现有一机械控制酒柜,就是用温控器控制温度的那种:酒柜温度设计6-18℃,其中温控器最大档、中间档、最小档设计温度为:5℃、12℃、18℃(允许2℃偏差);在进行实验时发现32℃环温下,箱内温度三档都可以满足要求,但是在做16℃环温时发现,三档的温度区别很不明显:最大档:5.69℃、中间档6.82℃、最小档7.29℃,不知是何原因?补充: 采用管板式蒸发器,温控器感温管的位置是贴在蒸发器蒸发管上,采用R600a制冷系统,箱内容积110L,压缩机制冷量100W
现有一机械控制酒柜,就是用温控器控制温度的那种:酒柜温度设计6-18℃,其中温控器最大档、中间档、最小档设计温度为:5℃、12℃、18℃(允许2℃偏差);在进行实验时发现32℃环温下,箱内温度三档都可以满足要求,但是在做16℃环温时发现,三档的温度区别很不明显:最大档:5.69℃、中间档6.82℃、最小档7.29℃,不知是何原因?
补充:
采用管板式蒸发器,温控器感温管的位置是贴在蒸发器蒸发管上,采用R600a制冷系统,箱内容积110L,压缩机制冷量100W
请荣昌老师及各位前辈帮忙分析分析!
2楼
这个不是很清楚
只能帮你顶一下
回复
3楼
首先怀疑你的试验方法
16度环试,测暧档18度,压机会启动吗??????
再者,我个人是不支持感温头直接贴在蒸发器上的,犹其是这种板管的,你本身是直冷,在结霜状态下,对感温头的影响很大的。
高环温和低环温,蒸发温度会有所变化,对感温头的影响不可以不考虑。我的建议是你不妨将感温头放在箱内来测试,看下会有什么情况?
回复
4楼
支持楼上的说法。
回复
5楼
嗯。。学习。再研究一下
回复
6楼
恩 不错顶下
回复
7楼
温度探头不能贴那里,换个位置吧!
回复
8楼
温控器感温管的位置是贴在蒸发器蒸发回气管上吧?
回复
9楼
学习一下啊 新手
回复
10楼
:) 支持,环境温度比设计温度低2度,你这压缩机是怎么启动的啊。
回复