论坛
暖通空调
更多
制冷技术
2.2351w
暖通空调制冷工程系统技术原理专业交流论坛,为您提供与制冷工程技术系统原理相关的经验分享,技术交流,上千万暖通空调工程师期待您的加入,欢迎访问土木在线。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
控制阀的选择
知识点:控制阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 空调系统冷热量输出的调节常见的方法是对空调系统的冷冻水进行节流。节流是通过各种调节阀来完成的,调节阀是管道系统中的一个元件,同时又是自动调节系统中的一个重要环节。所以在空调水系统中调节阀的选择十分重要。 当调节阀两端的压差发生变化时调节阀的调节特性也会发生变化。在压力变化中要保证调节阀的可靠性就必须考虑调节阀的阀权度。调节阀的阀权度定义为调节阀在全开时阀门上压差与系统总压差的比值,如图所示。
水力平衡常用方法
知识点:水力平衡 来源:网络,如有侵权,请联系删除 要保证空调冷冻水系统的良好运行,首先应该满足系统的水力平衡。目前随着系统的规模的扩大和系统复杂性的增加,水力平衡越来越重要。现在已经有众多的团体和学者就水力平衡问题进行了大量的研究。 1.1 定流量系统的水力平衡 定流量水系统是中央空调中常见的水力系统,系统中不含任何动态阀门,系统在调试完成后阀门开度一般不再做任何变动,在运行过程中系统各个分支环路的流量基本保持不变。
除湿机的使用注意事项
知识点:除湿机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ◆冷凝器应该时常清洗,保持干净。除湿机应置于室内中央位置。除湿机之出入风口不得有阻碍物挡住,滤气网应清理干净。周围温度低于 15℃时,附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿机效果减弱,若周围温度超过40℃以上时,系统内压力会增高而使压缩机过载,此时过载保护器应切断线路,否则压缩机马达会毁损。所以除湿机最佳使用温度范围为5℃~38℃,微电脑控制型除湿机因有自动除霜功能,使用温度范围可至5℃~40℃。空气中之湿度若低于30%以下,过于干燥亦不舒服,所以可靠湿度控制器予以控制,使维持50%~60%之范围。使用时门窗尽可能关闭,使室内达到除湿效果。机体放置需平坦,不可倾斜或横倒,避免机器发生故障或异常异音。
除湿机的原理
知识点:除湿机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、 除湿机的内循环: 通过压缩机的运行→排气口排出高温高压的气体→进入冷凝器冷却→变成低温高压气体→通过毛细管截流→变成低温低压的液体→通过蒸发器蒸发吸热→回到压缩机变成低温低压的气体。如此循环往复。 二、 除湿机的外循环: 在正常开机的情况下→通过风机的运行→潮湿的空气从进风口吸入→经过蒸发器→蒸发器将空气中的水份吸附在铝片上→变成干燥的空气→经过冷凝器散热→从出风口吹出。
空气净化系统设计要点与验证
知识点:空气净化系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 空气净化系统设计要点 设计能力与生产区域相匹配 空调净化系统的设置是否与产品特性相适宜?(净化级别、净化能力、送回排风等) 系统回风是否适宜?再循环的空气必须要经过过滤,以避免交叉污染。对系统会造成潜在污染的,回风是被限制或禁止的。 初/中效安装压差指示器,若缺少这种监控方法,系统会失去控制、导致污染问题。
压差控制的要点
知识点:压差控制 来源:网络,如有侵权,请联系删除 压差控制在净化空调系统中是一个非常重要的环节。只有通过对净化区域的压差进行控制,保证合理的气流组织,才能达到净化和工艺的要求。例如洁净厂房必须保持一定的正压使外界未经净化的空气不会进入净化区域,保证洁净级别;并且通过对各净化区域的不同的压差控制,达到净化分区的作用,在GMP中就要求空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差应大于10帕,洁净室(区)与室外大气的静压差应大于10帕,并应有指示压差的装置。
温度和湿度的控制
知识点:温湿度控制 来源:网络,如有侵权,请联系删除 温度控制:SOP规定正常情况下温度控制标准为18℃-26℃,一些产热较大的房间如洗瓶间、稀配等房间温度控制在不超过31℃。 当检查发现温度高于26℃时,调节冷却段冷水的流量阀门,加大冷水的流量,降低温度,当冬天室内温度高于26℃则关闭蒸汽阀门,加大新风阀开度,利用新风降温。当检查发现温度低于18℃时,适量打开加热段蒸汽阀门。
