在安装蒸发式冷凝器时应注意哪些事项?
蒸发式冷凝器一般安装在机房顶部,机房的屋顶结构需特殊处理,要求能承受蒸发式冷凝器的重量。 蒸发式冷凝器的安装必须牢固可靠且通风良好,安装时,其顶部应高出邻近建筑物300mm,.或至少不低于邻近建筑物的高度,以免排出的热湿空气沿墙面回流至进风口。若不能满足上述要求时,应在蒸发式冷凝器顶部出风口上装设渐缩口凤筒,以提高出风口风速和排气高度,减少回流。 蒸发式冷凝器的安装也有单台式和多台并列式等安装形式。安装时需注意与邻近建筑物的间距,一般要注意以下情况:
冷却塔噪声来源与常见治理方案
冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。冷却水循环以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中。 本文主要介绍冷却塔的设计与选型及降噪处理,帮助大家更深刻了解冷却塔。 冷却塔的噪声治理通常会依照 《声环境质量标准》GB3096-2008
空调紫铜管与保温套的计算方法
1、紫铜管 制冷领域连接管一般用紫铜管,紫铜管是压制或拉制的无缝管,重量较轻,导热性好,低温强度高,常用于制造换热设备(如冷凝器等),也用于制氧设备中装配低温管路。 以紫铜管为例, 计算公式 : 每米重量 =(管径-壁厚)× 壁厚 × 0.028 当前铜价:
机电安装材料镀锌要求,标准如何规定?
冷镀锌与热镀锌有什么区别?机电安装材料中国家标准对于镀锌要求有哪些?镀锌厚度测量方法有哪些……在这篇文章中,作者通过详细的数据资料和实践案例,将两个专业实践术语进行了详实充分的论证,其中对钢管、电缆桥架等材料表面最新镀锌标准的科普非常实用,值得阅读收藏!
空调系统中的不同水箱
来源: 暖通空调在线 如有侵权,请联系删除 缓冲水箱 缓冲水箱其实就是串联在中央空调系统中增加小型系统的水容量,存储冷量或热量,有效地解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁的启动问题,从而达到延长设备寿命和节能省电的目的。 膨胀罐 其实大家在工程中都看到了膨胀罐,就是一个气囊加一个碳钢罐体和法兰组成。当系统水压力大于膨胀罐碳钢罐体与气囊之间的氮气压力时,系统水会在系统压力的作用下挤入膨胀罐气囊内。
水冷螺杆式中央空调与多联机对比
水冷螺杆式(离心式)冷水机组(中央空调)与VRV风冷变频机组(多联机组)对比
怎么计算冷库能存多少货物?
经常会有人问:“我的这个库到底能入多少货啊?我有1000吨水果,需要建多大的库存放?“我想建个冷库,但是不知道建多大的...........,在这里教您一个非常简单的换算方式。虽然不知道面积,但是肯定对您要准备放多少吨货物有一个基本的概念。 一、怎么根据吨位换算面积? 根据吨位就可以换算出冷库面积。高度是必需知道的另一个前提。高度以最常规的3.5米和4.5米为前提总结以下冷库产品的换算结果。
变频多联机系统与风冷模块系统对比
一、变频多联式空调机组 (1)系统组成部分 系统由室内机、铜管管路、室外机三部分组成,组成简单。 (2)工作原理 制冷/制热都是由空调室外机通过铜管将热量送入到房间内。 只有一个热量循环,主机直接将冷热量带入到房间内。 (3)使用要求 房间内的所有空调均可以单独控制,夏季冬季和过渡季节均可以使用,房间任意空调可以独立开启,不受时间和季节的影响。 (4)优点
镀锌、镀镉、镀铬、镀镍的区别
镀锌 特点: 锌在干燥空气中比较稳定,不易变色,在水中及潮湿大气中则与氧或二氧化碳作用生成氧化物或碱性碳酸锌薄膜,可以防止锌继续镀氧化,起保护作用。 锌在酸及碱、硫化物中极易遭受腐蚀。 镀锌层一般都要经钝化处理,在铬酸或在铬酸盐液中钝化后,由于形成的钝化膜不易与潮湿空气作用,防腐能力大大加强。 对弹簧零件、薄壁零件(壁厚<0.5m)和要求机械强度较高的钢铁零件,必须进行除氢,铜及铜合金零件可不除氢。
中央空调冷水机组:结构、运行参数、工况
本文我们将介绍冷水机组的结构、运行参数和运行工况
如何判断冷冻油油品?如何更换冷冻油?
