空气源热泵排气高?
6529639
6529639 Lv.7
2012年02月25日 13:48:33
只看楼主

最近遇到一台空气源热泵老是排气高,一天报两三次,制热是,进水29 出水31 高压14.5公斤低压2公斤。排气93度,在北京呀,不知什么问题呀,求解?

最近遇到一台空气源热泵老是排气高,一天报两三次,制热是,进水29 出水31 高压14.5公斤低压2公斤。

排气93度,在北京呀,不知什么问题呀,求解?
免费打赏
qq415704841
2012年02月27日 14:05:42
2楼
是不是 哪里露冷媒啦
回复
6529639
2012年02月27日 18:44:40
3楼
不漏的,另一台低压也是2公斤,高压11公斤。排气83度呀,急呀
回复
jlccxm
2012年03月30日 09:35:27
4楼
如果是排气高的话可以考虑缺少冷媒,看蒸发器是否结霜。
另外环境温度如何,如果常温运行正常,低温排气过高的话,可以考虑膨胀阀节流过大。
回复
sunchunwei123
2012年04月04日 09:23:19
5楼
你那里的水质怎么样?有可能是冷凝器换热效果变差所导致的,建议对冷凝器的水做除垢处理,
另外制冷充注过多、抽真空不彻底,或者加氟的过程中系统中进入不凝性气体也有可能导致排气压力高