冷库制冷系统出现这些问题该如何处理?
大鼻子的熊猫
2022年09月07日 14:47:11
来自于制冷技术
只看楼主

冷库中制冷系统是通过利用外界能量使热量从温度较低的物质(或环境)转移到温度较高的物质(或环境)的系统。在实际运行过程中经常会遇到各种突发状况,这时候就需要我们临危不乱,通过自己的经验做出正确有效的处理措施,以防造成不必要的损失。 冷库制冷系统在正常运行中,若出现突然停电情况,首先应立即迅速关闭系统中的供液阀,停止向蒸发器供液,避免在恢复供电而重新起动压缩机时,造成“液击”故障。接着应迅速关闭压缩机的吸、排气阀。

冷库制冷系统恢复供电以后,可先保持供液阀为关闭状态,按正常程序起动压缩机,待蒸发压力下降到一定值时(略低于正常运行工况下的蒸发压力),可再打开供液阀,使小型冷库制冷系统恢复正常运行。

中小型冷库制冷系统在正常运行时,因某种原因突然造成冷却水供应中断时,应首先切断压缩机电动机的电源,停止压缩机的运行。以避免高温高压状态的制冷剂蒸汽得不到冷却,而使系统管道或阀门出现爆裂事故。之后关闭供液阀、压缩机的吸、排气阀,然后再按正常停机程序关闭各种设备。

在中小型冷库制冷系统冷却水恢复供应以后,可先保持供液阀为关闭状态,按正常程序起动压缩机,待蒸发压力下降到一定值时(略低于正常运行工况下的蒸发压力),可再打开供液阀,使冷库制冷系统恢复正常运行。但如果因停水而使制冷系统冷凝器上的安全阀动作过,在恢复冷库制冷系统运行之前,还须对安全阀进行一次试压,以确保其灵敏程度没受到损坏。

在中小型冷库制冷系统正常运行情况下,制冷机房或相邻建筑发生火灾危及系统安全时,应首先切断电源,按突然停电的紧急处理措施使系统停止运行。同时向有关部门报警,并协助灭火工作。

当火警解除之后,可按突然停电后又恢复供电时的管理方法进行处理,恢复冷库制冷系统的正常运行。

上述问题只是在冷库制冷系统运行中遇到的一小部分,在实际的操作中可能出现的情况会更多,要采取紧急停机处理还是正常停机处理,一定要视具体情况而定。

免费打赏

相关推荐

APP内打开