论坛
暖通空调
更多
制冷技术
2.2351w
暖通空调制冷工程系统技术原理专业交流论坛,为您提供与制冷工程技术系统原理相关的经验分享,技术交流,上千万暖通空调工程师期待您的加入,欢迎访问土木在线。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
冷库安装地坪处理的重要性
冷库安装时地坪的处理不恰当,在使用一段时间后会出现地基冻鼓现象 ,地基冻鼓现象是指冷库地坪下的土层直至基础下的土层均受冻鼓。 冷库所出现的冻鼓现象与地坪隔热层厚度、冰点等温线的移动、土壤中水分的迁移、土质及其含水率都有关系。 冷库地坪虽然铺设了一定厚度的隔热层,但并不能够完全隔绝热量的传递。当冷库降温后,库房与地坪下土层之间产生较大的温差,土层中的热量就会缓慢地通过隔热层传至库内。如果隔热层的厚度或施工有缺陷不够,冰点等温线就会深入到地坪下的土层下层土壤中的水蒸气就会因为温差形成的蒸汽压差上移,并可以结冰。水在结冰过程中体积膨胀,如果地质条件等因素不能吸收这部分膨胀,就会出现冻鼓。
杭州空调维修工的工单排到9月:4个月修1000台,入行28年第一次
(图文无关) 8月24日,杭州等来了期盼已久的冷空气。杭州空调维修工杨建国的工单排到了9月。今年5月中旬到9月,54岁的他要至少修1000台空调。这个数字,比往年多了三分之一。从业28年,这种情况杨建国第一次遇见。 今夏杭州的极端高温,让杨建国和他的同事们都很忙。
怎样正确使用冷库贮藏药材?
药材的价值在于内部各种高成分的含量,越是名贵的药材内部成风的活跃度就比较高,如果外部条件发生变化就易发生变质。所以用来储藏药材冷库的要求是比较高的,控制不好库内的温度和湿度,会导致药材的品质发生变化,下面告诉大家如何正确的使用冷库来贮藏药材。 1、矿物类药材对库内湿度要求极高,矿物类在干燥的环境下容易失水而风化,而在湿度大的环境下易吸水导致溶化。所以库内的湿度不能太干也不能太湿,把握这个湿度是比较困难的,使用者在湿度的把握下下点功夫。
全封闭制冷压缩机常见故障原因分析
1、如何识别全封闭式压缩机机壳上的3只接线柱? 运行端(R),启动端(S),公共端(C),RS间的电阻大于SC间的电阻大于RC间的电阻。RS间电阻等于SC间电阻加RC间的电阻。 利用上述规律可以予以判别。需要说明的是三相压缩机的接线端子温升试验机电阻值是相等的。 2、如何判断压缩机电动机绕组短路?
什么样的制冷机组和两器让工程商和甲方放心、安心?
目前,市面上的两器、机组产品呈现出百花齐放的态势,应用场景更多元化,尤其是集中型冷库群、医药冷库等飞速增长,让两器、机组企业快速扎堆,市场逐渐趋于饱和。 如何在激烈的竞争中脱颖而出呢?2022冷博会万里行走进 常州东立 ,带您一探究竟。 提起现在的市场环境, 常州东立 的 总经理李强风 先生指出,目前市面上一些小企业用劣质产品走低价策略抢占市场,且在售后上无法跟进,导致客户美誉度下降。“还有些企业为了抢夺客户资源,大打价格战,在产品品质上无法保证,严重破坏了行业的公信力,也挺无奈的。我们从来不去搞那些什么价格战,就扎扎实实练内功,把自己的东西做好,客户用过,自然能感受到产品品质的不一样。”
夏季高温导致空调制冷效果差的八大原因
由于空调工作的温度范围在-7℃-43℃之间,当环境温度低于最低或者最高温度时,空调的工作效率就会受到影响。最近一段时间,在中午的时候,环境温度很容易超过40℃,空调外机被阳光直射的地方,温度更是突破50℃,内部的蒸发器在50℃的环境下,远超冷凝器的散热能力,因此空调就不能正常工作。 此时,空调的压缩机在这样的情况下会有过热保护现象,最终出现停机而无法正常制冷,这也是空调的承受能力极限,并非空调出了故障等问题,当环境温度下降了,空调又能恢复正常工作。如果遇到空调热保护的情况时,可以在有条件的情况下,给空调室外机淋水降温,使空调室外机工作环境恢复到正常运行范围内,空调也就能恢复工作,空调基本能够缓解。当然处于空调正常的情况下才有效,如果空调出现故障还需要维修,判断的方式为早晨和夜间使用空调或者降温后使用空调,空调都能正常运行,并且有很好的制冷效果,此时可以确定空调是因为环境温度而造成的制冷效果差,不用着急忙慌的打维修电话报修。
江苏省发布冷链物流发展规划,一图读懂!
