天正喷淋计算是一种类似特性系数法的计算方法,为什么不考虑增加作用面积法的计算方法呢?在建筑给水排水工程,王增长版 全国统一教材,里有详细的介绍。书中也明确,像天正喷淋计算的方法用在严重危险级和开式系统中较为准确。
天正喷淋计算是一种类似特性系数法的计算方法,为什么不考虑增加作用面积法的计算方法呢?在建筑给水排水工程,王增长版 全国统一教材,里有详细的介绍。书中也明确,像天正喷淋计算的方法用在严重危险级和开式系统中较为准确。
2楼
好像现在用的方式 也可以说是一种作用面积吧 框选中危险级 160 平方米作用面积 进行压力计算 得到相应的总流量数值 进行作用面积内的平均喷水强度的计算 这个计算的方法就是按照 那个书上的方式计算的啊。。。。
回复
3楼
不管哪种方法当然都要校核作用面积内的喷水强度。天正计算的是喷头逐点压力的计算,而真正的作用面积法,是按作用面积内喷头流量均为1.33L/S(最末端0.1MPA),来校作用面积内喷水强度,计算管段损失,入口压力等。可能有些人觉得这样有问题,详细可以看下书本,建筑给水排水工程,王增长第五版 全国统一教材
回复
4楼
兄弟 我知道你说的那个例题 书里面的 91页 例题 3.1
我们的方法其实和他擦不多 只不过他是计算了作用面积内 最不利喷头的 出流量 然后曾乘以了作用面积内的 喷头总数 得出总共的 作用面积内的设计流量。。二我们是根据 每一个喷头的相应的压力数值不同惊醒作用面积内每一个喷头的出流量进行计算 最后进行累加 这样得到的 设计流量更加精确, 而理论秒流量我们计算中没有设计 这个数值只是一个计算的对比而异 最终还是 作用面积内的平均喷水强度要大于 喷头的设计喷水强度 是关键 所以我们给出了 平均喷水强度的数值 可以自行标胶。。。。至于例题中的 4 喷头校核法 我们也是可以实现的 在喷淋计算中可以多选喷头 进行计算校核 只是选择 4 个喷头 就可以了。。
而我们的压力取值 只是 缺少 水流指示器的而已 这个用户自己推算就行了。。。末端压力数值还是挺准确的 我认为。。
回复
5楼
呵呵,天正的方法,不可否认,其实是最精确的一种方法,至少我这样认为。
但在实际工程中,特别是普通闭式自喷系统的地下车库,用天正那种算法,很精确,但所得的流量和压力也都很大,作用面积内的平均喷水强度也很大了。所以书中才推荐在严重危险级或开式系统中采用,也不是没有道理的。而普通的闭式自喷系统采用书中介绍的作用面积法,已可以满足要求。至于4 喷头校核法,用天正中的计算方法是不可能小于喷水强度要求的,因为可以说每一个喷头的喷水强度都大于规范要求的了。
只是我个人一些看法,可能有不对的,希望大家讨论。
回复
6楼
楼主所说的有道理,现实工程设计中会有人这么算,书上介绍过。软件实现起来应该也不难。可以增加下,让大家有多种选择。
回复
7楼
kobe_bryant24 发表于 2011-8-12 09:58 兄弟 我知道你说的那个例题 书里面的 91页 例题 3.1 我们的方法其实和他擦不多 只不过他是计算了作用面 …你好 您是天正的工作人员么?说的好详细,谢谢。。。对于末端是很多隔间的喷淋布置形式,作用面积法依然试用么?
回复