空调系统旁通阀的工作原理
来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除 压差旁通阀分:自力式压差旁通阀、电动压差旁通阀2种。 电动压差旁通阀:
官方答复:风管材质会影响消防验收吗?
来源:机电人脉、消防技术流、深圳市住建局 如有侵权,请联系删除 #1 提问 风管材质会影响消防验收吗? 防排烟设计使用彩钢复合型耐火风管,在满足任何施工要求的前提下,会因为使用这种材料而导致消防验收不合格吗?以前只做过镀锌钢板加防火包裹的工艺,使用新材质怕最后验收有问题,特意向贵单位咨询。
怎样做到冷库节能降耗达到较低标准
1、为了冷库围护结构的保温性能:冷库具有良好的围护结构是 冷库内低温环境的前提。新建冷库设计时,应采用导热系数较小的保温材料做围护结构,并注意围护结构的完整性,尽量避免冷桥和穿墙孔的产生,减小库外热量向库内的传递,进而减小冷库围护结构的冷负荷的损耗。 2、合理的开机控制合适的蒸发温度:合适的冷藏温度,可以降低库内外的温差,有利于减少冷负荷量。 3、定时及时除霜 :冷风机运行中,由于霜层的逐渐增厚,传热系数下降,风量减少,风机功率增加,冷风机产冷量急剧下降。因此,冷风机运行一段时间后,需要融霜。
中央空调噪声大?消声、隔声、吸声、减振四步走
导读: 中央空调系统噪声对环境及使用房间的影响不容忽视,对空调系统进行消声、隔声、吸声、减振处理尤为关键。最终在实际工程设计和施工过程中,使得使用房间及建筑周边噪声达到规范要求,满足人们对环境舒适性要求。
厨房空调凭什么“爆冷”?
市场发展的自然规律让不少行业的核心品类的利润、普及率日渐封顶,市场增量显得尤为珍贵,也正是在这样的背景下,由专业品牌引发的“厨房空调风暴”席卷了整个2023年。事实上,厨房空调并不是空调市场中的新角色,各大综合型空调品牌、厨电品牌的产品矩阵中也时常可见其身影,在角逐的舞台上也只是边缘角色,而其2023年的“爆冷”出圈给信心下行的市场带来了新的启发。
机房水冷空调管路应该如何安装布局?
近年来随着云计算技术的快速发展,全球数据中心开始向着巨型化的方向发展,单机柜功率密度不断提高,5KW、7KW、10KW甚至几十KW功率机柜已逐步成为常规配置。新一代数据中心更显著的表现为:规模更大、密度更高、制冷要求更高、局部过热成为常态等特点
空调铜管泄漏和开裂是如何形成的?
铜管使用过程中最容易出现泄露、开裂、断裂问题, 本文我们将探讨下这3个问题。
暖通专业审图常见问题解析(6-8)
《审图常见问题解析——一月一答》由北京市规划和自然资源委员会主办、北京市施工图审查协会协办,特转载关于暖通专业的问答,供大家学习参考。
手把手教你对压缩机电气和机械检修、如何更换压缩机
一、概述: 压缩机出现故障后,将会使空调器管路中的制冷剂不能正常循环运行,造成空调器不能制冷或制热、制冷或制热异常、运行时有噪声等。 严重时可能还会导致空调器出现无法开机启动的故障。 因此当怀疑压缩机损坏时,需逐步对压缩机进行检测,一旦发现故障,就需要寻找可替代的新压缩机进行代换。 压缩机出现故障可以分为 机械故障和电气故障
建筑竖井内衬金属风管的安装及固定
内衬金属风管的安装及固定可以遵循以下步骤: 1、材料准备:选择规格和长度与实际使用情况相适应的内嵌金属风管,以确保安装的质量和效果。同时,准备好适合内嵌金属风管的安装配件,包括吊装杆、支架、弯头、三通、角码等。此外,还需要准备电钻、钢丝锯、螺丝刀、尺子、铅笔、电动扳手等工具。 2、确定风管位置:根据设计图纸和现场实际情况,确定风管的安装位置。一般来说,风管应沿预定的路径安装,并保持水平或垂直。
医药冷链和新能源是冷库市场的新机遇
作为全球第二大医药消费市场,2022年我国医药冷链市场规模约5459亿元,同比增长18.93%,占全球市场比重逐步提升,达到20%; 我国医药冷链物流费用总额约244亿元,同比增长13%。 医药冷链基础设施设备建设资金投入不断增加,医药冷库面积同比增长约10%,医药冷藏车同比增长约14%。 当前全国建设了超过1200个医药物流中心,冷库容积达到400万立方米,一批超大型、多功能、高集成的物流中心成为行业标杆,已逐渐形成多层级的医药物流设施网络。
为什么下送风中央空调制热效果最好?
