除盐水工艺:阳床-除二氧化碳气-阴床-混床-用户用水 600T/h 硫酸分步再生目前运行有半年,出现的问题有:1、硫酸分步再生,出水不合格?但后续混床出水为合格?1.阳床再生太过于频繁,平均25个小时就要失效?2.阳床的再生不能保证一次再生合格,有时要再生3-4次才能再生好,严重影响生产。3.阴床也只能用40多个小时就要失效,时间短、再生方案可以4、正常的阳 阴 混床 正常运行多少时间失效,再生多少时间可以投入使用?
除盐水工艺:阳床-除二氧化碳气-阴床-混床-用户用水 600T/h
硫酸分步再生
目前运行有半年,出现的问题有:
1、硫酸分步再生,出水不合格?但后续混床出水为合格?
1.阳床再生太过于频繁,平均25个小时就要失效?
2.阳床的再生不能保证一次再生合格,有时要再生3-4次才能再生好,严重影响生产。
3.阴床也只能用40多个小时就要失效,时间短、再生方案可以
4、正常的阳 阴 混床 正常运行多少时间失效,再生多少时间可以投入使用?
-----------------------------------------------------------------------------
2楼
另外补充:是双室固定逆流 阳 阴床各3套,每台200T/h,树脂为上海树脂厂!
[
本帖最后由 ncj83 于 2012-3-16 11:11 编辑 ]
回复
3楼
1、硫酸分步再生,出水不合格?但后续混床出水为合格?
你改为盐酸试试
1.阳床再生太过于频繁,平均25个小时就要失效?
你前面没有与处理的话很正常, 有的8小时就要再生一次
2.阳床的再生不能保证一次再生合格,有时要再生3-4次才能再生好,严重影响生产。
可能是再生时液面没有控制好,忽高忽低。影响了再生效果。
3.阴床也只能用40多个小时就要失效,时间短、再生方案可以
你前面没有与处理的话很正常, 有的8小时就要再生一次
4、正常的阳 阴 混床 正常运行多少时间失效,再生多少时间可以投入使用?
这个要看你原水水质了,再生完就可以使用。一般再生阴阳床要2-2.5小时,混床要3个小时。相对的阴床比阳床时间少长些
回复
4楼
你的水质能否说一下啊,为何用硫酸啊,硫酸对硬度高的水,再生时经常出现问题,由于含有钙,再生出的硫酸钙附着在树脂表面,造成了树脂不能吸附,即使分布再生还是会出现实效时间很短。
建议:1、看看进水硬度多少,一般不要高于400mg/l。高了建议用弱阳+强阳。。。。
2、分布再生浓度差在扩大,第一步0.5,第二步2
3、如果管道允许,建议以下用盐酸看看,估计不好实现。
4、建议加大酸量,3倍与正常流量再生。
5、适当延长再生时间,减少流速
回复
5楼
1、没有预处理设备的,设备运行才半年吧,原来都是运行很好,最近才变化的!
回复
6楼
1、水质如下:
项目 检测值 项目 检测值
色度/(度) 15 铅/(mg/L) 0.0021
浑浊度/(NTU) 1 镉/(mg/L) 0.0019
臭和味 无异臭异味 铬(六价)/(mg/L) <0.004
肉眼可见物 无 锌/(mg/L) 0.024
pH 6.83 硒/(mg/L) <0.0004
总硬度(以 CaCO3计)/(mg/L) 261.7 铜/(mg/L) 0.021
溶解性总固体/(mg/L) 302 铁/(mg/L) <0.01
耗氧(以 O2计) /(mg/L) 1.92 锰/(mg/L) 0.018
挥发酚类(以苯酚计) /(mg/L) <0.002 汞/(mg/L) <0.0002
阴离子合成洗涤剂/(mg/L) <0.1 砷/(mg/L) <0.01
氰化物(以 CN-)/(mg/L) <0.002 硝酸盐(以 N 计) /(mg/L) 1.8
氟化物/(mg/L) 0.28 三氯甲烷/(mg/L) <0.06
硫酸盐/(mg/L) 92.6 四氯化碳/(mg/L) <0.002
氯化物/(mg/L) 17.2 细菌总数/(cfu/L) 3
总大肠菌群 未检出 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) 未检出
游离余氯/(mg/L) 0.03
2、第一步 1-2 第二步 2-3
3、改用盐酸 不太好实现!
回复