净化空调系统基础知识
知识点:净化空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 与GMP相关的知识 1、进入洁净室(区)的空气必须净化,并根据生产工艺要求划分空气洁净级别。洁净室(区)内空气的微生物数和尘粒数应定期监测,监测结果应记录存档。 2、洁净室(区)的窗户、天棚及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或天棚的连接部位均应密封。空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差应大于10帕,洁净室(区)与室外大气的静压差应大于10帕,并应有指示压差的装置。
过滤器更换周期
知识点:过滤器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 初效过滤器: 1、过滤器两侧压差接近初始 压差的两倍; 2、初效过滤器一年/次。 中效过滤器: 1、过滤器两侧压差接近初始压差的2倍; 2、中效过滤器一年/次。 高效检漏: 周期:每一年对高效过滤器检漏一次; 检漏方法:移动扫描法;
净化空调箱的一般结构
知识点:净化空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 新风、回风段:新风、回风口位置按设计要求可分别在端部、顶部或左右各侧面,并配有风量调节阀,新回风按一定比例混合,既可节约能源,又可达到卫生要求。 新风: 空调系统中的新风占送风量的百分数不低于10%,在春秋过渡季节中可以提高新风比例,从而利用新风所具有的冷量或热量以节约系统的运行费用;
湿负荷的计算
知识点:湿负荷 来源:网络,如有侵权,请联系删除 房间的送风量可以根据房间的冷负荷和空气处理前后的焓差值计算得出 Gw =Qw /(iq-ih) (1)湿负荷计算 (a)人体散湿量 人体散湿量应同人体散热量一样考虑。计算过程如下: 查资料得,成年男子散热散湿量为:显热61W/人,潜热73W/人,109g/h?人;房间人数为20人。
得热量与冷负荷之间的区别
知识点:冷负荷 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)得热量不一定等于冷负荷。 (2)冷负荷针对的是室内的空气。得热量中的对流成分才能被空气吸收,得热量中的辐射成分无法直接变为冷负荷。 (3)由于能量转化的衰减和延滞现象,冷负荷的峰值小于并且滞后于得热量的峰值。 (4)房间得热峰值总是大于房间冷负荷峰值,房间蓄热能力越小,得热的衰减和延滞现象越弱。
暖通空调系统的节能优化
知识点:空调耗能 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、空调系统的节能设计 (1)空调的蓄能系统设计,其主要分为蓄冷和蓄热两方面内容。在蓄冷方面,是利用冰凝固介质或者用水冷却介质,将显热或者潜热状态的冷能储存于介质当中,介质一旦融化或者温度提高,储存的冷能就能够被利用。蓄冷的介质流存于空调系统的冷水主机、换热器等,设计的时候要根据冷水主机的容量,进行主机上下游串联和并联。而蓄热方面,系统的热源选择电锅炉,利用用电低谷时的电力,对水进行加热并储存于水箱里,在用电高峰的时候自动切断电锅炉,利用储存于水箱里的热水进行供热。
建筑暖通空调系统的高耗能原因分析
知识点:空调耗能 来源:网络,如有侵权,请联系删除 建筑暖通空调系统高耗能的原因,主要体现在以下几个方面: 空调调节系统设计不合理,导致冷机、风机和水泵等脱离高效点运行的轨道,能源利用程度不高,再加上冷机、风机和水泵等在运行的过程中管理方法偏颇,系统开关切换不及时,使得空调效能浪费于不必要的运行状态当中。 建筑物结构保温采用玻璃幕墙结构,
风机温升、管道温升等附加冷负荷计算
知识点:冷负荷 来源:网络,如有侵权,请联系删除 知识要点 (1)空调系统夏季附加冷负荷:《民规》7.2.12;《工规》8.2.16.3。 1)风系统:风机、风管温升引起的附加冷负荷; 2)水系统:水泵、水管、水箱产生温升引起的附加冷负荷; 3)系统间歇运行产生的附加冷负荷。 (2)各种温升汇总 推荐资料:
石墨换热器原理