⊙版权声明:文章视频资料来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删 除。
顿汉布什服务中节能万润 共筑工业制冷新未来
工业,是真正具有强大造血功能的产业,是人口聚集和经济运行的基石。随着3060目标的横空出世,绿色节能化身为社会主旋律。作为碳排放大户的工业也被提到了前所未有的高度。顿汉布什作为专业工业冷冻解决方案的专家,此次服务中节能万润股份,助力实现碳中和,共创绿色未来。 中节能万润股份有限公司是一家科学型、技术型国际化产业集团 。万润拥有深厚的化学合成优势和快速的产业化优势。本次服务项目位于烟台经济技术开发区,总建筑面积63808㎡。预计项目建成投产后,年产液晶材料及特殊化学品500吨。
蓝莓要怎样通过冷库保鲜冷藏
蓝莓,一种食用价值和商业价值都十分高的水果,其含有大量的熊果酸,花青素,可以帮助降低人体的胆固醇含量,预防动脉粥样硬化,对心脑血管的健康有着积极的作用,是增强心脏功能,预防心脏病和癌症的养生佳品。不仅如此,长期食用蓝莓还可以预防脑神经的衰老,增强脑力,对于经常使用电脑的办公一族来说,蓝莓还可以帮助缓解眼部的疲劳。 然而,蓝莓采摘过后,在正常的室温环境中其最多只能够保存一周时间,一旦过了这个保鲜周期,就会失去口感和食用价值。因此,蓝莓想要保鲜,就一定要在适宜的温度,适宜的湿度环境当中进行储存。尤其是在大量储存蓝莓的时候,一定要及时建一座蓝莓保鲜冷库或者是蓝莓气调库,只有这样才能够让蓝莓果的质量以及储存的时长。
新建低温冷库首次降温的步骤和方法
1、做好降温前的相关准备工作 2、对低温冷库的制冷系统进行抽真空测试,如果氨系统的压力小于7.91KPa的话,应该让其保持24小时,观察真空表,一般来说,真空表的回升不应该超过0.667KPa。 3、向其中灌入制冷剂,然后进行制冷系统的抽真空检验,在检验的时候可以利用系统的真空度向其中加入部分氨,然后再启动压缩机,让其继续完成充氨工作 。 4、缓慢地分多次降低冷库内的温度,第一步要继续利用压差充氨,第二步则要对着蒸发器供液,第三步则是缓慢分段降温,待降温完成之后,关闭降温操作。
相约黄山 | 风口将至,冷链行业产城融合高峰论坛
为什么说冷链物流可能是城市化下半场最好的赛道? 中国城市化的速度已经放缓,并进入下半场。中国的常住人口城镇化率已经到达64.72%。 2021年的城市化率仅比2020年末提高了0.83个百分点,可以预见的是,中国的城市化将以每年低于1%的速度增长,城市化进程的重点,不再局限于人口增长,还要考虑环境保护、城市与农村的融合、城市人口的生活质量等。
恒温恒湿空调应对可燃制冷剂的低风险技术策略分析
冷库设备管路安装与回油注意事项
知识点:循环供水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1. 水平吸气管路沿制冷剂流动的方向,要有大于 0.5% 的斜度;水平吸气管路的截面,必须保证气体流速不小于 3.6m/s ; 2. 在垂直的吸气管路中,必须保证气体流速不小于 7.6~12m/s ;大于12m/s 的气体流速,不能明显改善回油,会产生高的噪声并导致较高的吸气管路压力降;
液压平衡阀结构和工作原理
知识点:液压平衡阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 液压平衡阀允许油液从阀口2到阀口1自由流通,我们可以从下图最上面的结构图中看出,当阀口2油液压力比阀口1压力大时,绿色部分的阀芯在液压力的驱动下向阀口1移动,单向阀打开,油液可以自由从2流至阀口1. 阀口1至阀口2的液流是被截止的,直到先导口的压力达到一定值把蓝色的阀芯向左移动,使阀口开启,油液才可以从阀口1向阀口2流动。 先导压力不足以开启蓝色阀芯时,阀口关闭。阀口1至阀口2液流被截止。
平衡阀的作用
知识点:平衡阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 负载保持:平衡阀可以阻止液压缸不希望出现的下移运动,平衡阀允许操作者以一定的速度提升重物并保持在某一位置。 负载控制:平衡阀可以防止由于执行元件负载的能量,而引发先于液压泵的动作而产生的动作,从而消除了执行元件的气穴现象和负载失控现象。 安全负载:当液压油路中的管路爆裂或严重泄漏时,安装在执行元件上的平衡阀可以阻止移动载荷的失控发生。
电磁阀的工作原理
