开空调的时候到处“滴水”,如何解决
夏天使用空调的时候,经常会到处“滴水”,给使用者造成了很大的困扰和损失,是怎么回事呢? #1 “滴水”原因概述 开空调时到处滴水,是由于空调冷媒管/水管、送风口附近温度过低,导致空气中的水蒸气凝结产生的“冷凝水”。 空调制冷过程产生冷凝水: 空调内机在制冷时,低温冷媒流经换热器,导致换热器表面温度低于空气露点温度,空气所含水蒸气遇冷凝结,形成冷凝水。换热器下方设置有集水盘,收集冷凝水并经由冷凝管排放。
冰蓄冷系统的控制策略
冰蓄冷空调系统的运行策略与自动控制 与常规空调系统不同,冰蓄冷空调系统可以通过制冷机组、蓄冷设备或者同时为建筑物供冷。用以确定在某一给定时刻,多少负荷是由制冷机组提供,多少负荷是由蓄冷设备供给,即为系统的运行策略。蓄冷系统的设计者设计过程中必须制定一个合适的运行策略,确定具体的控制策略,并详细给出系统中的设备是应用调节还是周期性开停。对于部分蓄冷式系统的运转策略主要是解决每时段制冷设备之间的供冷负荷分配问题,下面简介冰蓄冷系统典型的几种运行策略。
空调制冷最基础的5大问题
暖通大概念 1、暖通和“七度空间” (1)“七度” 温 度:冷与热; 湿 度:干噪与潮湿; 新鲜度:氧气与二氧化碳; 洁净度:落尘与VOC,人员、大气、家俱及装修速度:风速与吹风感;
制冷压缩机故障怎么回事,教你轻松应对常见故障!
在制冷系统的运行过程中,压缩机作为核心组件,其稳定性和效率直接影响整个系统的性能。然而,压缩机在长期运行中可能会遇到多种挑战,其中冷却不足、电源问题、接触器故障以及润滑不足是最为常见的几个问题。本文将详细探讨这些挑战及其应对策略。 01
螺杆制冷机组安装调试与维护保养
螺杆式冷水机组的正确调试是保证制冷装置正常运行,节省能耗,延长使用寿命的重要环节。对于现场安装的大、中型制冷系统,调试前首先应按设计图纸要求,熟悉整个系统的布置和连接,了解各个设备的外形结构和部件性能,以及电控系统和供水系统等。用户在调试前应认真阅读厂方提供的产品操作说明书,按操作要求逐步进行。
制冷系统守护者:揭秘油分离器的应用
在一个完整的冷库蒸汽压缩式制冷系统中,除压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四个主件外,为了保证系统正常、经济和安全的运行,还需设置一定数量的其它辅助设备。辅助设备的种类很多,按照它们的作用,基本上可以分为两大类: 1、维持制冷循环正常工作的设备,如两级压缩的中间冷却器等;
空调安装工:给你同样的待遇,你敢干这样的事吗?
都说空调安装工待遇高 但是真正折算下来,每月到手的工资也就那么点。 也就是为了生活,为了这点工资,他们飞檐走壁, 成为了城市中的“蜘蛛侠”! 这是他们“拼命”换来的价值。 如果把他们的工资给你,你敢这样“飞檐走壁”吗? 你有勇气走上这条“独木桥”吗? 为了生活,为了挣钱,你敢坐在这里吗? 看完这几张照片时,小编的心是酸的!
