求助:机子有五六年了,空调一启动就跳机 现象:压缩机一启动就跳机(跳机时测得压缩机电流2.3A,室外机电压189V,测不到机子压力),风扇也跟着跳,不停地重复,室内机有个提示温度的灯不停地闪。请问应该怎么维修? 请问室内机感温头7.8千欧正常不?[ 本帖最后由 ekohu 于 2009-7-28 19:58 编辑 ]
求助:机子有五六年了,空调一启动就跳机
现象:压缩机一启动就跳机(跳机时测得压缩机电流2.3A,室外机电压189V,测不到机子压力),风扇也跟着跳,不停地重复,室内机有个提示温度的灯不停地闪。请问应该怎么维修?
请问室内机感温头7.8千欧正常不?
[
本帖最后由 ekohu 于 2009-7-28 19:58 编辑 ]
12楼
吸气压力变化那么大,可能是系统堵塞。
回复
13楼
应该是系统有堵塞现象
回复
14楼
同意电压过低,启动压降造成变压器输出无法满足PLC所需的驱动电压【-12,-5】,直接停机或报警。
有可能用户电线有虚接现象,找一正常电源用零时线试试。
回复
15楼
谢谢。
是系统堵塞了。用氮气分段吹后问题已经解决了;、
回复
16楼
高压管是热的,油分离器还能结冰???
回复
17楼
楼主啊,室内机蒸发器是否很脏啊?室内风机没有问题吗?
回复
18楼
系统堵了,蒸发器下部及回气管都结冰了低压还能到4.5,然后还能升到7.5?不可思议啊
有人能给分析分析不?
回复
19楼
好郁闷的问题,呵呵…………
回复
20楼
是不是冰堵了呀〉有可能脏堵,毕竟都五六年了。
回复
21楼
电源问题
电路问题
回复