论坛
给排水工程
更多
天正给排水
0.8386w
本版块提供优质的天正软件服务,比如天正给排水下载、天正给排水教程、天正给排水使用交流等!让您的工作更卓越!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
Ctrl 键不能用了!
Ctrl 键不能用了! 近日画图,平时好好的Ctrl 键,突然不能用了! 无论我 Ctrl + S 还是 Ctrl + C 都不起作用了,就好像我没按一样! 害得我只得点按钮!
求天正给排水图框插件
各位大神有没有天正给排水插入图框的插件,每次做图框都很慢啊
天正给排水软件下载
跪求天正给排水软件下载!!!求大神发个链接,我在天正官网下的说过期了,无法使用啊
求最新版高规、喷规下载!
求最新版高规、喷规下载!
天正给排水T20建议
1、立管编号问题,原版本图中比如有WL-1,你再编WL-1时软件会自动提示编号已有。现在的版本不提示很可能出现编号重复的情况,画图的时候很多情况下还是手动编号的。 立管编号想手动改也很麻烦,没有老版本方便,建议按老版本来。 2、天正现在的新版本有个问题就是转低版本是容易出问题,字体转没了、消火栓形状变了等。建议想办法解决。
天正软件-给排水系统 T-WT和天正给排水T20 V2.0有什么区别
如题:天正软件-给排水系统 T-WT和天正给排水T20 V2.0有什么区别
卫生间的轴测图到底是用实线画还是要用虚线画 ?
我看了许多关于 天正 给水排水软件的书,这些书中卫生间的轴测图都是用虚线画的,但在国家标准图集09S901~902中,都是用实线画的 。这是怎么回事 ?是我看错了吗 ?请求大神指点迷津 。
标注立管时候字体颜色能改么
标注立管时候字体颜色能改么
天正在出图时候变成粗线打印线形怎么调整圆角的
以前出图时候都用颜色来控制线宽,后来大家都用天正,出图时候线条变粗,可是都是直角链接线,之前打印样式设置成圆角的也不行。还有个办法就是出图时候不用加粗直接用细线打印 就能变成圆角的了 可是有个问题解决不了,天正管道翻弯的颜色是随着线颜色一起的 不能设定 造成打印的线很粗 翻弯的线也很粗。有没有大神帮忙解决一下
天正给排水画图问题
我想请问一下大家,在用天正给排水画管线时,大家都是把1:1000的地形图放大了1000倍画的吗?
天正给排水-管径高度修改
大家好,现在遇到一个问题,已经画完了给排水的平面图,然后发现标注的管径文字高度有点大,想调整一下所有的管径文字高度,请问如何全部修改??如下图,DN100的文字有点大,想调整和右边DN40、DN32同样高度的文字,怎么能将全图的一次性修改。 附注:还有就是现在标注了部分管径,其他的由于空间有限没有标注,现在只是想将已经标注的管道管径文字高度调整,如何处理???由于管道数量太多,不可能一个一个重新标注。
T20V3如何取消天正的文件标签栏?
以前版本的天正在设置里取消勾选后就再也不会出现了,现在取消也不行,每次重开CAD,这个设置都会还原,都会出现文件标签。
请问V3.0版本画的图V2.0能否正常打开
如标题:天正给排水T20 V3.0版本画的图纸用T20 V2.0能否正常打开。
请问谁有天正给排水快捷命令大全?
请问,谁有天正给排水快捷键使用教学的视频?或是快捷键命令大全。谢谢
使用天正3.0后发现的问题
@曹雨田 曹工,不知道是不是这次天正故意改正的原因,每次画管线结束后一般空格一次就结束了,但是天正3.0得空格2次才行,忽然感觉相当的不习惯了。
消火栓图块插入之后尺寸不对
如题:消火栓图块插入之后尺寸不对,长度对,宽度不对
给排水系统图问题
我是软件的初学者,我做完各种管道的平面布置后,生成的系统图不对,同事说,他们都是自己人工修改系统图,我想生成的系统图不对,应该只能说明我的管道信息不准确,或者不符合软件的要求。另外该软件可以统计材料吗? 我找到一个原因,就是当我画两根标高不同但是首尾相连的管线时,平面图没有自动生成弯转,系统图当然没有立管,而是直接显示平面。这应该是我的系统图错误的主要原因。在教程演示的时候,我清楚的看到这样情况会自动划出立管,是不是应该在初始设置中能够进行调整?希望大家帮忙。谢谢
天正给排水V2.0出现异常
文件另存是,就出现tch_pipebase.arx命令中发生异常,个别文件有这种情况。这是什么问题。也装了V3.0。
天正工具栏不能用
天正8.5给排水安装完成后左侧有工具栏,但点击一下没用,求高手指教,重新安装也一样
很多阀门没有三维的
一些电动阀,电磁阀等等,很多阀门,都不能生成这样的三维图例
CAD无法复制粘贴,出现pasteclip的问题
CAD无法复制粘贴,出现pasteclip的问题听说是有重复的块,建议采用先pu清理一下,再用高版本CAD 新建一个空白的,再复制过去。我是用浩 辰2016解决的!不知道高版本的CAD可以解决不? 希望有高版本的朋友能试验一下
天正20的1.0试用版发现这个问题,求助版主解决。
天正云线的图层是自动设置为不可打印的,哪怕把图层手动设置为可打印,只要再用一次云线命令,云线的图层就又变成不可打印了。请问这个问题能提供一个设置项吗?设置为可打印或不可打印后,再也不需要手动设置了。很麻烦,经常会忘记设置,结果发现变更图上的云线没打出来。
没有管理员权限的用户如何正常运行天正软件?
