请教低压波动大的原因
lcming0212
lcming0212 Lv.5
2012年03月25日 11:28:15
只看楼主

之前维修过一台吉荣新风机,采用涡旋压缩机,送风机和冷凝风机都是恒速的,因制热用热力膨胀阀感温包泄漏,更换同型号的热力膨用阀之后,膨胀阀感温包位置也是放同一地方,添加定量制冷剂(机组铭牌上查到添加量)。开机运行时,低压忽高忽低,范围在0.1Mpa-0.35Mpa,高压1.0-1.4,压机电流也忽高忽低。膨胀阀出口处至翅片进口处时尔结霜(当低压低于2.5以下就结霜),翅片出口无结霜现象,最初估计是热力膨胀阀静装配过热度太小造成,经调紧膨胀阀调节杆,仍然无好转。麻烦各位大师给分析下!

[ 本帖最后由 lcming0212 于 2012-3-25 11:30 编辑 ]
免费打赏
wybbyw
2012年03月25日 12:27:31
2楼
个人分析 冷库压缩机与热力膨胀阀不匹配造成的。膨胀阀过大造成的。
回复
lcming0212
2012年03月25日 17:43:12
3楼
膨胀阀是丹佛斯的,所购买的型号也是一样的
回复
asuli49
2012年03月26日 09:39:00
4楼
感觉应当是膨胀阀型号有误,如果膨胀阀的型号是对的,那就将温包向上调整一下试试。
回复
sina1126
2012年03月29日 10:57:21
5楼
系统的真空度没做好
回复
上海小张
2012年03月29日 12:14:01
6楼
如果膨胀阀安装于选型都无误的话 蒸发器的负荷变化是不是太平凡!!!!!!
回复
yin13006853669
2012年04月07日 10:58:40
7楼
我碰到这种情况,一.感温包放的方向不对.二.膨胀阀需要调节.三.就是管路有堵当不是很产重
回复

相关推荐

APP内打开