请教各位高手,系统不匹配
各位高手,请教系统匹配问题现有机制是134A制冷剂,设计工况:蒸发8度,冷凝50度,环境35度,试验时系统压力1.24、0.29,吸排气温度为23.2 67度,冷量还可以究竟是怎么回事呢
焓湿图查询计算软件
论文简介: 百安固(诸暨)金属屋面有限公司是一家集金属屋面系统的设计、制作、现场安装及售后服务为一体的专业化公司。公司一直致力于在中国推广欧洲标准的金属屋面系统,并与国际、国内知名的高品质材料供应商建立了紧密的合作关系,为国内建筑工程业主、开发商、建筑师、工程公司以及材料分销公司等提供全面的系统服务。 公司标准化的设计安装体系、丰富灵活的现场管理经验,保证了金属屋面系统的产品品质和工程质量。我公司近几年参与建设了诸如铝镁锰金属屋面板工程、钛锌金属屋面板工程、不锈钢金属屋面板工程、铜金属屋面板工程以及网架工程等大中型建设项目。 结合项目设计特点和预算,为客户提供适宜的金属屋面解决方案。以高品质的现场安装、周到的售后服务为客户的精品工程树立信心保证。 本着以客户为中心、以质量求生存、以创新图发展的宗旨,希求为每一位客户提供最优质的产品和服务。 企业理念:以人为本,科技为先。 真诚希望与海内外各界朋友携手合作,共赢美好的明天。 百安固屋面系统包括:铝镁锰板、钛锌板、钛锌复合板、太古铜板等多种高级金属屋面材料、配件及附件产品。 1、 百安固直立单锁边金属屋面板,板型:YX65-430/330,板厚:0.8~1.2mm。 2、 百安固直立双锁边金属屋面板,板型:YX25-430/330,板厚:0.7~0.8mm。 3、 T型铝合金支座(T码),广泛应用于直立锁边金属屋面,规格:H75 H110 H136 H169 材料牌号:6061.T6 4、 不锈钢扣件,广泛应用于直立锁边金属屋面系统,分为固定扣件和活动扣件。 5、 855型金属仿古琉璃瓦采用特殊烤漆,色彩丰富,古典高雅,其自重轻,强度高,防水性能好,安装方便、快捷。 百安固直立锁边金属屋面板广泛应用于机场航站楼、飞机维修库、车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展示厅、大型公共娱乐设施、公共服务建筑、大型购物中心、商业设施、民用住宅等建筑。 旧建筑屋面系统翻新同样足以信赖。 百安固屋面系统性能: ●有很好的强度 ●耐候性好 ●使用寿命超过50年 ●无需维修保养没有穿孔及螺钉外露 ●可生产不间断长板,无需纵向搭接 ●跨度大 ●可以提供成套层面系统解决方案 ●能自身支撑 ●可为建筑师提供灵活性的设计 ●配件齐全 ●有专业的安装队伍
奔油现象
润滑油中的制冷剂液体含量增加,会导致压缩机启动时,因曲轴箱内的压力下降,溶解在润滑油中的制冷剂析出,产生大量泡沫使油位迅速上升,危害有可能将润滑油吸入气缸,使压缩机造成液击。还会使油泵失压;
求助,冰箱抽真空的问题,在线等!
生产时如何检验真空泵已经把系统内的空气抽到标准范围内?如果在压缩机工艺管上接真空泵,冷凝器出液管上接负压表,是否可行?需要达到多少PA?停止抽真空压力回升不超过多少?另外压力表上的压力跟实际压力有点搞不清楚,请高人指点,比如说一般要求抽到80PA以下,那么是不是压力表的压力指示需接近负0.1MPa。如果是这样的话,问题又来了,压力表的读书范围是-0.1MPA到0,这么说1刻度差不多是200PA,读数不过精确,等于没用。
r-123
r-123制冷剂,允许工况下压力。及温度的参数?清教高手。
制冷系统的出的问题
一台三匹泰康压缩机的制冷系统 制冷剂F22,蒸发压力设置在0.15MPa 高压1.4MPa,用的膨胀阀,风冷凝器。开机半小时时,压缩机,膨胀阀,低压管结霜厉害,随着结霜加厚,低压开始继续下降至0.1以下,压缩机开始升温,约两小时后,温度高至手已不能触摸,继续运转的话,可能会造成压缩机损坏,为什么会这样?
