2p空调改3p空调压机 或3p空调改2p空调压机 会出现什么结果 探讨下
2p空调改3p空调压机 或3p空调改2p空调压机 会出现什么结果 探讨下
2楼
能定量分析最好了
回复
3楼
如果2p空调改用3P压缩机,如果冷媒按2P机组的量充注,那么可能会导致室内机低温报警,如果你按3P机组冷媒量充注,可能会造成冷凝散热不足,导致室外室压力偏高,同时压缩机也容易液击。
如果3P空调改用2P压缩机,无论冷媒是按2P还是3P的量,都会导致回气过热量高,容易烧压缩机。
回复
4楼
trane_gz 发表于 2013-3-1 00:24 如果2p空调改用3P压缩机,如果冷媒按2P机组的量充注,那么可能会导致室内机低温报警,如果你按3P机 …2p改3p压机 危险度小些如果加长 毛细管 假设制冷剂合适 制冷参数又会出现哈子变化
回复
5楼
同意二楼的分析,非常有道理。
回复
6楼
其实二楼分析很准确!
回复
7楼
其实二楼分析很准确!
回复
8楼
同行上传制冷案例图片供大家参考学习是好事,各个生产厂家根据自己的经济条件和生产工艺来设计制冷工艺。希望楼主继续多传工艺图片
回复
9楼
本帖最后由 adingkgb 于 2013-3-26 01:45 编辑
二楼朋友分析的比较好,
探讨一下
小机配大压缩机,不单单是充注量的问题
冷媒充注量无论怎样调整都会有问题
因为节流装置的流通能力和压缩机的吸排量已经失调了:压缩机的吸排量比节流装置的流通量大太多的话,会导致制冷剂在冷凝器内聚集,而低压压力过低,就算制冷剂加的多,也不能从根本上解决这个问题(液击的危险并不大,液态制冷剂都堵在冷凝器了,蒸发器内实际上处于液态不足的状态)
如果一定要这样该,那么毛细管要改短,增加毛细管处的流通量,同时由于两器大小及系统容积并未增加,所以冷媒充注不需要过于增加(充注太多反而过多占据换热面积)
回复
10楼
如果大机改用小压缩机,那么也一样节流装置的通过能力大于压缩机抽排量,会产生高压不高低压不低的现象。
这个要把毛细管加长。由于系统容积还是没有减小,所以如果冷媒充注太少的话,蒸发器就会出现供液不足,回气过热度偏高的问题。
而且两器的换热面积相对于压缩机来的偏大,要适当减少换热量(可通过遮挡部分换热面积,或调小换热风量的方法,减小压缩机负荷)
关键是要维持高低压力和吸排气温度
回复
11楼
好东西,谢谢好东西,谢谢好东西,谢谢
回复