作为冷水机组的“血液”,冷冻油主要起润滑、密封、冷却、清洁和降噪等作用,冷冻油在使用过程中由于高温作用,会受热分解产生积碳,导致压缩机零部件磨损。油分解物会与制冷剂发生化学反应导致制冷效果降低,同时产生的酸性物质会对压缩机造成强烈腐蚀。所以冷冻油在使用一定时间变质达到一定程度后,必须更换。 一般来讲,行业推荐的开启式机组油换油周期为2000-3000h,半封闭式机组的换油周期约为6000h。
您是否知道工业直流散热风扇的常见问题及处理- 毅荣川
工业直流散热风扇被广泛应用于工业设备生产中,在使用的过程中难免会遇到一些故障,那么当工业直流散热风扇遇到故障的时候应该怎么解决呢?接下来我们就与大家共同探讨一下这个问题? 工业直流散热风扇的常见故障及处理;直流散热风扇振动大、过大是风机的常见故障。导致工业直流散热风扇振动的原因很多,主要包括转子动静不平衡引起的振动,这不仅关系到制造、安装和维护的质量,还可能是运行中的非对称腐蚀和磨损、叶片积灰不均、转轴弯曲,转子原平衡重移位或脱落,两侧进气量不平衡。由于联轴器对中不准确或联轴器销松动,离心风机轴与电机轴不在同一中心线上。转子紧固松动,或活动件间隙过大,轴与轴瓦间隙过大,滚动轴承固定螺母松动。
空气源热泵、风冷热泵、水源热泵、地源热泵地暖系统的运行费用对比
运行费用进行对比
怎样评定散热风扇的可信性和寿命- 毅荣川
散热风扇基础;说到散热风扇相信大家都有一个基本的认识,说到深入了解散热风扇结构就比较模糊了,下面毅荣川带你一起来了解。风扇无效原理和影响因素,如果我们要选择一款散热风扇,就可以按照下面许多流程中选择一个。最先是基础论测算,这个是根据一般对风扇的应用标准,例如转速比,操作温度,润滑脂主要参数,机械设备规格等,去测轴的承重能力。接着可以根据散热风扇摆放位置,辨轴承造成的承载能力是不是能超过向心力和作用力之和。
请大师帮我指导一下
冷藏柜展示柜用压缩机型号是恩布拉科ffi12 hbk 这个功率多大?蒸发器2.7平方 冷凝器3.4平方 能不能压住
过冷与吸气过热度的意义与应用
一、吸气过热度 制冷系统吸气过热分为有效过热和无效过热。有效过热泛指发生在蒸发器内、有效参与换热降温而产生的温升。在制冷系统循环过程中,散失在环境中,未起到降温效果而引起的温升,视为无效过热,如压缩机吸气管路的温升。 吸气有效过热度的增加,会增大单位质量制冷量,但制冷剂气体体积同样会变大,造成单位质量制冷剂在压缩机入口体积变大。
全面了解易燃易爆的制冷剂——R290!
R290制冷剂,即丙烷,易燃易爆。是一种可以从液化气中直接获得的天然碳氢制冷剂。与氟利昂这种人工合成制冷剂相比,天然工质R290的分子中不含有氯原子,因而ODP值为零,对臭氧层不具有破坏作用。此外,与同样对臭氧层无破坏作用的HFC物质相比,R290的GWP值接近0,对温室效应没有影响。 2015年6月28日,格力、美的、海尔、长虹、TCL、扬子等作为中国环保部认可的国外首批R290环保低碳空调六大上市品牌。
冷水机制冷系统气密性实验的目的及七大步骤
给风冷冷水机、水冷冷水机、螺杆式冷水机等做完系统吹污之后,就是进行气密性实验,其目的是检查冷水机制冷系统安装质量,检验系统在压力状态下的密封性能是否良好。 系统气密性实验的要求和步骤: 1、试压介质应采用干燥洁净压缩空气(常压露点温度为-35℃)或氮气。 2、根据施工情况和风冷冷水机、水冷冷水机、螺杆式冷水机制冷系统大小可分段、分系统进行试压。 3、试压前除压缩机本身的阀门关闭外,所有手动阀门都应开启,电磁阀和止回阀等阀芯组件应取出(保存编号),以保证管路通畅。
低温冷库安装后的九大保养方法
(1)严禁随意开关,调节冷库温度。 (2)进出冷库应随手将库门关闭,避免冷气外漏,出冷库时应将库内照明类电源关闭。 (3)严格控制冷库温度,减少温度波动。正常情况下,库内温度稳定在-10℃以下,货物进出库时温波动不得超过3℃:营业期间应每2小时检查一次库内温度,并在温度登记卡上做好记录,运行中发生异常(如温度记录连续三次高于-10℃等),应及时与电工人员联系解决。 (4)冷库周围严禁摆放有污染,有异味物品,每天营业结束,须对冷库周边环境进行清洗、消毒、将库门锁紧。
水冷中央空调系统维保知识
