旋转式压缩机曲轴受力问题
有做过:旋转式压缩机曲轴的受力问题,定性分析最大应力位置的没?还希望能指点一下?压缩类型为:定速,转子式,单缸
蒸发器和冷凝器的问题
风冷、水平出风(空气垂直吹过翅片),风机与翅片之间的距离怎么确定?
用环戊烷发泡料发的冰箱门,门角处有细裂纹?
用环戊烷发泡料发的冰箱门,里侧塑板(ABS)经过一段时间制冷后门角处有细裂纹。而且还不是每台都有,出现的位置也不是完全相同。请高人帮忙分析一下,不甚感谢!
关于地源热泵
[我还是个新手 就是在学习中那个地源热泵的泵跟普通机器上的水循环泵有什么不一样?为什么他们要说地源热泵那个泵要贵那?
求助!也是关于蒸发温度的
我们的是螺杆双级压缩的氨系统,+2是高压级,-28是低压级,要说-28这个蒸发温度是由库温得来的,那个+2的蒸发温度是怎么得来的?还有就是压缩机上所显示的蒸发温度是由蒸发压力计算的还是由温度传感器测得的.在这个双级压缩的中冷里:-28的排气温度减去+2的吸气温度是不是过冷度啊?望各位前辈们给小弟关注一下,多谢了
新人请教几个问题?
1、对空气进行热湿处理时利用低于空气露点温度的水去喷淋热湿空气,或者让热湿空气流过其表面温度低于露点温度的空气冷却器,为什么可以是空气达到冷却除湿的处理?2、夏季的大气压力为什么比冬季的要低,要从哪个方面去考虑?谢谢各位达人帮忙
盐水浓度
低温冷水机组,载冷剂盐水浓度低对制冷系统有何影响
利博特cm+技术手册
利博特cm+技术手册
空调进风口空气传感器和管道温度传感器的作用
帮帮忙各位老师:空调进风口空气传感器和管道温度传感器的作用和区别是?
冷饮库冬天不用了,请问氟怎么收一下
以前都是叫外面人收的,现在想自己收下,(6个库收下要不少钱)哪位大哥给个详细的步骤:水冷的机组,库里是排管
请教储油式液位计弹子阀问题
请问哪位老师知道氨用液位计的弹子阀里有没有弹簧,要是有构造图最好了,小弟在这里先谢了
工程送评审部门,需要一些什么资料?
本单位有一工程竣工,工程结算时需送给评审部门一套资料,我想请问高手这套资料的基本规范需要些什么。如:资质、税务登记、决算书、竣工成套资料。是不是这些都需要,还缺些什么? 告知下,谢谢。
柔性涡旋压缩机,柔性是什么意思?有哪些作用?
柔性涡旋压缩机,柔性是什么意思?有哪些作用?
请问:避震管!
请问各位:空调中的避振管是什么工作原理啊?管里面有没有填充什么东西呢?避振管是装在靠近压缩机排气口侧吗?有没有什么资料推荐一下啊!
判断管温经验
测分压电阻就能知道“管温和环温”的阻值,测电压知好坏。 Post By:2009-8-11 8:56:00 [只看该作者] 测分压电阻就能知道管温和环温的阻值:管温和环温跟分压电阻“也就是和管温、环温串连电阻”的阻值是基本相等的,测管温和环温的电压也就是两者的中心电压(5V供电)、气温25℃时是2.5V(下面讲测电压知好坏),这样我们只要测量分压电阻的阻值就知道了管温和环温的实际阻值了;比方说测得管温的分压电阻是4点几K,那么管温的阻值是5K的、如是8点几K、管温就是10K的,是否很方便。对于测管温和环温好坏本人经验是:机器不能工作一定要在通电的情况下测管温和环温的电压;夏天是2点几V、冬天是3点几V是正常的。测管温和环温的好坏为什么一定要测电压,在维修的时候经常是测它的阻值是好的,拿在手上也有阻值变化,但一上电它就处于短路,很容易误判,所以测量它的电压是最能反应实际情况的。愿对你在维修中有所帮助!
压机没有24V电交流接触器不吸合
我做的是机房空调又于我是新手维修方面了解太少,请各位帮帮忙。是一台梅兰的空调压机没有24V电交流接触器不吸合,
冷庫降不到需求溫度.....乙二醇
请问各位....我的冷库50坪....高约6米...卧式 急速冻结冷风机 8.75kw 2台 2p 风扇 * 8 (冷风机入口2英吋 出口3英吋)(外管入3英 出4英吋) 温度pid控制 电磁阀补液入冷风机mycom 6L 50hp单级氨压缩机 马达电流约60A 板换交换乙二醇 浓度56度 乙二醇槽 循环汞 333L/min 乙二醇槽温度-26.5 C冷库扬程汞 30m 546l/min ( 扬程汞入口2.5英吋 出口2英吋 ) 冷库扬程汞距冷库约45m 乙二醇槽温度与冷库使终相差-8.5度
小区采用地源热泵供暖
一部分室内采用风机盘管夏季供冷、冬季供暖一部分室内采用地暖,卫生间采用暖气片不知道这样的系统是否合适?
大金VRV3
大金VRV3年维修保养价格该如何计算
地暖系统中的控温设备如何选择
在地暖使用中好的控温器对地暖有重要的作用,请问高手,如何选择混水器?特别是如何防止伪劣产品?什么牌子的混水器质量可靠?谢谢了!
制冷不好
刚开机电流由3.几很缓慢升至额定电流4.8就不怎么波动了,室内蒸发器一半结露一半没结,制冷不是很好,且各部件都很干净通风良好,蒸发器二次节流出口一段有结霜现象,请各为大虾指教
压缩机电机堵流的原因,请教!
近日,我单位有台开立19XR冷水机组突然断电停机,再次启动显示电机堵流,检查后发现主柜接触器熔焊,换同型号新接触器后,故障依然,请教各位。。。急。。!
为什么设计时,考虑适当的过热度,增大蒸发面积、可以实现过热
设计时,考虑适当的过热度,增大蒸发面积、可以实现过热 这是课本原话。为什么增大蒸发面积可以过热??
旋转式压缩机曲轴受力问题
请教高手,本人想计算一下旋转式压缩机曲轴的受力问题,定性分析最大应力位置,不知道如何下手,还希望能指点一下?压缩类型为:定速,转子式,双排气,单缸 万分感激!!!