知识点:除霜方式 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、逆向制冷除霜 逆向制冷除霜是空调最常见的方式之一,系统结构和控制方法比较简单,在制冷系统上增加四通阀,当控制系统检测符合化霜条件时,四通阀切换,从制热状态切换为制冷状态,室外换热器处于散热中,利用热气对换热器进行化霜。 除霜过程 控制系统检测符合化霜条件 - 压缩机降频或停机-室内、外风扇停止运行-四通阀电磁阀动作,切换为制冷状态-压缩机运行,高温制冷剂进入室外换热器-化霜开始-符合化霜结束条件-压缩机降频或停机-四通阀电磁阀动作,切换为制热状态-压缩机重新启动运行,室内、外风扇启动-化霜结束。
知识点:除霜方式
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、逆向制冷除霜
2、电热化霜
除霜过程:
系统检测符合化霜条件—压缩机停机—室内、外风机停机—电加热通电—符合化霜结束条件—电加热断电—压缩机、室内、外风机启动—除霜结束
3、蓄热化霜
蓄热化霜是在制冷系统上增加蓄热模块,利用机器运行产生的余热,通过蓄热模块收集这部分余热,在需要化霜时,再把这部分热量利用起来。一般情况下,蓄热模块贴合在压缩机的壳体上,吸收压缩机的运行过程产生的热量。
4、热气旁通除霜
上文的逆向制冷化霜,室内机不但不制热,还需在室内吸收热量,用户体验效果比较差。热气旁通可以补充逆向制冷化霜的不足,在化霜的同时,对室内不吸收热量甚至提供热量。
热气旁通除霜方法不需要改变空调设备的制热循环,只需在制冷系统中增加一个旁通阀门,连接压缩机出口和冷凝器出口,如下图:
化霜过程
控制系统检测符合化霜条件—室外风机停止—旁通阀打开进行化霜—符合化霜结束条件—旁通阀关闭,开启室外风机—除霜结束。
优点:过程无需停止压缩机,无需切换四通阀,对室内侧的温度影响小,舒适性好。
缺点:热气旁通化霜的热量来源,没有从室内机吸取,仅靠压缩机的输入功率,除霜热量小,因此,化霜时间长,适合霜层较少的场合。其次,热气对冷凝器进行化霜冷凝成液态后,没有经过蒸发直接进入压缩机,虽然存在气液分离器,但也可能会出现压缩机液击问题,影响压缩机的可靠性,因此需要合理控制化霜时间或者通过加热气化方式保证压缩机吸入是气态制冷剂。如何在不同工况下准确判断霜层厚度,如何保证压缩机吸入的制冷剂状态,成为该方式应用的技术瓶颈。
推荐资料:
不常采用的冷库蒸发器除霜方法
https://ziliao.co188.com/p50294157.html
显热除霜方式与逆向除霜方式的对比试验研究