规范上说供暖房间高度大于4m时,每高出1m应附加2%,总附加率不应大于15%。假如有一个供暖房间,地上高5m,地下部分还有6.5m,我这个高度附加该怎么算,附加2%还是附加15%。其实就是想问一下这个房间高度是说的相对于地面还是房间的地面
规范上说供暖房间高度大于4m时,每高出1m应附加2%,总附加率不应大于15%。假如有一个供暖房间,地上高5m,地下部分还有6.5m,我这个高度附加该怎么算,附加2%还是附加15%。其实就是想问一下这个房间高度是说的相对于地面还是房间的地面
2楼
相对于房间的地面
回复
3楼
层高高于4米的,每附加4米附加5%就可以了
回复
4楼
还是第一次看到你这样附加的
回复
5楼
能给个理由不,说下你的想法
回复
6楼
按供暖房间的层高附加,层高高于4米附加,楼主采暖房间层高11.6米?超过4米的部分每高出1米,散热器采暖附加2%,总附加不超过15%;地暖附加1%,总附加不超过8%
回复
7楼
:hug::hug::hug::L:Q:Q:lol:lol:lol
回复
8楼
学习了 正在做一个11.25米的三层办公楼采暖