知识点:电磁阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 两位三通电磁阀通常与单作用气动执行机构配套使用,两位是两个位置可控:开-关,三通是有三个通道通气,一般情况下1个通道与气源连接,另外两个通道1个与执行机构的进气口连接,1个与执行机构排气口连接,具体的工作原理可以参照单作用气动执行机构的工作原理图。 两位五通电磁阀通常与双作用气动执行机构配套使用,两位是两个位置可控:开-关,五通是有五个通道通气,其中1个与气源连接,两个与双作用气缸的外部气室的进出气口连接,两个与内部气室的进出气口接连,具体的工作原理可参照双作用气动执行机构工作原理。
电磁阀的种类
知识点:电磁阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 纵观国内外电磁阀,到目前为止,从动作方式上可分为三大类别:直动式、反冲式、先导式,而从阀瓣结构和材料上的不同以及原理上的区别反冲式又可分为:膜片式反冲电磁阀、活塞式反冲电磁阀;先导式又可分为:先导式膜片电磁阀、先导式活塞电磁阀;从阀座及密封材料种类又可分为:软密封电磁阀、钢性密封电磁阀、半钢性密封电磁阀。
卸荷阀的作用和工作原理
知识点:卸荷阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 卸荷阀装在油动机液压块上,它主要作用是当机组发生故障需要紧急停机时,在危急脱扣装置动作使AST油失压后,可使油动机活塞下腔的压力油经过卸荷阀快速释放,在弹簧力的作用下均使阀门关闭。 动作原理:在快速卸荷阀中有一杯状滑阀,滑阀下部与油动机活塞下的高压油路相通,高压油通过输入口的节流孔经危急遮断油路充入滑阀的上部。由于调节针阀的针头完全关死了该处的通路,使得滑阀上部的油压力与危急遮断油压相等。因此,滑阀上部油压作用力加上弹簧力大于滑阀下部高压油的作用力,滑阀被压在底座上,高压油至回油进油口被关闭。当危急遮断装置动作使AST油失压时,滑阀上部的油压几乎为零,而弹簧的刚性又不大,因此,滑阀下部的高压油克服弹簧力顶开滑阀,高压油路与回油接通回至油箱,油油动机活塞下的压力油迅速下降,从而快速关闭进汽门。调节针阀可用来手动卸荷。
气液分离器的设计和使用要点
知识点:循环供水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、 气液分离器必须有足够的容量来储存多余的液态制冷剂。 特别是热泵系统,最好不要少于充注量的50%,如果有条件最好做试验验证一下,因为用节流孔板或毛细管在制热时节流,可能会有70%的液态制冷剂回到气液分离器。还有高排气压力,低吸气压力也会让更多的液态制冷剂进入气液分离器。用热力膨胀阀会少一些,但也可能会有50%流到气液分离器,主要是在除霜开始后,外平衡感温包还是热的,所以制冷剂会大量流过蒸发器而不蒸发从而进入气液分离器。在停机时,气液分离器是系统中最冷的部件,所以制冷剂会迁移到这里,所以要保证气分有足够的容量来储存这些液态制冷剂。
气液分离器的结构以及作用
知识点:气液分离器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 气液分离器,顾名思义,就是在制冷系统中的基本作用是分离并保存回气管里的制冷剂液体以防止压缩机液击。因此,它可以暂时储存多余的制冷剂液体,并且也防止了多余制冷剂流到压缩机曲轴箱造成油的稀释。有时也称作低压储液器。 由于在分离制冷剂液体过程中,冷冻油也会被分离出来并积存在气液分离器底部,所以在气液分离器出口管和底部会有一个油孔,保证冷冻油可以回到压缩机,从而避免压缩机缺油。
工厂冷却水供水系统效率分析
知识点:冷却水供水 来源:网络,如有侵权,请联系删除 目前,工厂冷却水供水系统是由5个水泵、冷却塔、冷却水池和热水池组成。工厂冷却水系统及运行参数: 1. 供水系统需要的流量、扬程: 分析基准:DN400总管末端(设备前)要求压力0.20Mpa,要求流量1200m3/h。 1)DN400主管管路扬程损失: 管路长度按300m,管道水利计算,
冷却水供水系统效率
知识点:冷却水供水 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1. 理想状态下,1吨水克服1米的扬程阻力时,耗电量为0.0027KW.H。 2. 水泵及其系统所需能量:P(KW)=0.0027*ρ*Q/K。 其中:Q-流量m3/H,H-扬程M,K-泵系统效率=K电*K泵* K阀*K管: 3. 影响系统供水效率的因素主要有设计、设备选型、材质、施工和运行维护等
年销8个亿!这家库板企业业绩猛增的秘诀是?
