有关采暖热负荷计算的高度附加问题
jia20086
jia20086 Lv.4
2012年11月02日 18:37:47
来自于采暖供热
只看楼主

规范上说供暖房间高度大于4m时,每高出1m应附加2%,总附加率不应大于15%。假如有一个供暖房间,地上高5m,地下部分还有6.5m,我这个高度附加该怎么算,附加2%还是附加15%。其实就是想问一下这个房间高度是说的相对于地面还是房间的地面

规范上说供暖房间高度大于4m时,每高出1m应附加2%,总附加率不应大于15%。假如有一个供暖房间,地上高5m,地下部分还有6.5m,我这个高度附加该怎么算,附加2%还是附加15%。其实就是想问一下这个房间高度是说的相对于地面还是房间的地面
免费打赏
qq_1422248379531
2015年11月16日 10:46:11
12楼

学习了 这个真没见过
回复
青清苍野心
2017年07月17日 16:49:17
13楼
路过学习
回复
北中能李德彪
2017年07月18日 09:29:43
14楼
涨知识了,这个都没想过
回复
qq_1587554104810
2020年04月22日 19:16:11
15楼
显然是地面,竖直方向上温度层对地下没有影响。