首先直接出答案:中央空调的安装中,下送风制热效果是最好。
制冷与空调入门基础知识,新手必看
成都市某医院能源托管案例解析
在“双碳”政策的利好下,节能改造项目如火如荼,能源托管也因此在医院、学校、数据中心等多领域呈现蓬勃发展的态势。其中, 暖通空调作为建筑中的“耗能大户”,更是能源托管项目中不可忽视的重要一环。 这也吸引越来越多的暖通工程商纷纷加码潜力巨大的能源托管领域,谋求更稳健的发展。 下面以医院为例,分析能源托管的基础知识以及可行性和实施策略,希望能为想要涉足或已经布局能源托管领域的暖通工程商提供积极助益。
暖通空调经典培训文章,朋友圈火爆热传,收藏吧!
空调常见10个知识点
1、空调的作用是什么? 空气调节简称“空调” 他的作用是将室内空气维持在一定的温度、湿度、气流速度、洁净程度、噪音、新风量,使人体在室内感到舒服。 2、 装修的灯槽对空调效果有什么影响? 灯槽和灯带主要对于空调制热效果有比较大的影响,在有采暖措施或以制冷为主的空间内,空调出风口前是可以设置灯槽的,但是也尽量不要太宽,以免阻挡气流。风口布置在灯槽内,制热时,由图1可看出热空气会被窝在灯槽内出不来,此时最好的解决方案就是风口与灯槽齐平,如图2。
土建风道还需内衬风管吗?
热电偶与热电阻
热电现象: 将两种不同材料的导体(或半导体)A和B组成闭合回路称之为热电偶。A、B是热偶丝,也叫热电极。放在被测对象中,感受温度变化的那端称为工作端或热端,另一端称为自由端或冷端。当热端和冷端温度不同时回路中有电流流过,此电流称为热电流,产生热电流的电动势称为热电势,这种物理现象称为热电现象。此热电势由接触电势和温差电势两部分组成的。
空调铜管选择指南:类型、标准与实用计算公式
本期我们来探讨下空调铜管的选择。
排烟末端风管及风口能否按照防烟分区面积×60m3h/㎡排烟量来设计?
某多层办公楼内部装修项目,平面布局和房间分隔有改变,在排烟风机和主系统不在改造范围的前提下,请问:排烟末端风管及风口能否按照防烟分区面积×60m3h/㎡排烟量进行设计? 答:不可以。 按《北京市既有建筑改造工程消防设计指南(2023年版)》第4.2.5条规定,改造区域内的排烟系统设计应满足现行规范要求,即:改造范围内的排烟口排烟量及末端风管、风口尺寸,应符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.3条、第4.6.4条、第4.4.12条、第4.4.7条等规定,以及《消防设施通用规范》GB55036-2022、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022中的相关规定。
采用高压微雾加湿装置时,要注意什么?看完下面4点,你就知道
采用高压微雾加湿装置时,应符合下列要求: 1、应采用软水; 2、一台高压微雾加湿主机服务的区域或空气处理机组数量,按产品要求确定,但高压管不宜穿过人员长期停留的房间; 3、选用的主机供水量和喷嘴出雾量,不应小千所需总加湿量的 1. 25 倍; 4、加湿段后宜设置专用微雾挡水板,底部设置积水盘和排水装置。 高压微雾加湿设备通过高压柱塞泵将水加压并传送到喷嘴,以 3~15μm 的微雾向空气加湿,加湿效率可达 80% 以上。
不锈钢的知识
1. 不锈钢是什么钢? 不锈钢是钢的一个种类,钢是指含有碳(C)量在2%以下的称之为钢,大于2%是铁。钢在冶炼过程中加入铬(Cr)、镍(Ni)、锰(Mn)、硅(Si)、钛(Ti)、钼(Mo)等合金元素改善了钢的性能使钢具有了耐腐性(即不上锈)就是我们常说的不锈钢。 2. 为什么不锈钢有不同的钢号? 不锈钢在冶炼过程当中,由于加入合金元素品种不同,不同品种加入量的不同。其特性也是不同的,为了加以区别则冠上了不同的钢号,下面是常见不锈钢不同钢号“合金元素”含量表仅供参考:
风量调节阀在空调系统中得运用!