关于制冷除油的问题?——请教。
是否可以用冷冻的方式除去掺杂在压缩空气的油气? 空压机在空气压缩的过程中,会或多或少的有些压机油随压缩空气进入管道,要除去这些油气,可否可用冷冻的方式将其冷凝?之后再想别的办法将其处理。如果可以需要多少的温度?假如要到—40°,用什么制冷剂比较合适?还有我们知道过滤除油是比较简单有效的,但是除油除了过滤,冷冻可不可以算成是第二种选择呢? 现在想做一套系统,假设将45°的压缩空气温度降到—40°,处理量先不用考虑,该需要什么样的配置呢,单级制冷系统,用F22能行吗 高低压控制在多少?(急)
有谁知道饱和液体的定义。
目前在书上看到2种定义:1饱和状态下的液体称为饱和液体。 2,没有过冷度的纯液体称饱和液体。
冷凝器过大会有什么影响?
冷凝器过大会有什么影响?
冷凝温度为什么不能过高,过高会带来什么危害?如何进行正确调节?
冷凝温度为什么不能过高,过高会带来什么危害?如何进行正确调节?
系统堵塞??
有哪位高手知道为什么生产会出现批量不制冷(此时电流很低,排气管不热),敲敲干燥过滤器又马上恢复制冷的真正原因(此时电流马上升高,排气管变热)。生产应该如何杜绝这种情况的发生。非常感谢!
求助:停机后的系统压力
一般活塞的小压缩机,停机后如果高低压不平衡,或者平衡压力超过0.5MPA,很有可能压缩机启动保护。如果系统长时间停在36度的环境温度下,我相信里面的冷媒温度有应该是36度左右,那么请问冷媒的状态是什么?其压力是多少?0.9MPA吗?平衡压力受哪些因素影响,如果我想降低,有什么方法?在线等。。。。。。。。。。。。。
压缩机的使用对环境保护有什么影响呢?
随着工业化的发展,地球的污染越来越严重,环境保护已然成为全球关注的重大问题,摆在前面的两大主要问题是:大气臭氧层的破坏和全球气候变暖,这已引起世界各国的普遍重视,并使国际上政府间达到共识,签署了很多有关协议。 而在制冷配件与空调配件领域中CFCS和HCFCS对大气臭氧层的破坏以及能源消耗造成的全球变暖,都是压缩机在设计时应高度重视的问题。 众所周知,制冷剂的选用是影响压缩机设计的诸多因素中最为重视的一个。
精密空调气流不足
各位同行;我公司UPS机房里有一台艾默生精密空调,这几天一开机2分钟左右就显示气流不足报警,现场检查滤网干净,风机皮带正常,风道也正常,温度29度,湿度50%。我怀凝是回风滤网下面的一个传感器坏了,但我不知道如何去检查和判断,现在拿不定主意。还请各位帮小弟分析一下,谢谢。
制冷人才如何找到好工作?
http://www.qqzl.cc
螺杆机组报价
螺杆机组压缩机电机烧坏,详细的维修报价应包括哪些内容? 先 谢谢啦!
请高手帮忙校核下面的散热件能否满足要求?
请高手帮忙校核下面的散热件能否满足要求?最好能把计算方法说一下。本人不在这个制冷行业,对于这方面完全是门外汉,但公司一个产品设计时需要这样的东西。没办法只好来求助大家了。图中的铸铝件装配在另一个密闭室的外部,三个凹槽对应到密闭室开口处,凹槽内装有发热元件,总功率801W,工作最高温度80度,外部环境温度40度,请问该铝件的散热效果能否满足使用要求?
冷冻油的问题
:lol 请问各位大侠:真空泵润滑油与压缩机的冷冻油一样嘛?如果不一样真空泵油倒灌到制冷系统,制冷系统会有影响吗?R12与R134a真空泵油有区别吗?[ 本帖最后由 sanbeilangzi 于 2009-4-9 21:59 编辑 ]
管道酸洗工程施工方案
某工程氧、氮气管道酸洗方案
钢制对焊无缝管件
GBT12459-2005钢制对焊无缝管件
求助离心式水泵运行电流问题
一台无锡亿志离心式水泵,流量1000m3/h,功率110KW,平时运行电流在180A左右,现在发现该水泵启动后,电流只有70A.BUZHI 不知是何原因,请各位帮忙分析一下。:离心式水泵
制冷机组价格
请问市场上,水冷式制冷机,风冷式制冷机的价格,平均大概是多少钱每冷吨?
求助制冷零下的应用
制冷低温领域零下40度可以做什么,有哪些应用零下80度可以做什么,有哪些应用
不同制冷量的主机如何并联使用?
一台600冷吨的离心机(YORK)和一台200冷吨的螺杆机可以并联使用吗?如何解决水路平衡的问题啊?水泵如何选择?请各位大侠赐教,跪求!!!
求比泽尔机头保护模块的线路图及说明
谢谢请高手指点· 烟台牟平三超制冷设备有限公司·费先生