知识点:石墨换热器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 石墨换热器按其结构可分为块孔式﹑管壳式和板式3种类型。块孔式﹕由若干个带孔的块状石墨组件组装而成。管壳式﹕管壳式换热器在石墨换热器中占有重要地位﹐按结构又分为固定式和浮头式两种。板式﹕板式换热器用石墨板粘结制成。此外﹐还有沉浸式﹑喷淋式和套管式等(见蛇管式换热器﹑套管式换热器)。石墨换热器耐腐蚀性能好﹐传热面不易结垢﹐传热性能良好。但石墨易脆裂﹐抗弯和抗拉强度低﹐因而只能用于低压﹐即使承压能力最好的块孔状结构﹐其工作压力一般也仅为0.3~0.5兆帕。石墨换热器的成本高﹐体积大﹐使用不多。它主要用于盐酸﹑硫酸﹑醋酸和磷酸等腐蚀性介质的换热﹐如用作醋酸和醋酸酐的
波纹管换热器的应用
知识点:波纹管换热器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、波纹管换热器在热电领域的应用 主要由热电厂的汽—水加热器来体现。利用热电厂的蒸汽通过波纹管换热器,把循环水加热到一定温度。例如:加热至150℃左右谓之高温加热器、加热至110℃左右的谓之基本加热器。然后把循环水供给千家万户,解决居民冬季供暖问题。这种热电联供的方式,不仅能够节约能源,而且能够改善城市居民的居住环境,取得良好的社会效益。
空气换热器的分类
知识点:空气换热器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 空气换热器是以水、乙二醇溶液、蒸汽、导热油等为介质,用于冷却或加热强制流动空气的换热器。广泛应用于轻工、建筑、化工、机械、纺织、印染、电子、食品、淀粉、医药、冶金、涂装等行业中热风采暖、烘干、冷却、除湿等工作。可根据现场不同的工况选择不同型式的换热品。
汽水换热器选型
知识点:汽水换热器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、标准型汽水换热器选型: 一般如果是选择标准商业换热器的话,可以根据厂家给的选型手册,查找制冷功率,只要制冷功率满足您的需求基本上这个型号就可以的,一般选型手册上是不会出现传热系数这个参数的,因为这个是换热器厂家核心的东西。 2、非标汽水换热器选型:
热管换热器在洁净手术室空调系统中的应用
知识点:热管换热器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 为了降低洁净手术室一次回风系统的能耗,在循环机组表冷器的两侧装上热管换热器,其安装原理图见图4。 热管换热 器的 蒸发 段 置 于 表 冷 器 之前,冷凝段置于表冷器之后。 新风与回风混合并经 过滤后,先经过热管换热器的蒸发段,其内部工质蒸发吸收空气的热量,对送风进行预冷。 预冷后的送风经表冷器降温除湿后经过热管换热器的冷凝段,热管内工质冷凝放热,送风被预热。
热管工作原理与技术特点
知识点:热管换热器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 热管由蒸发段、绝热段、冷凝段三部分组成,其结构如图1所示。当热管的一端受热后,吸液芯中的液体吸收外界热量迅速汽化,在微小压差下流向热管的另一端,向外界放出热量后冷凝成为液体,体借助于贴壁金属网的毛细抽吸力返回到加热,并再次受热汽化。如此不断循环,热量从热管的一端传向另一端。由于热管利用工质相变传热,内部热阻较小,因此具有能以小温差获得较大传热量、结构简单、稳定性好等特点。
管壳式换热器结构与类型
知识点:管壳式换热器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 管壳式换热器由壳体、传热管束、管板、折流板(挡板)和管箱等部件组成。壳体多为圆筒形,内部装有管束,管束两端固定在管板上。 进行换热的冷热两种流体,一种在管内流动,称为管程流体;另一种在管外流动,称为壳程流体。为提高管外流体的传热分系数,通常在壳体内安装若干挡板。 挡板可提高壳程流体速度,迫使流体按规定路程多次横向通过管束,增强流体湍流程度。
浮头式换热器的导流结构
知识点:浮头式换热器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 为使壳程进口段管束充分传热,浮头式换热器可采用内导流或外导流结构。 1、内导流浮头式换热器 内导流筒换热器是在换热器的壳程筒体内设置了内导流筒使换热器的前或后端未加导流筒前难以利用换热的换热管得以充分利用,从而增大换热器的有效换热面积。 2、外导流浮头式换热器 外导流式换热器是在原换热器的壳程筒体上增加一个放大筒节用以扩散壳程流体,并使流体从换热器壳程的两端进入壳程,从而避免了在换热器布管时考虑布管弓形的高,而使增加了同规格上换热器的布管数目并有效利用了换热器前后端的换热管从而增大了有效换热面积。
浮头式换热器的总体结构以及特点
