求助:机子有五六年了,空调一启动就跳机 现象:压缩机一启动就跳机(跳机时测得压缩机电流2.3A,室外机电压189V,测不到机子压力),风扇也跟着跳,不停地重复,室内机有个提示温度的灯不停地闪。请问应该怎么维修? 请问室内机感温头7.8千欧正常不?[ 本帖最后由 ekohu 于 2009-7-28 19:58 编辑 ]

求助:机子有五六年了,空调一启动就跳机
现象:压缩机一启动就跳机(跳机时测得压缩机电流2.3A,室外机电压189V,测不到机子压力),风扇也跟着跳,不停地重复,室内机有个提示温度的灯不停地闪。请问应该怎么维修?
请问室内机感温头7.8千欧正常不?

[ 本帖最后由 ekohu 于 2009-7-28 19:58 编辑 ]
免费打赏
yzhchlan
2009年07月31日 16:41:15
2楼
应该是电源有问题吧?
是单相机?
如果是单相机,那么2P的机启动电流是很大的,所以从电源到压缩机接线柱上的导线的电压降是比较大的,所以压缩机很难启动。
应该是电源问题
回复
f4ban
2009年08月01日 10:02:15
3楼
是单冷机~~还是冷软机~可能插头功率不够换个16A的~~自己检查一下电压够吗???:handshake
回复
txws888
2009年08月04日 11:27:40
4楼
问题在于跳哪个开关?压缩机上的热保还是空气开关?
回复
yejiangbo
2009年08月04日 14:42:31
5楼
感温器应该是好的,检查压机阻值和风机阻值。
回复
pingjunzhao
2009年08月04日 17:40:37
6楼
电压太低,造成启动电流过大。
回复
mikexiaobai
2009年08月05日 22:26:04
7楼
189V的电压还想启动??你懂不懂空调:Q :Q
回复
xuqunli1971
2009年08月06日 16:18:40
8楼
应该是电源问题,本来电压低,当电机启动瞬间,电压更低,接着就OVER了。
回复
ekohu
2009年08月07日 20:41:36
9楼
谢谢大家。。更换压缩机和风机的电容后问题已经解决了。


现在又遇到一个新的问题:
1P的分体机,机子是自己组装的,刚装上去一个月右,今天发现蒸发器到压缩机低压管一之间整根管结了很大一层冰,蒸发器下半部分也结了一大块,油分离器也是。启动机器后压力从4.5慢慢升到7.5.
毛细管非常干净,没有结霜或结冰现象。
故障还没解决。希望大家指条明路。。。:lol :lol :lol
解决之后我也会第一时间和大家分享。。:lol :lol
回复
ekohu
2009年08月07日 20:43:02
10楼
还有高压管是热的。低压管是凉的:L
回复
gaoxiqing
2009年08月08日 09:56:55
11楼
你的机子再用压缩机就要毁了 压缩机结冰就要出现液击了