使用天正3.0后发现的问题
lock0570
lock0570 Lv.13
2016年08月14日 18:51:17
只看楼主

@曹雨田 曹工,不知道是不是这次天正故意改正的原因,每次画管线结束后一般空格一次就结束了,但是天正3.0得空格2次才行,忽然感觉相当的不习惯了。

@曹雨田
曹工,不知道是不是这次天正故意改正的原因,每次画管线结束后一般空格一次就结束了,但是天正3.0得空格2次才行,忽然感觉相当的不习惯了。
免费打赏
lock0570
2016年08月14日 19:29:48
2楼
顺便附上最新的错误报告一份
回复
lock0570
2016年08月14日 20:48:21
3楼
还有个问题,天正3.0里的电动阀门插入后图层居然是cad的当前图层,这个不好吧,曹工你看看
回复
lock0570
2016年08月14日 20:50:28
4楼
lock0570 发表于 2016-8-14 20:48 还有个问题,天正3.0里的电动阀门插入后图层居然是cad的当前图层,这个不好吧,曹工你看看我是指电动阀门图库里所有的(包括湿式报警阀、水流指示器等等)
回复
co1463450382210
2016年08月14日 22:32:35
5楼
我是指电动阀门图库里所有的(包括湿式报警阀、水流指示器等等)
回复
曹雨田
2016年08月15日 09:26:55
6楼
绘制管线是特意改的,第一次退出连续绘管,第二次退出命令。
电动阀门需要在系统设置中设置电动阀门图层,因为旧版中没有该图层所以旧转新之后要自行添加。
QQ截图20160815092518.png图层分类选择电动阀后,点击添加图层,对该图层类型设置相应图层名。
如果直接更改软件自带的TWT标准不会出现这个问题。
回复
lock0570
2016年08月15日 11:38:12
7楼
曹雨田 发表于 2016-8-15 09:26 绘制管线是特意改的,第一次退出连续绘管,第二次退出命令。电动阀门需要在系统设置中设置电动阀门图层, …这样加得加好多次,能全部一起加的方法吗?
回复
曹雨田
2016年08月15日 11:42:44
8楼
lock0570 发表于 2016-8-15 11:38 这样加得加好多次,能全部一起加的方法吗?没办法 只能一个一个修改分区增加
回复
lock0570
2016年08月15日 11:50:02
9楼
曹雨田 发表于 2016-8-15 11:42 没办法 只能一个一个修改分区增加好的,多谢曹工~
回复
lock0570
2016年08月16日 10:33:07
10楼
曹雨田 发表于 2016-8-15 09:26 绘制管线是特意改的,第一次退出连续绘管,第二次退出命令。电动阀门需要在系统设置中设置电动阀门图层, …曹工,我还发现了一个比较懊恼的问题,就是消火栓立管只要和消火栓连接后,我再从立管拉根横管,这根横管就标高自动改成0.8m,这样就我连其它横管的时候就会自动形成扣弯,这样不太好吧,每次得手动改标高
回复
lock0570
2016年08月16日 10:34:23
11楼
曹雨田 发表于 2016-8-15 09:26 绘制管线是特意改的,第一次退出连续绘管,第二次退出命令。电动阀门需要在系统设置中设置电动阀门图层, …我看到了,有个不读取前段管子标高,没事了