知识点:浮头式换热器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 浮头式换热器的特点 1、浮头式换热器的优点 (1)管束可以抽出,以方便清洗管、壳程。 (2)介质间温差不受限制。 (3)可在高温、高压下工作,一般温度小于等于450°,压力小于等于6.4Mpa。 (4)可用于结垢比较严重的场合。 (5)可用于管程易腐蚀场合。 2、浮头式换热器的缺点 (1)小浮头易发生内漏。 (2)金属材料耗量大,成本高20%。
过滤器过滤效率测试方法
知识点:空气过滤器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 计重法Arrestance ⑴ 计重法一般用于测量中央空调系统中作为预过滤的低效率过滤器。 ⑵ 将过滤器装在标准试验风洞内,上风端连续发尘,每隔一段时间,测量穿过过滤器的粉尘重量(或过滤器上的集尘量),由此得到过滤器在该阶段按粉尘重量计算的过滤效率。最终的计重效率是各试验阶段效率依发尘量的加权平均值。 ⑶ 试验用的尘源为大粒径、高浓度标准粉尘,各国使用的粉尘是不相同的。
空气过滤器主要参数
知识点:空气过滤器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.1 净化空调通风系统过滤器尺寸 ⑴ 空调通风系统中最常用的过滤器; 无论是框式、袋式或W 式,名义尺寸通常为610mm X 610mm, 实际上就是发达国家24″X 24″的规格,对应的外框尺寸则因生产厂不同单边分别为592mm至597mm。 ⑵ 净化系统末端用的高效过滤器, 发达国家始终以610mm ( 24″)为主, 其派
民用建筑新风量查表法
知识点:空调新风量 来源:网络,如有侵权,请联系删除 推荐资料: 新风量的计算 https://ziliao.co188.com/p46764239.html 建筑物的最少新风量与新风换气机 https://ziliao.co188.com/p35042895.html
新风量的确定
知识点:空调新风量 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ,时长08:42 推荐资料: 建筑物的最少新风量与新风换气机 https://ziliao.co188.com/p35042895.html 改善住宅室内空气品质必要新风量的研究 https://ziliao.co188.com/p118611.html
暖通设计师,工作多年的经验估算值
本文来源:筑龙暖通 作为一名暖通人,我们知道,暖通工程包含的系统比较多,情况复杂,而且多数的管道都隐蔽在管井、墙壁、吊顶内,所以设计过程就很复杂,但是别着急,咱们可以踩在前辈的肩膀上前行! 今天就将一位暖通设计师,工作多年的经验估算值,分享给大家,让你的工作省时省力还省心! 一、面积估算
冷凝水管路系统的设计步骤
知识点:冷凝水管路系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 各种空调设备(一般为末端设备)在运行过程中,其表冷器的表面温度,通常低于空气的露点温度,因而其表面会结露,产生的冷凝水,必须设置管路及时排走。 1、冷凝水管设计及布置要求 (1)冷凝水管宜采用聚氯乙烯塑料管或镀锌钢管。采用聚氯乙烯塑料管时,一般可保温层;采用镀锌钢管时,需加保温。
冷凝水系统的设计要点
知识点:冷凝水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷凝水管道布置的最重要的一点就是不能够使管道布置的过长,因为冷凝水布置一定要有0.001~0.003的坡度,所以要紧密结合建筑的吊顶设计进行冷凝水管的布置。 ★冷凝水管的布置 风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。
冷库施工工序
冷库施工工序 1:施工人员、设备、材料进场(需经甲方进场验收) 2:冷库板、冷库门进场(需经甲方进场验收) 3:按图纸进行冷库定位、放线 4:冷库墙板安装(隐蔽工程验收)(重点监管) 5:冷风机进场及安装(需经甲方进场验收) 6:地面保温板安装(隐蔽工程验收)(重点监管) 7:地面混凝土施工(项目组负责,总包施工) 8:压缩机组进场并安装到位(需经甲方进场验收) 9:蒸发冷凝器进场并安装到位(需经甲方进场验收)
大型中央空调系统中的冷冻水系统
知识点:空调冷冻水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 在空调系统中它包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。
暴雨过后,如何保证你的饮水、用水安全?
