小水电站因中性线误接引起的故障现象分析
一、电站概况及故障现象浙江省余姚市新投产的茶培电站,装机1×200kW,发电机出线电压400V,以三相三线制和大网并列,机组用手动准同期法并网,在控制屏上用3个“品”字形排列的小灯泡作同期指示(3同期灯接成暗灯法)。站内用电电源取自升压变低压侧(另行计量),起初机组可正常并网运行。几天后,电站运行人员为节省电费自行安装了一把双投刀闸(见图1,系错误接线),以使站用电源能在网电和机电之间切换。此后某天开机运行,当将机端电压调整到400V(与大网电压相同),频率接近50Hz时,闭合同期开关,发现接A相的同期灯亮度不变且较暗,B、C两相同期灯明暗交替变化、有点象旋灯法,但3相同期灯都没有完全熄灭的间隙,机组无法并网。