常州洛阳镇是我国著名的库板生产基地,汇集了大几十家库板企业,有一家企业凭“一己之力”占据了洛阳镇三分之一的库板产量,这家库板企业就是 常州月仙 。 常州月仙是国内一流的冷库保温节能材料生产商和冷库保温节能系统提供商,今年刚过半,常州月仙销售额已达 43253 万元,2022年冷博会万里行探访常州月仙,看这家库板企业业绩长虹的秘诀究竟是什么?
医药冷库的除湿方法分析
咱们知道,不同的物品在存放冷库的时候都有一定的湿度要求,其间医药冷库会依据存放的药品不同有不同的湿度规范,一般湿度范围在45-75%之间。而库内相对湿度的操控是各大冷库处理的难题,那么常用的医药冷库的除湿方法有哪些。 1、热风除霜 适用于大、中、小型冰箱排气管的除霜。热的高温气态冷凝液不经阻挠直接进入蒸发器,蒸发器温度升高,使结霜层与冷排气的结合处消融或随后剥落。热风除霜经济可靠,保护处理方便,出资建造不难。
开式膨胀水箱定压设计选型怎么做?老大倾囊相授,从此不求人
一、开式膨胀水箱设计选型 开式膨胀水箱的有效容积按下式计算: Vx=Vt+Vp 式中: Vx ——开式膨胀水箱的有效容积(?); V t ——开式膨胀水箱的调节容积(?); 调节容积 V t 应不小于3min平时运行的补水泵流量,且保持水箱调节水位高差不小于200mm。 V p ——系统最大膨胀水量( ?) ; 循环水系统的最大膨胀水量按下式计算:
压缩机排气过热的主要原因有哪些?
排气温度过热的原因主要有以下几种: 回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。 (1)回气温度高 回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。 为了防止回液,一般回气管路都要求20°C的回气过热度。 如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。
冰块降温比开空调划算?能否广泛推广?我们和制冰厂老板一起算了笔账
8月23日,成都高温红色预警信号连续13天发布,截至16时,成都全市平均最高气温为39.8℃,东部新区最高气温甚至达到了43.6℃。在这样极端高温的天气下,电力供需矛盾极为突出,一些商场、写字楼响应节约用电的号召关闭了灯光和空调,但在室内办公人员确实很热该如何解决呢,有网友想到了办公室放大冰块的降温办法。 这样的降温效果如何?跟空调比起来哪个划算?是否值得推广呢?对此,记者采访了成都市武侯区一制冰厂负责人,为大家一一揭秘。
换热器(管式、板式、热管)的结构与性能特点
换热器作为工艺过程必不可少的单元设备,广泛地应用于石油、制药、制冷等工程领域中。本期,我们就来探讨下换热器的结构与性能特点。
太全啦!多联机VS风冷模块VS水冷螺杆机
本期,我们一起来对比了解下 模块式风冷冷(热)水机组、 VRV变频多联机组、 螺杆冷水机组的 性能特点。
立式多级离心泵常见安装误区
来源: 芳泉高端净水 如有侵权,请联系删除
中央空调冷媒水冷却水系统清洗方案
知识点:冷媒水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一 停机清洗 即按照清洗流程杀菌灭藻清洗---清洗除垢剂清洗---预膜---清洗后的清理。此方案需要在停机状态下进行清洗时间8天左右,除垢率95%以上。 清洗程序:水冲洗—杀菌灭藻清洗——清洗剂除垢清洗——清洗后冲洗——预膜——清洗后的清理。 1、水冲洗
工艺冷却水系统组成及工作原理
知识点:冷却水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 工艺冷却水系统由以下几部分组成:冷水机组、泵、热交换器、水箱、过滤器、工艺设备。如图1所示。 冷水机组:给冷却水系统提供冷源。水泵:对水加压,保证其在冷却系统中循环流动。热交换器:利用此设备使冷冻水系统与冷却水系统产生热交换,以将此系统负载端产生的热量传送给冷冻水系统。热交换器种类繁多,按其形式可分管壳式、板式、板翅式、热管式等。相比较而言,板式热交换
冷却水补水管设置的要求
知识点:冷却水补水管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1设置集水箱的冷却水系统,宜在冷却水箱处补水、泄水、溢水;不设集水箱的冷却水系统,应在冷却塔处补水、泄水、溢水; 2 应设置自动补水管和手动补水管,并应符合下列要求: 1) 自动补水管应能自动控制集水箱或冷却塔底盘最低水位 2)自动补水管管径应按补水量确定,管中流速可参考表6.6.12取值
