导读:
导读: 中央空调系统噪声对环境及使用房间的影响不容忽视,对空调系统进行消声、隔声、吸声、减振处理尤为关键。最终在实际工程设计和施工过程中,使得使用房间及建筑周边噪声达到规范要求,满足人们对环境舒适性要求。
中央空调系统噪声来源
-
制冷机组的噪声与振动、冷却塔噪声与振动,此外还包括其辅助设备水泵、水处理等; -
空气从送风口喷出形成风声; -
空气在风管内流动摩擦振动产生的噪声; -
冷冻水在冷冻水管内流动产生水流声及水管振动产生的噪声; -
空调器及风机盘管等设备运转及设备振动产生的机械噪声; -
外界其他噪声源与上述噪声源可能产生的共鸣声等等。 -
空调系统的噪声主要来源于通风及空调系统。
中央空调噪声控制方法
-
采用合理的空调形式来降低噪声; -
减少风声及水流声,冷冻水流速控制在1.5m/s左右,支管风速应≤3.5m/s,主风管风速应≤4m/s,采用合适的风速及冷冻水流速; -
选用质量先进的低噪声设备,对于制冷主机应选择振动相对较小的压缩机,对于水泵应尽量选择≤450rpm转速的低转速泵,新风机设备、风机盘管设于公共场区或办公区、休息区内,因此必须选用质量好、噪声低的产品,其噪声可直接传到人群中。
空调系统消声
空调设备隔振措施
-
一是降低振动传递效率; -
二是降低振动源的振动,在振源处控制振动是最有效的办法,但这种方法往往在现实工程中无法实现,因为它需要对振源设备进行重新设计或者改造,在振动传播途径上控制振动。
-
增加振动传播途径的阻尼,如增加隔振软管等。 它的目的主要是吸收振动传播的能量(转化为热量); -
增加弹簧隔振器或者橡胶垫。 目前常用的隔振软管有各种橡胶软连接和不锈钢波纹软管。
空调设备隔声
空调噪声控制与 建筑防噪设计规划
合理的施工方法降低噪声的主要措施
-
为使风机盘管的送风噪声得到较好的控制,要增大出风口面积,降低风速。 -
冷冻水管主管支架安装: 为使噪声及振动得到有效消除,应在刚性支架上加弹簧减振器,对管径较大且有轻微振动的冷冻水主管道常采用这种方法,为的是使噪音在楼板与刚性支架之间的弹簧减振器得到有效控制。 -
风管安装: 风管制作安装要严格执行国家规范进行施工,空调和新风消声器与静压箱一样,内贴优质吸音材料,外部采用优质保温材料保温,风管弯头部位设置消声弯头,风管适当部位设置消声器。 新风进口采用消声百叶,在风机进出口安装阻抗消声器,对于截面积较大风管,风管吊架尽可能采用橡胶减振垫,确保风管不产生振动噪声,如果风管安装强度及整体刚度不够,就会产生摩擦及振动噪声。 -
水管安装: 水管安装要严格执行国家规范,吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在梁上,冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减振吊架,水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且要用不燃材料填封。 -
设备安装: 新风、空调机采用阻尼弹簧减振器安装,风机盘管采用弹簧吊钩,风机盘管与水管连接采用软管,风机与风管连接采用软连接,新风机与水管连接采用软接头。 -
在空调机房内进行吸音处理,以防止设备噪声的外传,比如空调机房内采用隔声材料做成围护结构,为了增强吸声效果,也可以采用凹凸形立体吸声板,做机房的墙面或吊顶板,在机房内贴吸声材料,机房也尽量减少门窗,以尽量减少设备噪声的外传,使用的门窗也应采用吸声窗或吸声百叶窗。