采暖热负荷计算
haobo-10
haobo-10 Lv.2
2008年09月02日 07:59:11
只看楼主

疑问:在计算建筑物热负荷的时候,没有设计文件,不能详细计算,只能估算。已知建筑物的长、宽、高,假定建筑物的单位耗热(q)为45W/m2,求建筑物的总耗热量(Q)时的建筑面积(F)是否乘上高度的系数(高度/3),公式为: Q=F*q

疑问:在计算建筑物热负荷的时候,没有设计文件,不能详细计算,只能估算。已知建筑物的长、宽、高,假定建筑物的单位耗热(q)为45W/m2,求建筑物的总耗热量(Q)时的建筑面积(F)是否乘上高度的系数(高度/3),公式为: Q=F*q
免费打赏
flier_01
2008年09月02日 13:47:46
2楼
不乘
你用的q是面积指标
乘以建筑面积就是总负荷
不应乘高度
如果是体积指标
应乘
回复
haobo-10
2008年09月10日 07:58:45
3楼
但是收取暖费的时候,他可是乘高的,超过3米的,每增加300mm,多收10%
回复
flier_01
2008年09月10日 13:15:19
4楼
收费是收费
与用面积指标法求热负荷
是两回事
虽然层高太高对负荷有影响
可是那是反映在指标里
而不是去乘以层高
回复
iwbwy
2008年09月10日 16:17:32
5楼
同意楼上的说法。:victory:
回复
65566534
2008年09月12日 17:10:55
6楼
现在北京不是又新出了个估算法了吗。
层高*面积*室内外温差*X
X=超过6层 取0.87
6层一下 取0.56

也不知这样算合理不合理、。
回复
shenxinsx1984
2009年09月23日 22:29:47
7楼
路过 踩踩 !!呵呵
回复
whly2008
2010年05月08日 23:15:10
8楼
学习
回复
brods
2010年06月03日 22:01:56
9楼
没见过这样算热负荷的:lol
回复
jingtongshuinuan
2010年06月04日 13:33:36
10楼
每平方米计算45W,也太少了吧,规范就是死板,我实际计算热负荷都得按照80W计算,就是那样暖气安装好后,室内温度都不是很理想!!!每平方45W说的是每平方米的热损失(热负荷)吗???郁闷!!!
回复
chen_880412
2010年06月04日 23:25:04
11楼
学习中
回复

相关推荐

APP内打开