UV灯管过流问题
还有人么?UV灯管图纸上电流是9.6A,工作电流13A会使它烧坏吗?
二级EDI
请问有没有用过二级EDI的?使用情况咋样?
提供离线8寸膜清洗
各位朋友,我可以提供8寸反渗透膜的清洗工作,如有如要请联系我!QQ:21370871邮箱:21370871@qq.com.我在制造业负责纯水处理超过7年,有丰富的现场运转经验。并且与多家水处理厂商进行的技术招标时的技术交流。如运转过程中碰到的问题也可以联系我!
求CDI膜块中装填的树脂种类和牌号
用CDI、EDI等已经10多年了,10多年来一直认为电除盐用于二级RO系统相对稳定,而一级RO往往用不到1年就报废。有机会要解剖解剖尸体膜块了,到底这里面有什么玄妙在里面。有先知、达人请不吝指教,可以让我少走一些弯路,我也可以和您共享一部分我了解到的EDI、CDI的内幕第一手资料。需要知道的是:1.CDI、EDI膜块中各通道的树脂装填量,树脂种类,树脂牌号,各种树脂的水流次序。 2.CDI、EDI膜块中离子交换膜的种类、牌号。
EDI膜堆产水电阻下降后,应采用什么方法对EDI膜堆进行再生
EDI膜堆产水电阻下降后,应采用什么方法对EDI膜堆进行再生,欢迎大家进行讨论
西门子的EDI出大问题了
发现用了2年的EDI有漏树脂,不知道是什么原因,从产水管路漏出来。
【疑惑】为什么CEDI膜块接地这么重要,搞得很狼狈
最近调试了一套18兆超纯水,在CEDI机组调试上遇到了不小的麻烦,只要启动CEDI电源,系统总电带漏电保护功能的空气开关就跳闸,用200w灯泡假负载通电测试又一切正常,搞得很狼狈。后来强化了CEDI膜块进出水接地装置,加粗加长了接地螺栓才解决频繁跳闸问题。没想明白为什么CEDI膜块接地这么重要。
哪位前辈可以提供西门子或者其他的EDI技术手册?
最好有些设计指南
【分享】2012 上海环博会小记以及资料大合照
以下是自己回来整理的资料:泵:耐驰(NETZSCH):螺杆泵格兰富(GRUNDFOS):加药泵、潜水泵凯斯比(KSB):基本涵盖所有泵阀门管件:上海富乐:各种阀(手动为主)温州正特:同上水质测量:哈希(HACH)便携、在线分析仪表SWAN:在线分析仪表流量压测量:迅尔仪表:涡轮、电磁流量计银环:电磁、金属浮子、涡街、涡轮流量计科勒尔(KELLER):压力传感器
日常螺栓选用表
希望对大家有用
技术交流
超级技术交流QQ超级群:122245203。本群以水处理技术交流和水处理新技术应用的交流平台。交更多水处理行业的精英,认识更多朋友!本群纯技术交流为主,想提高自己的技术水平,由于群内人数太多,现已升级为超级群!希望更多有一定技术基础的人士加入!
阳阴双室固定床 再生问题?急!急!
除盐水工艺:阳床-除二氧化碳气-阴床-混床-用户用水 600T/h 硫酸分步再生目前运行有半年,出现的问题有:1、硫酸分步再生,出水不合格?但后续混床出水为合格?1.阳床再生太过于频繁,平均25个小时就要失效?2.阳床的再生不能保证一次再生合格,有时要再生3-4次才能再生好,严重影响生产。3.阴床也只能用40多个小时就要失效,时间短、再生方案可以4、正常的阳 阴 混床 正常运行多少时间失效,再生多少时间可以投入使用?
