1、加湿器的有效加湿量应经焙湿图计算后确定;舒适性空调系统,加湿量计算时可不计室内的非稳定散湿量,直接按室内外空气的含湿量差和新风量进行计算; 加湿景计算结果是选配加湿蕃的主要依据。对于一般的舒适性空调系统,计算时可不计入室内人员、食物等随使用而产生的非葵定散湿量。但室内长期存在较大的水面(例如室内水景、游泳池等)的散湿量,应在计算中考虑(采用焙湿图计算)。 2、空气的加湿应在加热处理之后进行;
1、加湿器的有效加湿量应经焙湿图计算后确定;舒适性空调系统,加湿量计算时可不计室内的非稳定散湿量,直接按室内外空气的含湿量差和新风量进行计算;
加湿景计算结果是选配加湿蕃的主要依据。对于一般的舒适性空调系统,计算时可不计入室内人员、食物等随使用而产生的非葵定散湿量。但室内长期存在较大的水面(例如室内水景、游泳池等)的散湿量,应在计算中考虑(采用焙湿图计算)。
无论何种加湿器,进口空气温度越高,距离相对湿度饱和线越远,可加湿的量越大。因此,在加热处理之后进行加湿,更能够保证加湿量。
3、宜在空气处理机组中设置加湿段,不宜在风管上设置加湿器。
加湿器可能会出现水滴(即使是于蒸汽加湿器,也可能出现少量的蒸汽凝结水),因此宜将加湿器设置于空调机组内。