大型氨用螺杆制冷压缩机的厂家
可能接触这个行业的设备太古老了,只知道烟台冰轮,大连冰山,都产氨用螺杆机,朋友们有没有其他比较好的厂家推荐,国外的也可以,最好有联系方式,谢谢了!!
机组怎么配请高人指点感激不尽谢谢
40立方冷库要求-20度应配多大压缩机,多大冷凝器,多大蒸发器怎么计算啊,1匹最多拉几立方,1匹应配多大冷凝器,多大的蒸发器请高人指点谢谢
求助
空调保养捅炮~~~~的总结怎么写啊~~~~请教各位前辈~~小弟在这是先谢谢了~~急用
飘窗用采暖吗
飘窗面积不到一平,这么小的空间,户内是地暖,飘窗用采暖吗?
请教一个问题
现在冻库冻有马铃薯,老师告诉我马铃薯的二氧化碳含量不得超过2500PPM··现在都是把新风机的小门打开,不过打开之后·发现温度一直降不下去 ··之前一直以为是蒸发器结霜·今天都停机冲霜了一个多小时·重新开机发现温度拉到3点多度··可是到了下午温度又反弹到5度了··今天晚上就把新风机的小门关了·结果发现温度降了下来··有点蒙了··可是关了二氧化碳含量又会超标··想问下可以采取什么办法好点··新人啊··对这些东西都不懂···
机组配置问题
40平方的冷库要达到-20度要多大的机组啊
北方农村的采暖方式
自己的新房子已经进入室内装修阶段,关于冬季采暖方式的选择一直定不下来,太阳房 吊炕=被动式太阳能 发热电缆低温地板辐射采暖系统 水地暖 壁炉 从以上几种备选方案中确定一种既经济节能 又方便的采暖方式还真是件不容易的事情,希望得到高人的指点!先谢过了。
什么是VAV
变风量空调系统(VAV)是一种通过改变送风量来调节室内温湿度的空调系统。变风量系统60年代起源于美国,由 于它有巨大优势,而在世界迅速发展。目前已占世界空调系统30%份额,并且成为空调发展的必然趋势。目前国外高层 建筑使用率已达95%。它区别于其它空调形式的优势主要在于以下几个方面: 一、节能:由于空调系统在全年大部分时间里是在部分负荷下运行,而变风量空调系统是通过改变关风量来调节
低级理论问题
好久不看书了。有些理论混乱了。制冷系统的能效比大家都知道什么吧eer然后又有一个制冷系统的热力完善度:实际的制冷系数比上理论的制冷系数(T1/T2-T1)。 我想请问下,这个世界的制冷系数到底和上面提到的eer有什么区别啊。 按照额定制冷工况,计算理论制冷系数只有3.375(27、35-27). 但是实际的eer可以到这个数字以上的。所以,各种说来,我混乱了。求解答啊
已知压缩机的输入功率怎么求电流呢
如已知压缩机的输入功率为35KW电源380V3相请问如何求运转电流呢
冷冻油溶解度问题
请高手指点:请问使涡旋压缩机制冷系统中,每加1kg r22雪种要加多少冷冻油,谢谢!
制冷 结霜
一台风冷冷热水机组,R22制冷剂,环境温度10度,制热正常。制冷剂充足。制冷时排气温度很高85,毛细光管节流后结霜,是否是环境温度太低的原因?减少冷凝器回风量,霜融化。
这是个什么配件啊?压机排气口处。
这是个什么配件啊?在压机排气口处。一个工程师说这里面是个单向阀,我拆开过看里面是螺纹管,没有单向阀,应该是起减振作用的吧。。 到底是个什么配件啊?
请大家帮帮忙,教我这个制冷量怎么算
现在有一个油气冷凝回收系统。已知混合油气中各组分的摩尔分数,质量流量,标准体积流量,压力,换热器进出口温度请教大家制冷量怎么算,还有根据这些数据还能得到一些什么参数,请教大家计算方法,万分感谢!
请教低压波动大的原因
之前维修过一台吉荣新风机,采用涡旋压缩机,送风机和冷凝风机都是恒速的,因制热用热力膨胀阀感温包泄漏,更换同型号的热力膨用阀之后,膨胀阀感温包位置也是放同一地方,添加定量制冷剂(机组铭牌上查到添加量)。开机运行时,低压忽高忽低,范围在0.1Mpa-0.35Mpa,高压1.0-1.4,压机电流也忽高忽低。膨胀阀出口处至翅片进口处时尔结霜(当低压低于2.5以下就结霜),翅片出口无结霜现象,最初估计是热力膨胀阀静装配过热度太小造成,经调紧膨胀阀调节杆,仍然无好转。麻烦各位大师给分析下!
大家对直燃机防结晶有没有什么好办法
溶液浓度高和溶液温度过低都容易造成结晶,有没有什么好办法防止结晶呢欢迎大家来讨论谢谢~
中央空调水系统怎么更换 需要加什么药水
中央空调水系统怎么更换 需要加什么药水请教高手风冷水机组模块式中央空调怎样更换水,加什么药水,加水量的标准是多少,水系统是每年都需要换吗。自来水行吗
求富田水冷螺杆机的操作手册和维修手册
那位大侠有啊
想不通压缩式制冷循环里为什么不能用渐缩喷管代替节流阀?
想不通压缩式制冷循环里为什么不能用渐缩喷管代替节流阀?哪位大侠帮我解惑,先谢啦
空气源热泵排气高?
最近遇到一台空气源热泵老是排气高,一天报两三次,制热是,进水29 出水31 高压14.5公斤低压2公斤。排气93度,在北京呀,不知什么问题呀,求解?
控制排气过热度和吸气过热度的区别
控制排气过热度和吸气过热度的区别,以及他们的优缺点?在什么样的情况下采取那种控制方式好?还有就是为什么要有过热度的存在,有这个过热度对系统有那些影响,希望各位大侠帮忙给小弟解答一下,谢谢!
直燃机操作
谁能告诉我直燃机的操作方法。谢谢了。
螺杆式风冷冷水机组,寿命?
我想问问:在设计机组的时候,设计人员有没有考虑过机组的使用寿命问题呢?一般的螺杆式风冷冷水机组的寿命有多长!正常维护!
小温差
各位大师傅,我想问下怎样查看约克的小温差,上面只看到有排气饱和温度,冷凝器过冷温度,有的能看到有小温差,但是我看的这台就只有这些参数
山东制冰机价格为什么低的那么离谱
最近发现山东制冰机价格低的离谱,50T的块冰机山东的报价才26万?本人粗略算了一下采用汉钟压缩机价格就8万左右了,再加蒸发器4万多、蒸发式冷凝器4万多就十六七万了、制冰池、冰桶、电箱、行吊、加水器、搅拌机、电气系统等等一整套算下来也要十万多吧?这个简单的预算都超过26万了,不知道他们是怎么盈利的!