采用高压微雾加湿装置时,应符合下列要求: 1、应采用软水; 2、一台高压微雾加湿主机服务的区域或空气处理机组数量,按产品要求确定,但高压管不宜穿过人员长期停留的房间; 3、选用的主机供水量和喷嘴出雾量,不应小千所需总加湿量的 1. 25 倍; 4、加湿段后宜设置专用微雾挡水板,底部设置积水盘和排水装置。 高压微雾加湿设备通过高压柱塞泵将水加压并传送到喷嘴,以 3~15μm 的微雾向空气加湿,加湿效率可达 80% 以上。
采用高压微雾加湿装置时,应符合下列要求:
1、应采用软水;
2、一台高压微雾加湿主机服务的区域或空气处理机组数量,按产品要求确定,但高压管不宜穿过人员长期停留的房间;
3、选用的主机供水量和喷嘴出雾量,不应小千所需总加湿量的 1. 25 倍;
4、加湿段后宜设置专用微雾挡水板,底部设置积水盘和排水装置。
高压微雾加湿设备通过高压柱塞泵将水加压并传送到喷嘴,以 3~15μm 的微雾向空气加湿,加湿效率可达 80% 以上。
由于高压微雾加湿管工作压力较大,为了人员安全,主机宜和需要加湿的空调机组设置于同一房间。当不在同一房间时,高压加湿管不应穿过人员长期停留的房间。