地暖》,现准备借助《地暖月刊》从零开始,系统地讲一遍地暖设计。安安是设计院设计师,不是学校老师,而且经验有限,不妥之处恳请业内人事批评指正。根据《地暖月刊》读者的特点,《和安安学地暖》系列专题采用通俗的语言讲解,尽量不用或少用专业性过强的东西。
酒柜储藏温度设计问题
现有一机械控制酒柜,就是用温控器控制温度的那种:酒柜温度设计6-18℃,其中温控器最大档、中间档、最小档设计温度为:5℃、12℃、18℃(允许2℃偏差);在进行实验时发现32℃环温下,箱内温度三档都可以满足要求,但是在做16℃环温时发现,三档的温度区别很不明显:最大档:5.69℃、中间档6.82℃、最小档7.29℃,不知是何原因?补充: 采用管板式蒸发器,温控器感温管的位置是贴在蒸发器蒸发管上,采用R600a制冷系统,箱内容积110L,压缩机制冷量100W
浩辰暖通软件INt V7.0演示最新下载
1、暖通INt V7.0公司网站下载链接: http://www.gstarcad.com/cadxiazai/063035R009.htm (目前可以免费试用很长时间) 2、暖通INt V7.0 演示DEMO下载链接: http://download.hccad.net/autocad/int/demo/负荷计算.avi (经典,推荐) http://download.hccad.net/autocad/int/demo/
最近有个想法,能否把饮水机的制冷设备改成小型的室内空调?
由于本人就业的公司规模很小,该层的每个部门都有空调,唯独我们这个基层部门没有,炎热的夏天即将到来了,领导今次一再说不会购置新空调了,苦了我们这帮兄弟了,我这里只有一台能制冷和制热的饮水机,但已弃置在一旁,近来有个想法,能否DIY来做一个小型空调,就是把饮水机里的制冷设备拆解下来,重新装配,在冷凝器和蒸发器加上风扇,但不加上其它器材,一边对外散热,一边对内制冷,能否实现这个长期困扰哥们的问题,望专业人士给个答案?
求助?关于一个蒸发温度的问题?
各位前辈:压缩机上面的蒸发温度和冷库的温度不一样吧?还有就是+2系统.-8系统.-28系统.-37系统,这些温度方面的词具体是指压缩机上的温度还是冷库的库温?还有就是都是从高压贮液器出来的液体供在不同的中冷或低压循环桶,而组成了不同的系统?我感觉有点疑惑?还有就是双级压缩最后的温度是由低压级决定的吗?虽然我也是学制冷的,但一从事实践就出了这么多的疑问,可在学校时从来没问过这么这么可笑好像还有点低级的问题,可我好好想想,这些的确我还不明白.希望前辈们给指点一下.大此多谢了
请教
大金VRV3年保养费用该如何计算报价
求教 地暖盘管 建筑沉降缝处处理方法
正在做一个工程,是个商住楼,在一个户型里,有建筑沉降缝,此处应该怎么处理啊,诚心求教!!!还有管道井在沉降缝另一边,采暖管道埋地敷设,也要过沉降缝,此处也需要特别的处理吧!!!求教高人了,有什么好办法!!:)
求助?新建冷库,要注意哪些方面的问题呢?
我是一个初学者,也来到了一个新建冷库,压缩机是自动的氨机,大冷机组,我看看那些其他设备也是大冷的。都说新系统的问题比较多,请问有哪些方面要注意的呢?
求助:華凌2P空调一启动就跳机
求助:机子有五六年了,空调一启动就跳机 现象:压缩机一启动就跳机(跳机时测得压缩机电流2.3A,室外机电压189V,测不到机子压力),风扇也跟着跳,不停地重复,室内机有个提示温度的灯不停地闪。请问应该怎么维修? 请问室内机感温头7.8千欧正常不?[ 本帖最后由 ekohu 于 2009-7-28 19:58 编辑 ]