在电脑的管理员用户下正常安装了天正,在其他用户下不能正常使用,用管理员提升另一个用户的权限,就没问题了。。请问,在不提升另一个用户的管理权限前提下,如何使用其他用户运行天正软件??
天正能不能统计球墨管中的配件?
如球墨管需加设闸阀,那闸阀前后需要有承盘短管与插盘短管。设置管材为“给水铸铁管”,加设阀门后,使用材料统计命令,那么统计出的材料表只有阀门与管线长度,能不能让天正将承盘插盘短管加上?
求助,之前的管径标注跑偏了
我用的是天正给排水T20V2.0,我的管中标注莫名其妙的就跑偏了,以前标注文字的定位点是在文字的中间,不知道为什么就变成了文字的左边,但是管道的断开还是按照定位点在文字中间断开的,如图,所以我挪动管径标注位置,管道开口位置也会跟着变,永远都是有错位的。求大神指点。
求教给排水总图管网问题
我给排水管网在1:0.5的图中绘制管线,线型都正常的图纸,到部分不同电脑上显示比例就不一样了,但是单体的的图纸显示都没有问题,还有同一台电脑上,总图转成T3的也不显示线型,单体转成T3的都可以显示线型。经常造成打图公司那边给我打印的总图显示没得线型。求大神解答一下呢。对了 ,我是天正给排水2014+cad2014.
请问怎么将天正里面的图库调出来?
装了天正,但是打开里面的图库,却不知道该怎么将图库里想要的模块给调出来。请问有哪位大侠能教我一下?
天正喷淋计算的一点看法。
天正喷淋计算是一种类似特性系数法的计算方法,为什么不考虑增加作用面积法的计算方法呢?在建筑给水排水工程,王增长版 全国统一教材,里有详细的介绍。书中也明确,像天正喷淋计算的方法用在严重危险级和开式系统中较为准确。
天正t20卡顿,是什么情况???
64位win7+cad2014+T20,试用版时还算流畅,好不容易适应了T20的争议风格,换成下了载版,这回画喷淋时,点选喷淋管道,每次都会出现0.5秒以上的卡顿,输入命令也是明显感觉到响应的时间。想问下各路大神这是什么情况?还是我点错了什么、、、、?谢谢!
室外管线覆土厚度的计算
请问,天正室外管线的覆土厚度是怎么计算的?
XY坐标标注的问题
有一个底图,已经是1:200的 了,在进行XY标注的时候,怎么坐标值还是按照1:100的进行标注,这个标注的比例怎么能设置一下,与底图保持一致?
求助!天正给排水怎么自造阀门?
自己做了不少阀门,附件,用起来总是大小不协调,不像自带的那样可以缩放,而且管线不能自动打断,尤其是用在双线阀门的,很是不好看,请各位不吝赐教,谢谢!:)
关于双线管材质设置
双线管绘制的时候所有管材默认钢管,请问如何设置成其他材质,谢谢
如何隐藏天正下方的菜单栏
如图,如何隐藏框选部分
请教用天正软件计算消火栓管网的问题?
我用天正计算消防管网后,形成的WORD中管长跟当量长度那两列数字基本为0,请教大家这些数字怎么才能输入?
天正文字线型 字是倒的如何修改
天正文字线型 字是倒的如何修改,这样的线很多,我知道一个办法,删掉重新画,从左到右画,文字都不倒了。但是如果画图需要修改,线型较多,这样比较费时费力了哦
三维视口背景不能隐藏
在三维视图的视口中,冻结一些图层(不让它在视口中显示),但是一旦保存图纸,这些被冻结的东西,马上又显示出来了
天正的这几个字无法在视口中显示
天正给排水t20 v3 win7 64位旗舰版 cad2016 64位版
急急急,无法加入检查口!!!
在图中画一根污水管线(图层PIPE-污水),画一根直线做地面线,用JCK命令,可以正常在图中加入检查口和尺寸。但是在图中用BZLG布置一根污水立管,用系统生成污水立管(图层VPIPE-污水),画一根直线作为地面线,用JCK命令,在“请点取检查口所在地面位置: ”这个界面,点击立管与地面线交叉点,无反应。
天正给排水立管编号
建议天正给排水室内菜单中立管编号有+1和-1功能,与室外菜单中井编号+1和-1的功能类似。@曹雨田
上一页
下一页
APP内打开