【土木在线技术专题】RO反渗透膜分离技术的应用与推广
土木在线精心推荐专题:http://cms.co188.com/special/0301003K/RO.html 在各种膜分离技术中,反渗透是近年来国内应用最成功、发展最快、普及最广的一种。自1995年以来,反渗透膜的使用量每年平均递增20%。2010年和2011年的市场更为强劲。据估算,反渗透技术的应用已创造水处理行业全年10亿人民币以上的产值。 [查看专题]
新手求助:怎么计算出需要稀释多少的药量
困扰于化学品的加药量与溶液稀释度问题,虚心请教一下各位! 比如说现要求RO进口加浓度为3ppm的亚硫酸氢钠,RO进口流量40吨/小时,药品原液浓度为35%,药桶为100L;试问怎么计算出需要稀释多少的药以及多少稀释度? (希望能以通俗易懂的方法解释下,谢谢!让大伙见笑了!)size]
请教各位 ,有谁接触过微絮凝净水工艺么
请教各位 ,有谁接触过微絮凝净水工艺么?因为是第一次碰到所以想请教一下高手。
反渗透化学清洗泵选用问题
一直在化学清洗泵上选用不太放心那我手头这个算,4吨2级反渗透用得海德能膜,一级准备用8英寸2芯,3支膜壳2:1排列二级8英寸2芯2支1:1排列按照海德能技术手册,8英寸膜单只压力容器清洗进水流量5.5-9.1m3/h照5.5算,清洗泵都要16.5m3/h,但就算回收率双75%,原水泵也就才8m3/h是不是我的算法有问题,总觉着不应该用这么大的泵还望指点
聚丙烯酰胺水解度的测定方法
聚丙烯酰胺水解度的测定方法如下一、试剂和溶液本方法所用试剂、水均分析纯试剂及蒸馏水。(1)盐酸标准溶液:配制浓度c(HCl)为0.1mol/L的溶液。(2)甲基橙溶液:用蒸馏水配成0.1%的溶液,贮存于棕色滴瓶中,有效期为15天。(3)湛蓝二磺酸钾溶液:用蒸馏水配成0.25%的溶液,贮存于棕色滴瓶中,有效期为15天。二、仪器(1)精密电子天平:感量0.0001g;(2)电子天平:感量0.01k;
水温对树脂的影响
请问用树脂对50~60度的水进软化行处理,对树脂有没有影响?
封闭式冷却塔喷淋水是否要反渗透处理
如题以前有个类似的工程封闭式冷却塔喷淋水做了反渗透处理,现在手上这个厂家认为做了反渗透处理后变为纯水,和空气接触反而有变酸性的危险,请问这种情况是否需要做反渗透处理?第一次做,拜谢!
超滤小系统,欢迎指正
各位同行, 欢迎大家提出一些超滤膜在工程应用中存在的问题,如果可能,希望能提供一些帮助,并且我们在生产中也可以注意并改善。附一张小系统的图片,欢迎指正。
请教如何选择瓶装矿泉水处理工艺
请教如何选择瓶装矿泉水处理工艺,一般水质要求到达GB 17324-2003,,是不是指标越低越好!
RO浓水可以用做锅炉水膜除尘器的补给水吗?
RT!求解答!
2011年膜计算软件
一 海德能
软化水慢洗,正洗用的是什么水?
我看网上说,软化水再生过程中有个慢洗和正洗的过程,(我看的是这个http://baike.baidu.com/view/1004005.htm)所用的水是原水,也就是含有钙镁离子的水。慢洗和正洗的目的不是应该去除刚刚被再生的水中残留的钙镁离子吗?如果还是用原水来慢洗和正洗,那不是又引入了新的钙镁离子吗?是不是应该用软化水慢洗和正洗啊?还有,软化水的盐箱补水是不是也应该使用的是软化水呢?