成都终于退出高温群聊了,迎来立秋后的“雨季”,暴雨洪水过后,是预防传播疾病的关键时期,饮水、用水安全格外重要! 城市遭遇暴雨时,短时间降雨量很大,这考验着城市的自来水供水系统,各种污染会影响自来水的质量,极可能会对自来水造成污染,严重影响市民的饮水、用水安全! 暴雨过后应该怎样健康饮水? 1、不喝生水,尽量喝烧开的水、瓶装水、净水器净化的净水或经救灾指挥部认可的饮用水。 2、
蓄冷系统如何确定?要注意什么?这个珍贵的暖通空调资料能帮到你
应根据建筑物类型及设计 日 冷负荷曲线、空调系统规模及蓄冷装置特性等因素确定。 1、有足够的空间设置蓄冷水池的非高层建筑,可采用开式蓄岭水池的显热蓄冷系统。 2、蓄冷时段仍需供冷时,宜另设直接向空调系统供冷的 基 载主机, 基 载主机与蓄冷系统并联设置。 3、蓄冷时段所需冷量较少时,也可不设 基 载主机,由蓄冷系统同时蓄冷和供冷。
瞿燕 | 上海市超低能耗建筑实践特征与应用思考
来源 | 暖通空调,2022,52(8):29 35,17 作者 | 瞿燕, 华东建筑集团股份有限公司上海建筑 科创中心副主任, 教授级高工, 在读博 士研究 生,PHI被动房设计师
空调加湿设计,一篇足够
本文来源: 暖通南社 易筑暖通 1、常见加湿方式技术对比分析 2、常见加湿方式优缺点比较 3、常见 加湿方式水质要求和安装要求
禽类蛋气调库的保鲜储藏
鸡蛋,是人们生活当中十分常见的禽蛋之一,在常温情况之下其可以保存十几天左右的时间,一旦超过这个保鲜周期,禽蛋就可能变得不再新鲜。而一旦变质之后其不仅仅只是营养元素会大量的流失,还有可能会对人体的健康造成一定的影响。因此,家禽养殖行业都会通过气调库来对鸡蛋等禽蛋进行保鲜,下面就为每一个有需要的用户详细介绍一下鸡蛋等禽蛋气调库的保鲜注意事项。 1、禽蛋再放入气调库进行调查之前,需要对气调库进行一次严格的消毒通风处理,然后预冷,将其相对湿度控制在80%到85%之间,经过24小时之后但温的温度便会逐渐下降,然后放入储藏库之中储藏。在储藏之前一定要注意禽蛋不要用水清洗,一旦用水就会破坏禽蛋原本的外蛋壳膜,使得细菌和微生物进入了蛋内,加速禽蛋的变质。如果觉得禽蛋外表很脏的话,可以用保鲜袋或者是保鲜膜将其包裹起来,然后再放入气调库当中储藏。
气调冷库是如何进行温度控制的?
气调冷库散热器装置散热器安放方位离冷库装置机组越近越好,可以在冷库装置机组偏上位,散热器装置位具有较佳散热环境,吸风口不能对着其它装置出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和装置。 离地应有2M高,装置水平强健,冷库装置机组铜管排放一切铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好,尽量走直管线并分段固定,因冷库装置机组、冷风机在厂里都通过打压密封,因而开封时,都应有压力,可查是否有漏。
单向流洁净室的原理
知识点:单向流洁净室 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1原理 由单向流洁净室的定义可知,单向流洁净室是靠送风洁净气流“活塞”般的垂直单向流和或水平单向流的平推作用,把室内的污染排出,可见这种洁净室其控制污染的能力很强,减弱了污染物沿垂直于气流方向的扩散。 要造成“活塞”般的平推气流 ,送风面必须满布高效空气过滤器,但过滤器本身有边框,而安装过滤器也需要框架,所以,不可能百分之百地满布过滤器。用满布比来衡量送风高效过滤器的满布程度。
上一页
下一页
APP内打开