已知压缩机的输入功率怎么求电流呢
wybbyw
wybbyw Lv.12
2011年10月23日 14:56:28
只看楼主

如已知压缩机的输入功率为35KW电源380V3相请问如何求运转电流呢

如已知压缩机的输入功率为35KW电源380V3相请问如何求运转电流呢
免费打赏
a1773640415
2012年02月19日 20:42:25
2楼
额定电流‖额定功紊/380·比值
回复
wyzhen310
2012年02月20日 16:28:41
3楼
你用功率除以电压不就是电流了吗
回复
wybbyw
2012年02月20日 16:57:48
4楼
冷库压缩机的电流= 冷库压缩机的输入功率/(380*1.732*功率因素一般0.8)
回复
rbl364085685
2012年02月28日 16:13:42
5楼

支持
回复
zygy
2012年03月01日 09:12:58
6楼



看来压缩机是采用星行接法的?!

[ 本帖最后由 zygy 于 2012-3-1 02:23 编辑 ]
回复
yin13006853669
2012年04月07日 11:46:05
7楼
冷库压缩机的电流=冷库压缩机的输入功率/(380*1.732*功率因素一般0.8)
对着这个算那电流会偏大,与压机上的电流会对不上号.求解?
回复
changtuwb
2012年04月08日 22:49:52
8楼
那就把功率因数变一下取0.85试一下,本人也遇到过类似的情况,套用了公式算出的结果和铭牌有误差,但是你变动一下功率因数或电压值就一样了,不知你的会不会是这种情况。
回复

相关推荐