冷却塔的选用和设置要求
知识点:冷却塔 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1冷却塔的出口水温、进出口水温差和循环水量,在夏季空气调节室外计算湿球温度条件下,应满足冷水机组的要求;当工程实际参数与冷却塔名义工况不同时,应对其名义工况下的冷却水量进行修正。 2 对进口水压有要求的冷却塔的台数,宜与冷却水泵台数相对应;横流式冷却塔,可合用一组冷却塔。 3 冷却塔设置位置应通风良好;当冷却塔设在地下或用围墙、顶板等遮挡时,宜采用能将高温气流送至远离冷却塔进风处的塔型,并应配合生产厂进行冷却塔气流组织计算,避免热空气回流、确保足够的进风面积。
集水箱的设计要求
知识点:冷却水集水箱 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 间歇运行系统冷却塔底盘或集水箱的有效存水容积应大于以下两项水量之和: 1) 湿润冷却塔填料等部件所需水量,由冷却塔生产厂提供,或按冷却塔的小时循环水量进行估算,逆流塔为循环水量的1.2%,横流塔为1.5%; 2) 停泵时靠重力流入的管道水容量。
冷水机组和冷却水泵之间的位置和连接要求
知识点:冷却水泵 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 冷却水泵应自灌吸水,冷却塔集水盘或冷却水箱最低水位与冷却水泵吸水口的高差应大于管道、管件(包括过滤器)、设备的阻力; 2 冷却水泵宜设置在冷水机组冷凝器的进水口侧(水泵压入式);当冷却水泵设置在冷水机组冷凝器的进水口侧,使冷水机组冷凝器进水口侧承受的压力大于所选冷水机组冷凝器的承压能力,但冷却水系统的静水压力不超过冷凝器的允许工作压力,且管件、管路等能够承受系统压力时,冷却水泵可设置在冷凝器的出水口侧(水泵抽吸式);
冷却水泵设置时应符合的要求
知识点:冷却水泵 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 集中设置的冷水机组的冷却水泵的流量和台数应与冷水机组相对应。 2 冷却水泵的扬程应为以下各项的总和: 1) 冷却塔集水盘水位至布水器的高差(设置冷却水箱时为水箱水位至冷却塔布水器的高差〉; 2) 冷却塔布水管处所需自由水头,由生产厂技术资料提供,缺乏资料时可参考表6.6.3 3) 冷凝器等换热设备阻力,由生产厂技术资料提供
冷却水箱的安装
知识点:冷却水箱 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 进水管采用浮球阀时,不宜少于两个,且进水标高应一致; 2 冷却水泵吸水口应设喇叭口;喇叭口下边缘距池底的净距,不应小于0.8倍吸水管管径,且不应小于0. 1m;喇叭口边缘与水箱壁的净距不宜小于1. 5倍吸水管管径; 3水池最低水位高于吸水管喇叭口不宜小于0.5m; 4 应采取以下防止冷却水落入水箱产生大量气泡和避免水泵吸入空气的措施
循环供水系统介绍
知识点:循环供水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 循环供水系统的冷却用水经过水冷却设备冷却后循环使用,只需补充少晕水,它活用干水源水量较少,水温较高的地区,但它需增设水冷却设备(或构筑物),见图4-2。对于淋浇式冷凝器和蒸发式冷凝器的循环用水,不需另设冷却设备。 另外,为了节约用水和利用温度较低的融霜排水,可采用综合循环用水方案,其示意图见图4-3。 冷库中普遍采用循环供水系统,水质稳定,节能效果好。
直流式供水系统介绍
知识点:直流式供水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 直流式供水系统比较简单,一般在水源的水量充足、水温适宜、排水方便的地区可优先考虑采用。冷却水从水源用水泵到有关设备中经过换热后直接排入下水道或农用灌溉系统,见图4-1。 推荐资料: 供水系统行业自动化发展规划 https://ziliao.co188.com/p35028187.html 供水系统调节方式的节能选择
上一页
下一页
APP内打开