螺杆机组制冷/热操作规程与维护保养
螺杆机组夏季冷水机组提供7-12℃冷水,冬季城市热网通过换热器提供50-55℃热水,冷热水共用两台循环水泵。夏季开启冷水机组、冷热水循环泵、冷却水泵、冷却塔风机运行制冷循环;冬季开启板式换热器、冷热水循环泵运行制热循环。
制冷机组节流机构种类与应用特点
节流机构是制冷系统中的一个关键组件,也被称作节流阀或膨胀阀。其主要功能是对从冷凝器输出的高压液态制冷剂进行节流降压,以确保冷凝器与蒸发器之间存在必要的压力差。这样做的目的是使制冷剂在蒸发器内部能够在较低的压力和相应的低温下蒸发,从而吸收被冷却物体的热量,达到制冷的效果。节流机构的具体作用包括:
数据中心常用制冷方式及对应空调机组工作流程图示意
来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除
造成机组震动和异响的原因
机组震动和异响可能由多种因素导致,具体原因包括但不限于以下几个方面: 1、设备安装问题:机组安装时基础不平或固定不牢固,地脚螺栓松动等,都可能导致机组运行时产生震动和异响。因此,应确保机组安装在平整、坚固的基础上,并拧紧所有地脚螺栓。 2、压缩机问题:压缩机内部运动部件的磨损或损坏,如轴承磨损、转子不平衡等,都可能引起机组震动和异响。此时需要拆卸压缩机进行检查和维修,更换磨损或损坏的部件。
电子膨胀阀诊断与维护技巧及注意事项
一、电子膨胀阀简介 电子膨胀阀是按照预设程序调节蒸发器供液量,属于电子式调节模式,故称为电子膨胀阀。 从控制实现的角度来看,电子膨胀阀由控制器、执行器和传感器三部分构成,电子膨胀阀控制器的核心硬件为单片机。
冷媒回收的步骤和注意事项有哪些?
一、冷媒回收的步骤: 1、将需要回收冷媒的设备停机,并关闭相关的阀门。 2、连接冷媒回收机与需要回收冷媒的设备,确保连接正确并紧固,防止冷媒泄漏。 3、打开冷媒回收机的电源,启动回收程序。 4、缓慢打开需要回收冷媒的设备的阀门,让冷媒进入回收机。 5、在回收过程中,密切关注回收机的各项参数,如压力、温度等,确保回收过程的安全和有效。
冷凝器热交换管污垢严重怎么办?
冷凝器热交换管污垢严重是一个需要及时处理的问题,因为污垢会严重影响热交换效率,导致制冷效果下降,能耗增加,甚至可能引发其他故障。以下是一些解决冷凝器热交换管污垢严重的方法: 清洗方法: 1、 化学清洗: 使用专门的清洗剂对冷凝器热交换管进行清洗。清洗剂能够溶解水垢和其他杂质,恢复热交换效率。但需要注意选择适合的清洗剂,并按照正确的操作步骤进行,以免对设备造成损害。
制冷系统回油应该考虑的10大问题!
在系统运行的过程中,润滑油是随着冷媒一起排出压缩机,经过循环又回到压缩机,那么在有冷媒出入的地方就有润滑油的出入。本期我们就来探讨下制冷系统回油问题。
制冷压缩机液击全揭秘,搞懂少干活!
液击是制冷系统三大故障的一种,关于液击,官方的称谓是 “ 湿冲程 ” ,行业内又有 “倒霜”、“敲缸”、“潮车” 等称谓。 什么是液击呢?一般的解释是说压缩机吸入的制冷剂,以液态居多,由于液体不可压缩,压缩的同时,会造成压缩部件损伤损毁。其中,液体主要是制冷剂的称为 “液击” ,液体主要为润滑油的称为 “油击”
并联制冷机组管路走向与管径选择!
一、并联制冷机组介绍 并联机组是指将两台以上的压缩机集成于一个机架而服务于多台蒸发器的制冷机组,压缩机具有共同的蒸发压力和冷凝压力,并联机组能根据系统的负荷自动进行能量调节,可以实现压缩机的均匀磨损,并有制冷机组占地面积小、易于实现集中控制及远程控制。 同一套机组可以由同一型号的压缩机组成,也可以由不同型号的压缩机组成。可以由同种型式的压缩机(如活塞机)组成,也可以由不同型式的压缩机(如活塞机+螺杆机)组成;既可以负载一个单一的蒸发温度,也可以负载数个不同的蒸发温度;既可以是单级系统,又可以是双级系统;既可以是单循环系统,又可以是复叠式系统等,常见的多为同类压缩机单循环并联系统。
制冷剂压焓图软件
这是一个压缩包,里面包含多种制冷剂的压焓图
比泽尔管式冷凝器
请问一下这个比泽尔的冷凝器左侧的镜子是看油位的还是看制冷剂多少的?
制冷压缩机液击全过程详解!
