新装系统,陶氏反渗透膜,原水PH7.5,浓水PH7.8,反渗透产水PH4.8,怎么会出现这样的情况?反渗透出水PH这么低?
新装系统,陶氏反渗透膜,原水PH7.5,浓水PH7.8,反渗透产水PH4.8,怎么会出现这样的情况?反渗透出水PH这么低?
2楼
水中的二氧化碳在搞怪。
回复
3楼
原水是什么水,难道是地表水?
回复
4楼
原水是市政自来水
回复
5楼
自来水,按理来说不会这么低的
反渗透前的处理工艺如何,包括加药系统?
回复
6楼
这个还真没遇见过,请高手指点一下。
回复
7楼
预处理就是砂滤,炭滤和软化,没有加药,所以觉得挺奇怪的。
回复
8楼
是不是引流出来的水到 探头位置的。
回复
9楼
正常。
另外,注意PH检测原理,反渗透产水由于对Na离子等去除的效率比较高,水中不含氨类碱性物,对碳酸根脱除效率低,形成碳酸水,正常。
注意,在线检测PH值时,由于淡水含盐少,会对稀释氯化钾电极中氯化钾浓度,造成测试反应慢,久了就不准了。
发生在线纯水(淡水)PH表不准的原因就是这样。
回复
10楼
做没做产水箱水PH值
回复
11楼
原水哪里的自来水,原水碱度多少?RO产水下降个1.2个很正常的
回复