一、吸气过热度 制冷系统吸气过热分为有效过热和无效过热。有效过热泛指发生在蒸发器内、有效参与换热降温而产生的温升。在制冷系统循环过程中,散失在环境中,未起到降温效果而引起的温升,视为无效过热,如压缩机吸气管路的温升。 吸气有效过热度的增加,会增大单位质量制冷量,但制冷剂气体体积同样会变大,造成单位质量制冷剂在压缩机入口体积变大。
一、吸气过热度
制冷系统吸气过热分为有效过热和无效过热。有效过热泛指发生在蒸发器内、有效参与换热降温而产生的温升。在制冷系统循环过程中,散失在环境中,未起到降温效果而引起的温升,视为无效过热,如压缩机吸气管路的温升。
吸气有效过热度的增加,会增大单位质量制冷量,但制冷剂气体体积同样会变大,造成单位质量制冷剂在压缩机入口体积变大。
假设蒸发器内的压力为0.49MPa,则饱和温度为5℃。饱和状态的A-B间为5℃ , A-B间冷媒为气液混合状态(潜热)。B-C间所有的液体已经变为气体。状态为全气体状态,并且周围的热量将会侵入,使温度继续上升(显热),譬如升至10℃。这时蒸发器出口温度比蒸发器内的温度高5℃。这种状态称为过热,我们称这时流出的冷媒有5℃的过热度。
以过热度为例进行举例,下图是室内机的蒸发器到压缩机之间的一段管路,我们说压缩机在运转过程中,一定要保证回压缩机的冷媒是气体状态(如果有液体回到压缩机易导致压缩损坏)。
二、 过冷
工程上,一般将排气压力近似看作冷凝压力,排气压力对应的饱和液体温度和冷凝器出口液体的温度之差,作为过冷度。之所以这样近似,是因为冷凝器的压降相对于蒸发器而言较小。排气压力与真正的冷凝压力差值较小,采用这样的近似带来的误差,可以忽略。