1、机组名义工况和性能参数见表1 2、当系统冷水、冷却水、温水、卫生热水或采暖热水的承压能力超过0.8MPa时,应向直燃机设备生产厂提出要求。 3、直燃机燃料标准见表2。 4、冷水、冷却水、温水、卫生热水的污垢系数对制冷量和供热量的影响见表3。 由表1和表3得知,当直燃机组水侧的污垢系数为0.043㎡-K/kW时,其制冷量为名义工况制冷量的1.07倍,供热量为名义工况的1.03倍。

1、机组名义工况和性能参数见表1

2、当系统冷水、冷却水、温水、卫生热水或采暖热水的承压能力超过0.8MPa时,应向直燃机设备生产厂提出要求。

3、直燃机燃料标准见表2。

4、冷水、冷却水、温水、卫生热水的污垢系数对制冷量和供热量的影响见表3。

由表1和表3得知,当直燃机组水侧的污垢系数为0.043㎡-K/kW时,其制冷量为名义工况制冷量的1.07倍,供热量为名义工况的1.03倍。

5、直燃机制冷/制热工况下的排气温度一般为145~220℃,排气余压一般为为9.807~98.07Pa,设计时应根据直燃机具体机型及工程实际情况考虑排烟气系统。

6、直燃机水流量调节范围:

①、冷水允许流量调节范围一般为50%~120%(按额定参数);

②、冷却水允许流量调节范围一般为50%~120%(按额定参数);

③、温水、卫生热水允许流量调节范围一般为65%~120%。

7、直燃机名义温(热)水出水温度:

①、采用蒸发器、吸收器、冷凝器侧制取温水时,温水的名义出口温度至少应比机组中制冷剂泵和吸收液泵的最高使用温度低10℃。

②、采用高压发生器附加热水换热器制取温(热)水时,温水的名义出口温度至少应比当地的沸点低15℃;暖通设计杜老师提醒,超过时设备应自带保护器件,但其名义出口温度至少应比当地的沸点低5℃。

8、直燃机冷水、冷却水、循环补水的水质标准及水质超标的危害详见表4。

9、直燃机溴化锂溶液技术指标见表5。