液击 液态制冷剂或润滑油 随气体吸入压缩机气缸时损坏吸气阀片的现象,以及进入气缸后没有在排气过程迅速排出,在活塞接近上止点时,被压缩而产生的瞬间高液压的现象通常被称为 液击 。液击可以在很短时间内造成压缩受力件
技术探讨:制冷系统压力控制部件
压缩机是制冷系统的心脏,其吸排气压力直接决定了系统的蒸发和冷凝温度,进而影响制冷量和能效。压力过高会导致压缩机超压运转,排气温度过高,加剧磨损;压力过低又会引起系统效率下降,甚至出现回液等安全隐患[1]。因此,有必要配置完善的压力检测和控制装置,以实现对系统压力水平的优化调节。压力变送器、压力开关、压力控制器等是制冷系统中最常见的压力控制部件,合理选用并协调配合,可显著提高系统的可靠性和经济性。
如何快速判断电子膨胀阀好坏?
电子膨胀阀利用被调节参数产生的电信号,控制施加于膨胀阀上的电压或电流,进而达到调节供液量的目的。无级变容量制冷系统制冷供液量调节范围宽,要求调节反应快,传统的节流装置(如热力膨胀阀)难以良好胜任,而电子膨胀阀可以很好地满足要求。
详解活塞式制冷压缩机!
活塞式制冷压缩机的分类: 使用的制冷剂来分:氨压缩机、氟利昂压缩机; 按压缩级数来分:单级压缩、双级压缩; 按汽缸中心线的位置分:直立式、V型、W型和S(扇)型; 按压缩机的总体结构来分:开启式、半封闭式和全封闭式。 活塞式压缩机的工作过程:
磁悬浮空调制冷:技术研究进展与应用前景
磁悬浮空调是近年来兴起的一种新型高效节能制冷技术 , 利用磁悬浮轴承取代传统机械轴承 , 实现压缩机无油润滑、无机械摩擦、高速运转 , 从而大幅提升制冷效率。本文我们将介绍磁悬浮空调的发展历程与工作原理
空调机位如此设计,让玩命啊?
我们只是安装空调的 却每天拿生命在干活 看下面的图片 大家随意感受一下 说真的有些动作怕是成龙都不愿做 安装师傅们真不容易 若不是为了养家糊口 谁愿意冒这个危险啊
空气加湿系统设计有哪些要求?看完下面3点,你就知道
1、加湿器的有效加湿量应经焙湿图计算后确定;舒适性空调系统,加湿量计算时可不计室内的非稳定散湿量,直接按室内外空气的含湿量差和新风量进行计算; 加湿景计算结果是选配加湿蕃的主要依据。对于一般的舒适性空调系统,计算时可不计入室内人员、食物等随使用而产生的非葵定散湿量。但室内长期存在较大的水面(例如室内水景、游泳池等)的散湿量,应在计算中考虑(采用焙湿图计算)。 2、空气的加湿应在加热处理之后进行;
液冷数据中心技术的发展与市场前景分析
一、引言
北京某大型商场空调系统节能改造方案分析
针对商场建筑供暖空调系统运行能耗高的问题,本文以北京市某大型商场为例,调研与分析了现场用能情况, 依托智慧能源管理控制平台,对其空调冷热源机房与末端系统进行智能化节能升级改造, 以实现该商场空调系统的能效提升,达到自动运行、无人值守的运行状态,提高管理效率,并可为北京地区商场及同类建筑的空调系统运行管理提供参考。
11种阀功能详解:从电磁阀到截止阀
11种阀功能详解:从电磁阀到截止阀 电磁阀 概念:电磁阀是一种利用电磁线圈产生的磁力来驱动阀门启闭的自动控制装置。它主要用于调节或切换流体(如水、气体、油等)的流动路径。 功能与作用:电磁阀可以迅速响应电信号,实现远程控制和自动化操作。在工业控制系统中,它们常用于控制介质的方向、流量和压力,适用于各种需要频繁操作且反应快速的场合。
制冷机组吊装就位施工方案
1 、工程概况 1.1项目名称: 1.2施工地点: 1.3施工物状况:六台XX冷水机组,单台机组外形尺寸为3624×1549×2270(㎜),机组重量约5.459吨/台。 1.4施工内容: 1.4.1将到达现场的机组用50吨吊车吊卸到制冷机房南侧入口平台的地坦克上。 1.4.2将机组自制冷机房南侧平台口人工拖运到机房内。
半封闭活塞制冷压缩机为什么会缺油?