学习交流
欢迎加入给排水 交流峰会129934652参与讨论学习
管架标准1
管架标准1
想不通:电导0.08us进纯化水罐,测罐水是3us
我老想不懂一个问题,我们是2级ro膜+EDI的设备。ro出来的水电导是3us左右,淡水直接进EDI 。EDI的产水电导是0.08us,然后就直接进纯化水罐,为什么测罐水的电导是3us??师傅说是对的想不通,哪位大师给个指导啊
坚决抵制考试中心
自从我报名参加一建考试以来,各种培训、广告电话不断,同行的你是否也遇到了同样的问题。
反渗透运行8月后为何腐蚀如此严重
恳请坛子里的各位高手帮忙分析一下:下面图片所示反渗透系统在运行8个月后为何出现如此严重腐蚀现象?!如何解决这种问题? 工艺流程:锰砂过滤器——紫外线杀菌——阻垢剂投加——5微米精密过滤器——反渗透装置——次氯酸钠加药 原水水质详见下面图片列表。该系统产水量6.3吨每小时,设计回收率75%,有1.5吨每小时的浓水循环现象描述: 高压泵出水,进膜堆的这段金属管道有白色粉末及红褐色锈迹,尤其是不锈钢管件焊接处比较严重,详见图片。
分离膜行业“十二五”发展规划 pdf
分离膜行业“十二五”发展规划 pdf[ 本帖最后由 hong4990 于 2012-3-9 20:41 编辑 ]
有一个软化水项目,大家看看:
有一个软化水项目,大家看看:工艺流程:自来水----1吨不锈钢水箱-----南特产不锈钢原水泵------石英砂罐-------活性炭罐-----软化器-------1吨不锈钢水箱-------南特产不锈钢产水泵要求: 阀用润新的;罐用玻璃钢。项目在山东,河南交界处。如有兴趣做这个项目的朋友请做方案、配置单和价格单发给我邮箱:liuping_1966@126.com 电话:18653731628
工业循环冷却水的补充水水质如何
工业循环冷却水的补充水水质如何,目前常用软化水,软化水装置在再生过程中排放掉的水如何利用?能否用作冷却水的补充水?
保安过滤器选用袋式过滤器,实际效果怎么样
保安过滤器能不能有袋式过滤器?我们公司最近做了个中水回用的工程,在UF和RO之前的保安过滤都是选用的袋式过滤器,不知道实际效果怎么样?各位有没有相同经验的,希望能交流下。
污水回用设计规范
污水回用设计规范
【实际问题探讨】自来水中余氯的问题
当初RO系统短期停机时,就是每天用自来水快冲一下,这就牵涉到一个水中余氯的问题,自来水规定的是管网末端余氯含量为0.05PPM,具体是多少也没实际测过,RO膜的最高耐氯量为0.1PPM,如果水中余氯量超过这个值,那有可能会对RO膜造成氧化的影响,另外自来水的SDI也很高,测不出来,求解用自来水合适吗?排除以下可能替代自来水冲洗的办法:1、每天运行两个小时以上(前面水量的限制)2、保护起来(领导定期不定期会过来检查运行情况)
寻求工业循环冷却水处理设计规范
请教各位大师,谁有<GB50050-95工业循环冷却水处理设计规范>.资料呀,谢谢啦!
为何二级反渗透产水电导率总是大于2(献丑发上图纸,供各位批评)
给客户做了一台10T/h的RO2设备原水为地下水,主要的指标有总硬度:309.91 mg/L (以CaCO3计)总碱度:271.91 mg/L PH 值:7.31电导率:801.15 us/cm溶解性总固体:452 mg/L Ca2+: 82.25 mg/L Mg2+: 25.46 mg/L Cl-: 45.34 mg/L SO42-: 16.15 mg/L CO32-: 331.84 mg/L
加药位置的问题
一级反渗透系统,还原剂、阻垢剂、非氧化性杀菌剂都采用母管投加,这样能混匀吗?将这些药剂加在高压泵前可以吗
反渗透产水PH问题
新装系统,陶氏反渗透膜,原水PH7.5,浓水PH7.8,反渗透产水PH4.8,怎么会出现这样的情况?反渗透出水PH这么低?