风量调节阀为了保证运行的安全以及考虑到人的安全,施行全封闭式的设计方式。 风量调节阀在空调系统中的运用如下: 1 、在新鲜的空气系统 目前,空调风机盘管加新风系统,在国内较为常见,尤其是在一些酒店客房大部分写字楼,办公楼在这样。新的空气处理机组,走道的一个新风干管几十根支管铺设从接入资源管理器上的每个房间,每个楼层上的普遍做法。
暖通设计师必学知识:水泵扬程怎么计算?
水泵扬程计算公式,水泵扬程怎么计算? 扬程(水头)——水泵对单位重量 (1kg)液体所做的功,也即单位重量液体通过水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。 其它单位:Pa (kPa)、atm(1个工程大气压) 1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa
寒冷和严寒地区,热盘管在冬季如何采取防冻措施?4个措施供参考
寒冷和严寒地区,热盘管在冬季可采取以下防冻措施: 1、除严寒地区新风系统使用的预热器之外,寒冷和严寒地区冬季使用的全空气空调系统及新风空调系统的热水空气加热器水路上,应设置自动控制的电动水阀; 作为空气加热处理功能的加热器,设置自控阀是为了满足末端变流量的设计要求。但为了防止冬季空调设备不运行时预热盘管冻结,严寒地区使用的预热盘管,不宜设置自控阀。 2、严寒地区新风入口处应设置保温风阀,并应设置独立的预热盘管;
空调选购指南:这些最基本的知识需要懂
从2023年国民经济数据看暖通行业发展趋势
据国家统计局初步核算,2023年国内生产总值比去年同比增长5.2%,社会消费品零售总额同比增长7.2%,第三产业增加值同比增长5.8%......多项指标显示,我国经济回升向好,高质量发展扎实推进。 尽管宏观经济的走势在一定程度上大概可以推导出暖通行业的发展态势,但这并不绝对。在整体市场越发复杂和多样的当下,仅靠一个数字已经无法准确评价暖通行业的发展现状和未来走势。
为什么持续优化能源使用效率对建设数据中心至关重要?
随着数字经济向社会各领域的持续渗透,社会对数据资源的存储、计算以及应用需求大幅提升,伴随着国家“东数西算”工程的全面启动,大数据和云计算等新一代信息产业进入快速发展阶段,数据中心建设也迎来了高速发展。持续优化数据中心能源的使用效率,对建设数据中心至关重要。
暖通施工现场通病,你犯了吗?
关于风管制作安装 问题1: 设在防火、防爆墙体、楼板内未设防护套管或防护套管偏薄 原因分析: 认为套管厚薄关系不大,为了降低成本采用余料0.75-1.2MM之间。
不锈钢风管能否焊接碳素钢角钢法兰?
