当初RO系统短期停机时,就是每天用自来水快冲一下,这就牵涉到一个水中余氯的问题,自来水规定的是管网末端余氯含量为0.05PPM,具体是多少也没实际测过,RO膜的最高耐氯量为0.1PPM,如果水中余氯量超过这个值,那有可能会对RO膜造成氧化的影响,另外自来水的SDI也很高,测不出来,求解用自来水合适吗?排除以下可能替代自来水冲洗的办法:1、每天运行两个小时以上(前面水量的限制)2、保护起来(领导定期不定期会过来检查运行情况)
当初RO系统短期停机时,就是每天用自来水快冲一下,这就牵涉到一个水中余氯的问题,自来水规定的是管网末端余氯含量为0.05PPM,
具体是多少也没实际测过,RO膜的最高耐氯量为0.1PPM,如果水中余氯量超过这个值,那有可能会对RO膜造成氧化的影响,另外自来水的SDI也很高,测不出来,求解用自来水合适吗?
排除以下可能替代自来水冲洗的办法:
1、每天运行两个小时以上(前面水量的限制)
2、保护起来(领导定期不定期会过来检查运行情况)
2楼
很不合适,假如你测一下自来水余氯的话,会发现一般城市自来水余氯都在1PPM上下,冬天还会再高一点。
回复
3楼
谁让你用自来水冲洗反渗透的
直接上去给他一个大嘴巴子
[
本帖最后由 hong4990 于 2011-5-10 09:13 编辑 ]
回复
4楼
用超滤产水冲洗的话,进水电导5000左右,也不太合适
回复
5楼
老鸟也算是一个狠角色了。
回复
6楼
反渗透的大流量冲洗首选用水为反渗透本身的产水。
大多是停开机时使用
当然现在为了延长反渗透膜的使用寿命,除过停开机的冲洗外,一般在程序控制中也会设置常规的冲洗,即反渗透运行多长时间必须要做大流量冲洗。
回复
7楼
我们RO系统也是采用上述过程,RO在运行六个小时后,用RO产水冲洗一下,停机时冲洗一下!总之谢谢大家了!
回复
8楼
用自来水冲洗未必不可以,只要把进水加还原剂就可以了,你说的冲洗是指用增压泵,加还原剂的冲洗吧?
回复
9楼
在正常的运行过程中和停机时都时用RO产水冲洗的,现在的问题就是由于某种原因,导致RO不能每天运行,但又不能停机保护起来,这就牵涉到在不运行的时候,用什么水来冲洗一下膜系统,RO系统不运行肯定RO产水用不上了。还有以下两种水可用:
1、超滤产水(产水电导5000左右)
2、自来水(加还原剂可以避免余氯对RO膜的影响,但自来水SDI很高,也是一个问题)。
冲洗水泵和化学清洗水泵共用!
回复
10楼
这个其实比较好解决的,你加个计量泵打点sbs进去就好了,SDI高点就高点吧,浓水不要憋压的话,膜污堵应该问题不大。还有个比较好的办法就是,停机的时候用反渗透产水把膜泡上,放个1个星期的话,问题不大。
回复
11楼
谁
让你用自来水冲洗反渗透的
直接上去给他一个大嘴巴子
回复