压缩机是高速运转的复杂机器,保证压缩机曲轴、轴承、连杆、活塞等运动件的充分润滑是维持机器正常运转的基本要求。为此,压缩机制造商要求使用指定牌号润滑油,并要求定期检查润滑油油位和颜色。
多联机为什么要设置回油弯?
多联机为什么要设置回油弯? 一、为什么要是设置回油弯? 当系统的配管存在较大的落差时,为了防止冷冻机油无法有效回到压缩机,影响压缩机的使用寿命,因此在竖直管路上必须设置存油弯。 二、什么情况下要设置回油弯? 1、当主机高于末端(蒸发器)时:蒸发器到主吸汽管之间有一段上升立管,因为冷冻油在蒸发器中不会蒸发汽化故积存在底部,当蒸发器底部积存冷冻油较多时就会堵塞吸汽管。如果蒸发器底部设置了回油弯后,油积存在这个弯头里面的存量不会太多,只要该弯头即将被堵塞,两端的压差足以将弯头内有限的冷冻油“泵”出来,直至顶端的水平吸汽管,然后顺坡被压缩机吸回。
一文搞懂风机盘管的类别与常见故障
风机盘管,全称为风机盘管机组,是空调系统中常用的一种末端装置。它主要由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)组成。盘管内部流通制冷剂,或者冷冻水/热水,通过管壁与管外空气进行热交换,以此实现对空气的冷却、除湿或加热,从而调节室内的温度和湿度,确保室内环境的舒适性。 风机盘管多种分类
管道保温几种方法和规范
通风空调管道及各种水管的保温材料主要有:聚氨酯泡沫塑料保温、高级橡塑保温、酚醛泡沫塑料保温等。现对以上材料的特性、适用范围、施工要点等作一介绍,以供各位借鉴。 1、聚氨酯泡沫塑料保温 该材料用于直埋管段的保温。在工程中的直埋保温防腐管道,简称管中管,是指在钢管外壁涂覆防腐层、保温层与抗压层的复合管材。它具有热损失小,抗压性能强,防腐防水性能好等特点,特别适合地下水位高的地区。它与传统的地沟敷设管道相比,具有保温性能好、防腐、绝缘性能好、使用寿命长、施工安装简便、占地面积小、工程造价低等一系列优点,已经广泛用于集中供热、输油、化工、制冷及高寒地区供水等工程,本文不做详细介绍。
简单易懂:空调制冷原理与部件图解!
在说制冷原理之前,首先我们来看一些生活中与制冷相关的常见现象:
高温环境下,空调制冷效果不佳怎么办?
随着全球气候变暖,夏季高温天气越来越频繁,对于依赖空调进行室内降温的用户来说,如果空调制冷效果不佳,将造成极大的困扰,那么究竟是什么原因导致空调制冷效果不佳?又该如何解决? 原因分析: 一、空调负荷过大
阀门种类与功能详解:从电磁阀到截止阀的全面解析
电磁阀 概念:电磁阀是一种利用电磁线圈产生的磁力来驱动阀门启闭的自动控制装置。它主要用于调节或切换流体(如水、气体、油等)的流动路径。 功能与作用:电磁阀可以迅速响应电信号,实现远程控制和自动化操作。在工业控制系统中,它们常用于控制介质的方向、流量和压力,适用于各种需要频繁操作且反应快速的场合。
冷库氟制冷系统调试培训经验总结
一、运转前检查 在运转调试之前,必须先对制冷系统进行运转前的检测,检测内容参考如下:
通俗易懂,螺杆压缩机与滑阀调节工作原理
螺杆压缩机由一对平行、互相啮合的阴、阳螺杆构成,是中大型制冷系统中广泛使用的一种。螺杆压缩分单螺杆和双螺杆两种,通常说的螺杆压缩机指的是双螺杆压缩机。 螺杆压缩机具有以下特点: 1、螺杆式制冷压缩机结构简单,机件数量少,没有像气阀、活塞环等易损件,转子、轴承等,强度、耐磨程度都比较高。
螺杆冷热水机组操作规程与注意事项
水冷螺杆冷水机组夏季冷水机组提供7-12℃冷水,冬季城市热网通过换热器提供50-55℃热水,冷热水共用两台循环水泵。夏季开启冷水机组、冷热水循环泵、冷却水泵、冷却塔风机运行制冷循环;冬季开启板式换热器、冷热水循环泵运行制热循环。