求助:華凌2P空调一启动就跳机
ekohu
ekohu Lv.2
2009年07月28日 19:57:04
只看楼主

求助:机子有五六年了,空调一启动就跳机 现象:压缩机一启动就跳机(跳机时测得压缩机电流2.3A,室外机电压189V,测不到机子压力),风扇也跟着跳,不停地重复,室内机有个提示温度的灯不停地闪。请问应该怎么维修? 请问室内机感温头7.8千欧正常不?[ 本帖最后由 ekohu 于 2009-7-28 19:58 编辑 ]

求助:机子有五六年了,空调一启动就跳机
现象:压缩机一启动就跳机(跳机时测得压缩机电流2.3A,室外机电压189V,测不到机子压力),风扇也跟着跳,不停地重复,室内机有个提示温度的灯不停地闪。请问应该怎么维修?
请问室内机感温头7.8千欧正常不?

[ 本帖最后由 ekohu 于 2009-7-28 19:58 编辑 ]
免费打赏
like331960553
2009年08月08日 14:58:33
12楼
吸气压力变化那么大,可能是系统堵塞。
回复
bluefirsh
2009年08月09日 20:40:25
13楼
应该是系统有堵塞现象
回复
jwb0521
2009年08月10日 21:01:51
14楼
同意电压过低,启动压降造成变压器输出无法满足PLC所需的驱动电压【-12,-5】,直接停机或报警。
有可能用户电线有虚接现象,找一正常电源用零时线试试。
回复
ekohu
2009年08月14日 20:36:36
15楼
谢谢。
是系统堵塞了。用氮气分段吹后问题已经解决了;、
回复
zzl_vip
2009年08月24日 08:34:25
16楼
高压管是热的,油分离器还能结冰???
回复
ysh151628
2009年09月12日 20:26:34
17楼
楼主啊,室内机蒸发器是否很脏啊?室内风机没有问题吗?
回复
redfchi
2009年09月14日 12:19:27
18楼
系统堵了,蒸发器下部及回气管都结冰了低压还能到4.5,然后还能升到7.5?不可思议啊