螺杆式冷水机组的选用要点
去留无意111
2022年08月26日 14:57:33
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:螺杆式冷水机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.螺杆式冷水机组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。 2.冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。 3.选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100%负荷下运行时间约占总运行时间的1/4以下。总运行时间内100%、75%、50%、25%

知识点:螺杆式冷水机组

来源:网络,如有侵权,请联系删除

1.螺杆式冷水机组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。


负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。多机头螺杆式冷水机组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。


图片


4.选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:
a)冷水出水温度和流量;
b)冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。
5.选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。


图片


6.在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。