寒冷和严寒地区,热盘管在冬季如何采取防冻措施?4个措施供参考
蒙古上单
2024年01月31日 10:00:55
来自于专家热线
只看楼主

寒冷和严寒地区,热盘管在冬季可采取以下防冻措施: 1、除严寒地区新风系统使用的预热器之外,寒冷和严寒地区冬季使用的全空气空调系统及新风空调系统的热水空气加热器水路上,应设置自动控制的电动水阀; 作为空气加热处理功能的加热器,设置自控阀是为了满足末端变流量的设计要求。但为了防止冬季空调设备不运行时预热盘管冻结,严寒地区使用的预热盘管,不宜设置自控阀。 2、严寒地区新风入口处应设置保温风阀,并应设置独立的预热盘管;

寒冷和严寒地区,热盘管在冬季可采取以下防冻措施:

1、除严寒地区新风系统使用的预热器之外,寒冷和严寒地区冬季使用的全空气空调系统及新风空调系统的热水空气加热器水路上,应设置自动控制的电动水阀;

作为空气加热处理功能的加热器,设置自控阀是为了满足末端变流量的设计要求。但为了防止冬季空调设备不运行时预热盘管冻结,严寒地区使用的预热盘管,不宜设置自控阀。

2、严寒地区新风入口处应设置保温风阀,并应设置独立的预热盘管;

保温风阀可以使得风阀的传热量大大降低,带加热电缆的保温风阀还具备将漏风加热的功能,也是防止盘管冻结的措施之一。

3、当水系统采用两管制时,如果冷水与热水的设计水流量比值大于4.0, 可采用两级盘管分别设置的方式,并通过机组外的阀门切换来实现供冷或供热的运行工况转换,冬季的加热盘管应根据加热量来计算并应设置在顺机组气流方向的上风侧,如图 4. 5. 8 (a)所示;

在两管制系统中,如果末端设备的冷热设计水流量比大于 4.0 (通常是因为热水温度较高且温差较大引起)时,按照供冷工况选择的盘管,由于供热时换热面积过大,当冬季采用自动调控的电动阀时,容易出现需求的热水流量过低而发生冻结的危险。因此宜采用两级盘管分别设置:冬季加热盘管按照全部供热量选择,夏季两级盘管同时使用,第二级盘管的供冷量应不小于总供冷篮与第一级盘管用于夏季时的供冷兰之差。

4、两管制水系统中,如果冷却盘管和加热盘管的设计水流批相差不大,末端盘管也可采用冷热合用盘管,并设置一个与电动阀并联的小口径手动阀,如图 4.5.8 Cb)所示。

如果末端设备的冷热设计水流量差距较小,合用一般也不会出现问题。但对于某些寒冷地区,为了确保防冻,建议设置一个与电动阀并联的小口径手动阀——冬季保持防冻所需的最小热水流量的固定开度,夏季此手动阀宜关闭。