水冷中央空调长期使用会出现结垢、锈蚀、堵塞等情况,使用电量增加,制冷效果变差,严重的会影响正常使用,因此需要定期对水冷系统进行维护。 水冷冷水中央空调系统维保的意义在于: 节约能源、降低运行成本;
冰山冷热: 商用冷冻冷藏是公司的核心事业
冰山冷热近日表示, 商用冷冻冷藏是公司的核心事业, 《十四五冷链物流发展规划》及相关配套政策的出台与逐步实施,将推动冷链设备需求较快增长,公司将直接受益。
黑龙江制冷市场特点:季节特征明显
黑龙江省是中国位置最北、纬度最高的省份,是亚洲与太平洋地区陆路通往俄罗斯和欧洲大陆的重要通道,是中国沿边开放的重要窗口。作为工业化最早的省份之一,黑龙江的制冷市场发展几何?本期《制冷商情》记者带您一探究竟。 制冷市场特点: 1、季节特征明显 众所周知,黑龙江位于中国的最北端,具有特殊的地理位置,特殊的气候条件,当然也给当地制冷产业造成一些困扰。 据了解,黑龙江的气候为温带大陆性季风气候,是全国气温最低的省份。一月平均气温-30.9℃—-14.7℃,极端最低气温漠河曾达到-52.3℃,为全国最低记录。夏季普遍高温,平均气温在18℃左右,极端最高气温达41.6℃。
暖通每日资讯
2022年04月29日 三月廿九 星期五 宜:沐浴 百无禁忌
水冷中央空调系统维保知识
水冷中央空调长期使用会出现结垢、锈蚀、堵塞等情况,使用电量增加,制冷效果变差,严重的会影响正常使用,因此需要定期对水冷系统进行维护。 水冷冷水中央空调系统维保的意义在于: 节约能源、降低运行成本; 延长使用寿命,减少设备折旧使用费; 减少事故停机,改善制冷效果。
蒸发器三种供液方式原理与说明
冷库制冷系统向蒸发器供液的方式有 直接供液、重力供液、液泵供液 三种形式。 1、直接供液 直接供液是节流阀出口的低温制冷剂直接进入蒸发器,这种供液方式的制冷系统简单,节流阀往往采用热力膨胀阀。 2、重力供液 重力供液系统中,采用气液分离器,蒸发器位于气液分离器下部,一般要求气液分离器3的正常液面比蒸发器的顶部高1.5m以上。
冷库蒸发器结霜常见的原因有9个
冷风机作为冷库制冷系统的重要组件,当冷风机工作在温度低于0℃以及低于空气露点时,在蒸发器表面就开始结霜,随着运转时间的增加,霜层会越来越厚。较厚的霜层会导致两个主要问题:一个是传热热阻增加,蒸发器盘管内的冷量无法有效的穿过管壁和霜层传递到冷库内;另一个问题:较厚的霜层对风扇电机来说形成了较大的风阻,导致冷风机风量降低,同样降低了冷风机的传热效率。 现有关于冷风机(蒸发器)结霜原因做了一些简单的分析:
冷水机组终极维修教程!图解冷水机组十大部件拆装与更换~
制冷空调行业自学平台,海量资料,海量视频,海量课程,注册会员免费下载资料,网址:www.zhilengbj.cn 冷水机组系统在交付使用之前,要对整个系统进行调试。 主要部件包含: 冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机 对于冷水机组主机如果发现故障,是不是就需要全部返厂维修呢? 我们接下来就给各位同行讲解下冷水机组如何更换主要的十大部件;
蒸发器三种供液方式原理与说明
冷库制冷系统向蒸发器供液的方式有 直接供液、重力供液、液泵供液 三种形式。 1、直接供液 直接供液是节流阀出口的低温制冷剂直接进入蒸发器,这种供液方式的制冷系统简单,节流阀往往采用热力膨胀阀。 2、重力供液 重力供液系统中,采用气液分离器,蒸发器位于气液分离器下部,一般要求气液分离器3的正常液面比蒸发器的顶部高1.5m以上。
氨制冷和氟制冷有什么不同
1 、 制冷剂 氨
武汉烽胜佳源/聂增:用变革的心态迎接市场变化
2021年3月份刚刚进入暖通行业,6月份开始与海信合作的烽胜佳源暖通可以说是暖通行业名副其实的新生代。虽是新面孔,并且经历整体大环境对暖通行业都极其不友好的2021年,聂增却带领着刚刚组建的团队取得了良好的成绩。 武汉烽胜佳源暖通科技有限公司总经理 聂增 “暖通空调行业作为传统市场已经进入饱和状态,在市场竞争日益激烈的现状下我们选择入局,无疑面临的是成熟的市场以及成熟的竞争对手。因此对于我们来说,不管是已经过去的2021年,还是2022年甚至未来更长的时间,
关于建筑高度大于250米民用建筑施工图设计文件(消防)审查相关要求
来源:南京市建设工程施工图审查管理中心 暖通设计 如有侵权,请联系删除
耐火风管主材怎么选?实用知识!
