制冷系统调试对于新手来说很难,但是对于老手们来说就非常简单了,主要是老手们掌握了一些技巧,今天给大家简单分享一下调试的技巧。 1TPI原则是啥 TPI 原则看起来高大上,其实很简单: T = 温度 P=压力 I =电流 TPI: 简单来说,就是根据制冷系统的温度、压力、压缩机的电流等一些参数;来判断制冷系统是否正常,以及制定制冷系统调试的方案。



制冷系统调试对于新手来说很难,但是对于老手们来说就非常简单了,主要是老手们掌握了一些技巧,今天给大家简单分享一下调试的技巧。





1TPI原则是啥



TPI 原则看起来高大上,其实很简单:



T = 温度



P=压力



I =电流




TPI:




简单来说,就是根据制冷系统的温度、压力、压缩机的电流等一些参数;来判断制冷系统是否正常,以及制定制冷系统调试的方案。




制冷系统调试、检修、运维的秘诀,TPI原则



制冷系统调试、检修、运维的秘诀,TPI原则




2制冷系统的温度(T)



制冷系统的温度包含很多,我们列举一些如下:



吸气温度



排气温度



冷凝温度



蒸发温度



膨胀阀前温度



膨胀阀后温度



过冷度



吸气过热度



一些温度之间的关系如下:



排气温度 ∝ 压比 * 吸气温度



膨胀阀前温度 = 冷凝温度—过冷度



吸气温度 = 蒸发温度+吸气过热度




我们看看空调系统正常运行的常见温度参数:



1)、冷凝温度一般为环境温度+10~15℃,夏天环温35℃左右,此时冷凝温度为45~50℃;



2)、蒸发温度一般为环境温度-10~15℃,夏天设定22℃左右,此时冷凝温度为7~12℃;



3)、压缩机排气温度为65~80℃;最高温度不得超过105℃;



4)、压缩机吸气温度为15~20℃;



5)、过冷度:3-8℃;



6)、吸气过热度:5-10℃。




冷水机组


系统正常运行的常见温度参数:



1)、压缩机的冷凝温度一般控制在35-40℃左右,冷却水进、出口温度一般是27℃,32℃。



2)、压缩机机组的蒸发温度应比冷冻水的出水温度低3~5℃。冷冻水进、出口温度一般是7℃,12℃。



3)、压缩机排气温度为65~80℃;最高温度不得超过105℃;



4)、过冷度:3-8℃;



5)、吸气过热度:5-10℃。




3制冷系统的 压力(P)



制冷系统的压力包含很多,我们列举一些如下:



吸气压力



排气压力



冷凝压力



蒸发压力



油压



这些压力的计算关系如下:



冷凝压力=排气压力—排气管压力降;



蒸发压力=吸气压力+吸气管压力降;



制冷系统中最重要的两个压力就是冷凝压力以及蒸发压力;



这两个压力都是无法直接测试出来的,不过由于排气管以及吸气管的压力降都比较小,因此我们都简单的认为:



冷凝压力=排气压力



蒸发压力=吸气压力



可以直接利用压力表就可以读出这两个压力了;



制冷系统调试、检修、运维的秘诀,TPI原则



制冷系统调试、检修、运维的秘诀,TPI原则



关于蒸发压力以及冷凝压力,大家可以参考制冷百家以前的文章:




关于蒸发温度,你想知道的都有了;详解制冷系统蒸发温度




维修调试好资料,全解制冷系统中冷凝压力与冷凝温度




4压缩机的电流(I)



压缩机的运行电流,主要受以下两个因素的影响:



1、被压缩制冷剂的多少(制冷系统制冷剂的多少)



2、制冷剂压缩的程度(压缩比)



其实很好理解;



对于第一个:压缩机压缩的制冷剂越多,对压缩机来说就越难压缩,电流也就大了。



对于第二个:制冷剂压缩程度越高(压缩比越大),压缩机做功就越多,相应的电流就大了。




所以如果压缩机的运行电流大了,制冷剂充注量多了是很大一个原因。



对于压缩机的运行电流,一般铭牌上有,如果有压缩机的选型样本或者选型软件,那最好了,我们可以根据蒸发温度以及冷凝温度来查出压缩机的运行电流。



如下所示为选型软件:美优乐MT64压缩机的运行电流:



制冷系统调试、检修、运维的秘诀,TPI原则



有了这些数据我们就可以断定压缩机的运行电流是否正常了。



好了,今天只是简单介绍一下 TPI 原则,仅为个人观点,如有不同意见,欢迎留言哦。