#1 金属腐蚀机理 化学腐蚀 是指金属材料在干燥气体和非电解质溶液中发生化学反应,生成化合物的过程。 电化学腐蚀 就是金属和电解质组成两个电极,组成腐蚀原电池。不纯的金属跟电解质溶液接触时,会发生原电池反应,比较活泼的金属失去电子而被氧化,这种腐蚀叫做电化学腐蚀。
注意!经常反复病毒、细菌感染,导致感冒、高烧,可能是家里空调“脏”引起的
(一)“脏”空调的危害? 经常反复出现 病毒、细菌感染 导致感冒、高烧的情况,家庭空调的清洁状况可能是一个被忽视的重要因素。空调在运行过程中会不断循环室内空气,并有可能积聚大量的 尘埃、细菌、霉菌 等微生物。如果长时间不清洗或消毒空调滤网及内部组件,这些有害物质就会随着冷气或热风吹出,散布到空气中,增加呼吸道感染的风险。
你懂了吗?蒸发器位置为什么比压缩机高!
在制冷系统设计中,四大件的布局非常的有讲究;尤其是 压缩机、冷凝器、蒸发器三者的相对高度位置 ; 同时在实际空调或者制冷机组的安装过程中,这三者的位置也有讲究。 1 先来看看几张图片 1、家用空调 挂壁机 柜机 根据上图,我们很容易就看出内机的位置比外机高;
防火阀、排烟防火阀、排烟口、排烟阀的区别
日常消防施工检测维保过程中,常常有对防火阀、排烟防火阀、排烟口、排烟阀无法区分的情况,要搞懂这几个阀的区别,首先我们要来清楚这几个设备的设置场所及系统。 防火阀 是 安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。这里所说的通风、空气调节系统也就是我们平常见到的机械加压送风系统、空调系统、气体灭火设置场所的事故通风系统等。
暖通副高职称
各位大神,你们在社会上评副高职称需要花多少钱?找机构全包的话需要花多少钱?各位有知道的吗
空调水系统设计及安装指导
风冷冷水(热泵)空调系统组成: 确定空调使用空间: 厨房、卫生间通常不需设置空调,设置排风装置即可。 设置时:不直接回风,排风量大于送风量。 计算负荷及选型: 建筑类型及房间名称 总冷负荷指标(w/m 2 ) 建筑类型及房间名称 总冷负荷指标(w/m 2 )
空调水系统的平衡阀应如何选型和安装?
常见问题 平衡阀的选型及安装不当,会造成系统调节精度降低,严重的甚至会影响系统正常运行。为充分发挥平衡阀应有的作用,有必要了解平衡阀的原理、应用场合及选型。 原因分析 平衡阀大致分为静态平衡阀和动态平衡阀,其中动态平衡阀又分为动态压差平衡阀和动态流量平衡阀。
免费电力时代来临,制冷行业将迎来哪些颠覆性变革?
前两天看到这么一个帖子,“为什么就中国从20世纪初就开始大规模修高铁?” 有个高赞回答是: 中国在赌,赌电不要钱。 现在看来, 基本赌对了 。目前太阳能发电度电成本已经打到了1毛2,板子的理论寿命20年,实际寿命远远高于这个数,到底能用多久没人知道,因为50年前的板子现在还能用。
机房精密空调:维护、故障处理与性能优化
在现代信息技术和数据中心的核心,机房精密空调系统扮演着至关重要的角色。这些系统不仅保证了设备的冷却和运行效率,还确保了数据的完整性和安全性。本文将深入探讨机房空调系统的关键组成部分、日常维护要点以及常见故障的分析和解决方案。
江苏省施工图设计审查技术问答(暖通、给排水专业)
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。
管道阻力如何正确计算
空气在风管内的流动阻力有两种形式:一是由于空气本身的黏滞性以及空气与管壁间的摩擦所产生的阻力称为摩擦阻力;另一是空气流经管道中的管件时(如三通、弯头等),流速的大小和方向发生变化,由此产生的局部涡流所引起的阻力,称为局部阻力。 一、摩擦阻力 根据流体力学原理,空气在管道内流动时,单位长度管道的摩擦阻力按下式计算: 式中:R m —单位长度摩擦阻力,Pa/m;