强制对流风冷式冷凝器
蓝精灵制冷课堂
2022年08月26日 15:23:06
来自于制冷技术
只看楼主

采用空气强制对流从而实现热交换的冷凝器,也叫做强制对流风冷式冷凝器。因其造价较低,安装组合方便,在中小型和微型制冷系统中运用最多。 常见的强制对流风冷式冷凝器从结构上区分,有翅片管式风冷式冷凝器、扁管式风冷式冷凝器、板翅式风冷式冷凝器。 翅片管式风冷式冷凝器 主要应用于0.3~260KW的制冷系统中。它又有套片管式、穿片管式、绕片管式等结构形式,最常用的是套片管式。套片管式冷凝器,是由翅片管簇、壳体、风机等组成。比如常见的铜管铝片套片管式风冷式冷凝器,管的材质为铜管(T2),翅片为铝片(LF2)。管的排数和排列形式不同,换热效果也不同(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号)。当管排数为1~2排时,顺排与错排的效果一样;当排数较多时,采用等边三角形错排的形式的传热效果较好。但是管排数也不宜太多。一般在制冷量30KW或以下时,管排数为3排;制冷量30KW以上时,为4~8排。随着制冷量的加大,翅片的间距有1.6mm、1.8 mm、2.2mm等可选,翅片厚度有0.18mm、0.25mm、0.3mm等可选。随着新的技术手段的出现,翅片的形式有平直型、波纹型、条纹间断翅型。管的形式也有扁管、内翅管等形式。

采用空气强制对流从而实现热交换的冷凝器,也叫做强制对流风冷式冷凝器。因其造价较低,安装组合方便,在中小型和微型制冷系统中运用最多。


图片

常见的强制对流风冷式冷凝器从结构上区分,有翅片管式风冷式冷凝器、扁管式风冷式冷凝器、板翅式风冷式冷凝器

翅片管式强制对流风冷式冷凝器 中,制冷剂的传热过程分为三段:第一段为过热蒸气冷却段,制冷剂由过热蒸气冷却为饱和蒸气;第二段为冷凝段,制冷剂由饱和蒸气冷凝为饱和液体;第三段为液体冷却段,制冷剂由饱和液体冷却为过冷液体。

扁管式风冷式冷凝器 ,也叫微通道冷凝器。在这种冷凝器的结构中,扁管通常为铝拉制多孔管,翅片为连续带状冲压铝翅片,扁管与翅片采用盐浴钎焊。扁管式风冷式冷凝器的厚度较小,常用于汽车空调器。传热系数高,传热效率比传统的管壳式冷凝器高20%~30%,成本则降低了约50%。
  


还有一种 板翅式冷凝器 ,也属于强制对流风冷式冷凝器。这种冷凝器的基本结构,是在相邻的两个隔板之间放置翅片、导流片以及封条,组成一个夹层(通道)。隔板为复合铝板材质,采用盐浴钎焊焊接成一体,组成板束。板束上焊上封头,就组成了板翅式冷凝器。翅片间的间距,依据不同的使用工况,一般从1mm~4.2mm有不同的规格,翅片的种类和型式也多种多样,常用的形式有锯齿型、多孔型、平直型、波纹型、百叶窗式翅片、片条翅片、钉状翅片等。隔板把相邻两层的翅片隔开,通过隔板进行热交换,常用的隔板一般厚1mm~2mm。这种冷凝器的结构紧凑、重量轻,但是容易堵塞、制造复杂,常应用于石油化工、航空航天、电子、原子能等行业领域。

(本文依据相关国家标准及厂家资料整理)