主材的选择 1、目前市面上常见的耐火风管形式
冷库安装施工过程中需留意的问题
1、冷库安装机组方位离蒸发器越近越好,且易修理,散热出色,如外移需安装遮雨棚,冷库安装机组位四角需要安放防震垫片,安装水平健壮,不易被人碰着。 2、冷库安装机组散热器安装散热器安放方位离冷库安装机组越近越好,可以在冷库安装机组偏上位,散热器安装位具有较佳散热环境,吸风口不能对着其它安装出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和安装,离地应有2M高,安装水平健壮。
暖通工程人的“一季度总结”,直戳心窝
我是一个暖通工程人 2022年一季度已经结束 掐指一算 本钱、毛利润、净利润 …… 惊喜的发现 我从身无分文 到后来的一无所有 再从一无所有 发展到现在的负债累累
懒猫邦智慧能源助力建筑领域实施节能降碳
建筑领域是实施节能降碳的重点行业领域之一。国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》(以下简称《方案》)提出,加快更新建筑节能、市政基础设施等标准,提高节能降碳要求。在推进重点用能设备节能增效上,《方案》强调,以电机、风机、泵、压缩机、变压器、换热器、工业锅炉等设备为重点,全面提升能效标准。建立以能效为导向的激励约束机制,推广先进高效产品设备,加快淘汰落后低效设备。加强重点用能设备节能审查和日常监管,强化生产、经营、销售、使用、报废全链条管理,严厉打击违法违规行为,确保能效标准和节能要求全面落实。
怎样选择合适的冷库类型
对于怎样针对客户选择合适自己产品的冷库类型,下面给一下自己的个人观点,仅供参考: 首先看用户冷藏的产品是什么样的,再看下适合产品冷藏的温度选择做什么样的冷库安装,如:保鲜冷库是 5--5℃、低温冷库是 -18--30℃、冷藏冷冻0--18℃、还有气调冷库设计等等! 其次用户得要选择合理的冷库建造地址,如:地面平整、附近的水源情况等,还有制冷设备选择上是风冷还是水冷的方式来做。这些也是可以参考的因素,具体看客户的想法或产品的特性等!
铜材化学抛光
铜材抛光剂 使用方法 铜材抛光剂常温或加温到40℃浸泡1分钟,过水冲洗干净放入退膜剂常温浸泡5秒即可达到近视镜面效果。 产品配比 黄铜1比2兑水,紫铜1比3兑水,磷铜1比2兑水添加1%磷铜添加剂,青铜1比2兑水添加1%青铜添加剂 产品成分 环保型产品有效成分:双氧水、特殊双氧水稳定剂、光亮剂、乙二胺四亚甲磷酸钠、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺等 环保与废水处理 本产品通过SGS认证,不含铬酸盐等
冷库日常运行与维护
冷库日常运行与维护 根据贮存物品的温、湿度要求、加工方式和使用性质不同,冷库大致可分为以下几种:菜品保鲜库、冻结物冷藏库、冷却库、冻结库、冰库、工艺冷库等。 冷却保鲜库: 使用温度:0~4℃;主要用于水果、蔬菜、肉类、海鲜、鲜蛋、奶品、茶叶等食品的保鲜贮藏,啤酒、饮料的冷藏等。 冻结物冷藏库: 使用温度:-22~-18℃;主要用于肉类、海鲜等冻结物的冷藏。 工艺冷库:根据使用的用途、工艺特点确定使用温度。
设计院里的怪现状 老工程师也一脸懵逼!
来源:机电天下 如有侵权,请联系删除 一、专业界限在建筑工程领域
多级压缩与复叠式制冷系统
多级压缩与复叠式制冷系统 一、 复叠式制冷 复叠式制冷,是指用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级(或双级)压缩制冷循环系统组成的制冷装置。一般用于-120℃∽-60℃的低温设施,比如超低温的冷库,快速冻结工艺设施,需要超低温工艺的生物及化学工业领域、低温箱等。 常见的复叠式制冷装置,系统结构上分为高温级部分和低温级部分。 其中高温部分用的是中温制冷剂,低温部分用的是低温制冷剂。